Приветствую Вас Гость :: RSS :: Вторник :: 30.12.2025 ::
Реклама на сайте
Меню портала

Форма входа

Мини-чат

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]

  • Страница 1 из 1
  • 1
Акт скрытых работ по кабельным линиям
SarmacДата: Среда, 19.09.2012, 07:28 | Сообщение # 1
Генерал-лейтенант
Курган
Награды:
13  
Группа: Проверенные
Город: Курган
Сообщений: 765
Репутация: 27
Статус: Offline
Часто сталкиваюсь с такой ситуацией. В траншее проложено несколько кабелей, нужно оформить акт на скрытые работы. Лицо, которое является ответственным в нашей организации за оформление, частенько упрощает себе работу, включив все кабели в один и тот же акт. Отсюда вопрос: можно ли так делать? И если нельзя, то пожалуйста дайте ссылку на нормативный документ, чтобы не быть голословным dry


Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели! А когда нет цели, то общество обречено на вымирание
 
abk63Дата: Среда, 19.09.2012, 07:32 | Сообщение # 2
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Quote (Sarmac)
Отсюда вопрос: можно ли так делать?


нужно, т.к. необходимо освидетельствовать допустимые расстояния между кабелями, проложенными в одной траншее.


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
SarmacДата: Среда, 19.09.2012, 07:51 | Сообщение # 3
Генерал-лейтенант
Курган
Награды:
13  
Группа: Проверенные
Город: Курган
Сообщений: 765
Репутация: 27
Статус: Offline
abk63, а если они разной длины? до определенного момента идут в одной траншее, а потом расходятся в разные стороны? если они разных марок? освидетельствовать расстояния можно и в актах на каждый кабель


Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели! А когда нет цели, то общество обречено на вымирание
 
abk63Дата: Среда, 19.09.2012, 08:15 | Сообщение # 4
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Sarmac, есть такой документ
http://psb-energo.ru/load/normativy/instrukcii/i1_13_07/56-1-0-1693

называется Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам

согласно ему оформляются
6.1. К документам по кабельным линиям напряжением 1 - 220 кВ относятся:
а) акт приемки траншей, каналов, туннелей и блоков под монтаж кабелей (форма 14 а);
б) протокол осмотра и проверки изоляции кабелей, на барабане перед прокладкой (форма 15);
в) протокол прогрева кабелей на барабане перед прокладкой при низких температурах (форма 16);
г) акт осмотра кабельной канализации в траншее и каналах перед закрытием (форма 17);
д) журнал прокладки кабелей (форма 18);
е) журнал разделки кабельных муфт напряжением выше 1000 В (форма 19).

и в форме 17 есть фраза
Заключение. Траншеи (канал) со смонтированными в них кабельными линиями приняты для закрытия.

а дальше решайте, нужно ли отдельно на каждую линию что-то делать


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
ПутинкаДата: Четверг, 05.09.2013, 20:12 | Сообщение # 5
Сержант
Таганрог
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Таганрог
Сообщений: 27
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата (abk63)
а) акт приемки траншей, каналов, туннелей и блоков под монтаж кабелей (форма 14 а);
б) протокол осмотра и проверки изоляции кабелей, на барабане перед прокладкой (форма 15);
в) протокол прогрева кабелей на барабане перед прокладкой при низких температурах (форма 16);
г) акт осмотра кабельной канализации в траншее и каналах перед закрытием (форма 17);
д) журнал прокладки кабелей (форма 18);
е) журнал разделки кабельных муфт напряжением выше 1000 В (форма 19).

подскажите, а если Заказчик помимо всего перечисленного просит акт скрытых работ?
разве этого всего не достаточно? или подрядчики должны предоставлять и вышеперечисленный перечень актов и протоколов + акт на скрытые работы? Подскажите. пожалуйста


Сообщение отредактировал Путинка - Четверг, 05.09.2013, 20:12
 
av_00Дата: Четверг, 05.09.2013, 22:21 | Сообщение # 6
Генералиссимус
Награды:
167  
Группа: Проверенные
Сообщений: 5857
Репутация: 387
Статус: Offline
Цитата (Путинка)
а если Заказчик помимо всего перечисленного просит акт скрытых работ?

так сделайте, если просит, и если денег Вам надо...
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: andreyka_s@list.ru
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.