К-ты к объемам земляных работ на уплотнение, потери
Дата: Среда, 03.06.2009, 11:38 | Сообщение #
Лейтенант
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 49
Репутация:
Статус: Offline
Подскажите, согласно какого пункта какого нормативного документа и какой коэффициент я могу применить при определении объема сыпучий материалов (песка) при засыпке траншей и котлованов??? Т.е. мы изъяли грунты 2 группы в количестве 2500 м3, необходимо обратно произвести засыпку песком... 2500 м3 точно будет мало, по факту надо 2700 где то, т.к. пока довезут, пока засыпим, пока утрамбуем и образуется яма (провал), Заказчик требует обоснование...какое оно может быть?
Дата: Среда, 03.06.2009, 11:49 | Сообщение #
Дед Мороз 2012
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 320
Репутация:
Статус: Offline
По СНиПу поискай коэф разрыхления (для песка=15% от объема)- на него и дави...
Дата: Среда, 03.06.2009, 11:58 | Сообщение #
Лейтенант
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 49
Репутация:
Статус: Offline
А что за СНИП???
Дата: Среда, 03.06.2009, 12:01 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1663
Репутация:
Статус: Offline
Для дорожных насыпей всегда берём 1,18 (п.2.13 Тех.части 1 сборника) и уплотняем за 18 проходов. А Для засыпки траншей, котлованов и устройства ППС К=1,1. Всегда так экспертизу проходили. Но вот обоснования сам не могу найти. Кто-нибудь подскажет? Еще здесь посмотри, уже обсуждали http://cmet4uk.ru/forum/2-1335-1
Сообщение отредактировал Sandronik - Среда, 03.06.2009, 12:08
Дата: Среда, 03.06.2009, 12:15 | Сообщение #
Лейтенант
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 49
Репутация:
Статус: Offline
Сделал вот так - основание: СНИП 3.02.01-87 «Таблица №7 п.7. Средняя по проверяемому участку плотность сухого грунта обратных засыпок должна быть не ниже проектной, а при отсутствии в проекте указаний должна быть не ниже плотности, соответствующей контрольным значениям коэффициента уплотнения, приведенным в табл. 8…..» «Таблица №8 Контрольные значения коэффициентов уплотнения К=0,91 при нагрузке на поверхность уплотненного грунта, МПа (кг/см2) при общей толщине отсыпки, м до 2…»
Дата: Четверг, 04.06.2009, 08:44 | Сообщение #
Лейтенант
Екатеринбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Екатеринбург
Сообщений: 61
Репутация:
Статус: Offline
На обратную засыпку всегда должен браться коэффициент разрыхления. У нас с заказчиком приняты следующие коэффициенты: на песок - 1,1; на грунты - (1,05-1,08), в зависимости от группы грунта. Когда-то эти коэффициенты были подтверждены лабораторными заключениями, и теперь проблем нет!
Дата: Четверг, 04.06.2009, 08:51 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Maria_V)
коэффициент разрыхления
.. м.б. все-таки уплотнения???
Дата: Четверг, 04.06.2009, 10:17 | Сообщение #
Рядовой
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 10
Репутация:
Статус: Offline
Привет всем) Подскажите пожалуйста...У меня по проекту инженерные сети пересекают кабель. Я принимаю расценку ТЕР01-02-063-02 на разработку грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений - это правильно, но заказчик прислал в замечании применение К=1,3 на разработку грунта в местах находящегося на расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей. что мне делать с этим коэф.?
Дата: Четверг, 04.06.2009, 10:27 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Kissulj)
с подъемом краном
..кто ж вам разрешит краном работать на пересечке... изините, но близко бы вас не подпустил к трассе.. с краном.. не обижайтесь.. ..у вас 2 коэфф-та к РУЧНЫМ работам..1,2 под напряжением по МДС и 1,3 (?) по т.ч. сб. 1
Сообщение отредактировал vladnik - Четверг, 04.06.2009, 10:28
Дата: Четверг, 04.06.2009, 11:28 | Сообщение #
Рядовой
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 10
Репутация:
Статус: Offline
ну знаете, там краны переносные маленькие, для подъема бадьи с выбрасываемым грунтом. это ж какими сильными должны быть таджики, чтоб швырять так землю на глубине 3 м)))))) ну из тех. ч. я не могу взять коэф., тк он не к моей расценке, а вот по поводу МДС...гляну
Дата: Пятница, 13.11.2009, 09:51 | Сообщение #
Генерал-майор
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 403
Репутация:
Статус: Offline
Такой вопрос. Я брала засыпку песком на 0,5 м выше трубы по 1-му сборнику (засыпка вручную). Моя начальница берет эту же работу только по 23-му сборнику (23-1-1-1), устройство песчаного основания (применительно, как обсыпка трубы на 0,5 м песком). Мотивируя это тем, что состав работ правильнее, чем в 1-м сборнике + по 23-му расценка дороже (на 10 м3, в 1-м на 100 м3)+выше разряд рабочих (в 23-м - 2,5; в 1-м - 1,5). Кто из нас прав?
Добавлено (13.11.2009, 09:51) --------------------------------------------- Где состав работ правильнее?
Дата: Пятница, 13.11.2009, 10:06 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Махачкала
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Махачкала
Сообщений: 554
Репутация:
Статус: Offline
shurov_oleg, процент на потери грунта при обратной засыпке : при транспортировке грунта автотранспорт до 1км -0,5% при более 1км - 1% При перемещение грунта бульдозером на обратную засыпку траншей и котлованов 1,5% при укладке в насыпь - 2,5%
Дата: Пятница, 13.11.2009, 11:18 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация:
Статус: Offline
Quote (shurov_oleg)
2500 м3 точно будет мало,
Точно будет много... При коэф.уплотнения 0,95 надо - 2500*0.9=2250 и используя это
Quote (Prado80)
при транспортировке грунта автотранспорт до 1км -0,5% при более 1км - 1% При перемещение грунта бульдозером на обратную засыпку траншей и котлованов 1,5%
получаем 2250*1,03
Добавлено (13.11.2009, 11:18) --------------------------------------------- 2320 куб.м ну никак не
Quote (shurov_oleg)
2700 где то
Дата: Пятница, 13.11.2009, 11:43 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 4018
Репутация:
Статус: Offline
А то, что в эту траншею укладывают какие-нибудь строительные конструкции, не вычитается разве из объема обратной засыпки?
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.