Подскажите, как расценить монтаж Сендвич-трубы (внутренняя труба нержавейка 1мм, Ф250мм обмотана базальтом, наружняя труба оцинковка), использоваться будет для отвода пара от параметрической печи, температуры до 250С. Расценивать, как воздуховод по ТЕР20 - получается дешего, работы гораздо сложнее. И это не баня, а производственный "горячий" цех.
Добавлено (12.11.2013, 16:13) --------------------------------------------- В общем взял ТЕР20-01-002-02 по сумме площади внутренней и наружней трубы + 26-01-008-01 по объему.
Сообщение отредактировал McDyr - Пятница, 08.11.2013, 17:15
Дата: Вторник, 12.11.2013, 16:33 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Ставрополь
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Ставрополь
Сообщений: 728
Репутация:
Статус: Offline
ТЕРм 12
Дата: Вторник, 12.11.2013, 16:40 | Сообщение #
Полковник
Киров
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Киров
Сообщений: 158
Репутация:
Статус: Offline
... краткость сестра чего там? Можно плиз по подробнее?
Честно говоря да, я ни когда этими сборниками не пользовался, в основном 20, 26, м8, м10, м11.
Дата: Вторник, 12.11.2013, 17:36 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Ставрополь
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Ставрополь
Сообщений: 728
Репутация:
Статус: Offline
У Вас пар это уже технологические трубопроводы, а ТЕР 20 это вентиляция.
Дата: Среда, 13.11.2013, 09:38 | Сообщение #
Полковник
Киров
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Киров
Сообщений: 158
Репутация:
Статус: Offline
Смотрел я технологические трубопроводы, состав работ не тот и они все минимум на давление 4МПа, а у меня по сути вытяжка, а это меньше одной атмосферы (100кПа).
Дата: Среда, 13.11.2013, 09:40 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Ставрополь
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Ставрополь
Сообщений: 728
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаMcDyr ()
использоваться будет для отвода пара от параметрической печи, температуры до 250С.
Вы уж определитесь сами, что отводите.
Дата: Среда, 13.11.2013, 10:06 | Сообщение #
Полковник
Киров
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Киров
Сообщений: 158
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаAlexx9 ()
Вы уж определитесь сами, что отводите.
Пар. Пар нужно отвести/вытянуть от парометрической печи, пар идет не под давлением, а вытягивается вентилятором. Так что это вытяжка, но сделанная из сендвича.
Дата: Среда, 13.11.2013, 10:52 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Ставрополь
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Ставрополь
Сообщений: 728
Репутация:
Статус: Offline
Искал в нэте парометрическу печь - не нашел. Могу предположить,что сама печь была укомплектована вытяжным устройством и монтировалась при монтаже. Предполагаю ФЕР20-02-008-01 или вентилятор, ТЕРм12 на прокладку трубы все таки 250 градусов темпиратура.Трубу саму можно по прайс листу ну и дальше....
Сообщение отредактировал Alexx9 - Среда, 13.11.2013, 11:00
Дата: Среда, 13.11.2013, 11:37 | Сообщение #
Полковник
Киров
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Киров
Сообщений: 158
Репутация:
Статус: Offline
На счет названия может быть и ошибка, но уж что мне сказали, то и донес. За помощь спасибо, посмотрим, что получится и пропустит ли заказчик. З.Ы. дымоудаление вообще должно работать до 400С и все же это ТЕР20.
Дата: Среда, 13.11.2013, 11:40 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Ставрополь
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Ставрополь
Сообщений: 728
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаMcDyr ()
З.Ы. дымоудаление вообще должно работать до 400С и все же это ТЕР20.
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.