Сендвич-труба или изолированный воздуховод
McDyrДата: Вторник, 12.11.2013, 16:13 | Сообщение # 1
Полковник
Киров
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Киров
Сообщений: 158
Репутация: 0
Статус: Offline
Подскажите, как расценить монтаж Сендвич-трубы (внутренняя труба нержавейка 1мм, Ф250мм обмотана базальтом, наружняя труба оцинковка), использоваться будет для отвода пара от параметрической печи, температуры до 250С.
Расценивать, как воздуховод по ТЕР20 - получается дешего, работы гораздо сложнее. И это не баня, а производственный "горячий" цех.

Добавлено (12.11.2013, 16:13)
---------------------------------------------
В общем взял ТЕР20-01-002-02 по сумме площади внутренней и наружней трубы + 26-01-008-01 по объему.



Если бы у человека были крылья, они мешали бы ему ползать...

Сообщение отредактировал McDyr - Пятница, 08.11.2013, 17:15
 
Alexx9Дата: Вторник, 12.11.2013, 16:33 | Сообщение # 2
Генерал-лейтенант
Ставрополь
Награды:
9  
Группа: Проверенные
Город: Ставрополь
Сообщений: 728
Репутация: 10
Статус: Offline
ТЕРм 12
 
McDyrДата: Вторник, 12.11.2013, 16:40 | Сообщение # 3
Полковник
Киров
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Киров
Сообщений: 158
Репутация: 0
Статус: Offline
... краткость сестра чего там?
Можно плиз по подробнее?


Если бы у человека были крылья, они мешали бы ему ползать...
 
Alexx9Дата: Вторник, 12.11.2013, 16:48 | Сообщение # 4
Генерал-лейтенант
Ставрополь
Награды:
9  
Группа: Проверенные
Город: Ставрополь
Сообщений: 728
Репутация: 10
Статус: Offline
McDyr наверное вам лень прочитать тех.часть ТЕР 16 и ТЕРм 12 .
 
McDyrДата: Вторник, 12.11.2013, 17:29 | Сообщение # 5
Полковник
Киров
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Киров
Сообщений: 158
Репутация: 0
Статус: Offline
Честно говоря да, я ни когда этими сборниками не пользовался, в основном 20, 26, м8, м10, м11.


Если бы у человека были крылья, они мешали бы ему ползать...
 
Alexx9Дата: Вторник, 12.11.2013, 17:36 | Сообщение # 6
Генерал-лейтенант
Ставрополь
Награды:
9  
Группа: Проверенные
Город: Ставрополь
Сообщений: 728
Репутация: 10
Статус: Offline
У Вас пар это уже технологические трубопроводы, а ТЕР 20 это вентиляция.
 
McDyrДата: Среда, 13.11.2013, 09:38 | Сообщение # 7
Полковник
Киров
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Киров
Сообщений: 158
Репутация: 0
Статус: Offline
Смотрел я технологические трубопроводы, состав работ не тот и они все минимум на давление 4МПа, а у меня по сути вытяжка, а это меньше одной атмосферы (100кПа).


Если бы у человека были крылья, они мешали бы ему ползать...
 
Alexx9Дата: Среда, 13.11.2013, 09:40 | Сообщение # 8
Генерал-лейтенант
Ставрополь
Награды:
9  
Группа: Проверенные
Город: Ставрополь
Сообщений: 728
Репутация: 10
Статус: Offline
Цитата McDyr ()
использоваться будет для отвода пара от параметрической печи, температуры до 250С.
Вы уж определитесь сами, что отводите.
 
McDyrДата: Среда, 13.11.2013, 10:06 | Сообщение # 9
Полковник
Киров
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Киров
Сообщений: 158
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата Alexx9 ()
Вы уж определитесь сами, что отводите.
Пар. Пар нужно отвести/вытянуть от парометрической печи, пар идет не под давлением, а вытягивается вентилятором. Так что это вытяжка, но сделанная из сендвича.


Если бы у человека были крылья, они мешали бы ему ползать...
 
Alexx9Дата: Среда, 13.11.2013, 10:52 | Сообщение # 10
Генерал-лейтенант
Ставрополь
Награды:
9  
Группа: Проверенные
Город: Ставрополь
Сообщений: 728
Репутация: 10
Статус: Offline
Искал в нэте парометрическу печь - не нашел. Могу предположить,что сама печь была укомплектована вытяжным устройством и монтировалась при монтаже. Предполагаю ФЕР20-02-008-01 или вентилятор, ТЕРм12 на прокладку трубы все таки 250 градусов темпиратура.Трубу саму можно по прайс листу ну и дальше....


Сообщение отредактировал Alexx9 - Среда, 13.11.2013, 11:00
 
McDyrДата: Среда, 13.11.2013, 11:37 | Сообщение # 11
Полковник
Киров
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Киров
Сообщений: 158
Репутация: 0
Статус: Offline
На счет названия может быть и ошибка, но уж что мне сказали, то и донес. За помощь спасибо, посмотрим, что получится и пропустит ли заказчик.
З.Ы. дымоудаление вообще должно работать до 400С и все же это ТЕР20.


Если бы у человека были крылья, они мешали бы ему ползать...
 
Alexx9Дата: Среда, 13.11.2013, 11:40 | Сообщение # 12
Генерал-лейтенант
Ставрополь
Награды:
9  
Группа: Проверенные
Город: Ставрополь
Сообщений: 728
Репутация: 10
Статус: Offline
Цитата McDyr ()
З.Ы. дымоудаление вообще должно работать до 400С и все же это ТЕР20.
Не путать с паром!!!!!!
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: andreyka_s@list.ru
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.