Дата: Понедельник, 19.12.2016, 16:58 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаyacek6969 ()
обрешётки сплошной на 100м2
В расценке ТЕРр58-12-1 доска 25мм..
Дата: Понедельник, 19.12.2016, 17:17 | Сообщение #
Генералиссимус
Сочи
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Сочи
Сообщений: 3853
Репутация:
Статус: Offline
yacek6969, У вас проектом предусмотрена толщина доски 32 мм? И что ж за нагрузки у вас если хотите применить доску толщ. 32 мм..
Дата: Понедельник, 19.12.2016, 17:37 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 11
Репутация:
Статус: Offline
В расценке точно указанна доска 32-40мм
Добавлено (19.12.2016, 17:37) --------------------------------------------- Aleksej, нагрузки тут ни при чём. И к тому же Толщина доски определяется расстоянием между стропилами
Дата: Понедельник, 19.12.2016, 17:37 | Сообщение #
Генералиссимус
Сочи
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Сочи
Сообщений: 3853
Репутация:
Статус: Offline
yacek6969, Обрезная или нет?
Дата: Понедельник, 19.12.2016, 17:42 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаyacek6969 ()
В расценке точно указанна
номер расценки-?
Дата: Понедельник, 19.12.2016, 17:45 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 11
Репутация:
Статус: Offline
Aleksej, Вы вопроса не поняли. Я спрашивал- как так получается что для 100м2 обрешётки сплошной используя доску 32мм получается всего 2, 64м3(это в расценке материал сидит)доски
Дата: Понедельник, 19.12.2016, 18:13 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
yacek6969, в ТЕР в данной расценке 102-0073 Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта. так что задавайте вопрос в ваш РЦЦС или кто там у вас разрабатывал базу
Дата: Понедельник, 19.12.2016, 18:19 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 11
Репутация:
Статус: Offline
Всем спасибо! Я собственно и стал морочитьсят.к. концы не сходятся
Добавлено (19.12.2016, 18:19) --------------------------------------------- А можно вопрос не по теме?
Дата: Понедельник, 19.12.2016, 18:20 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
yacek6969, откройте в ГС-ГЭСНр-увидите..
Дата: Понедельник, 19.12.2016, 18:29 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 11
Репутация:
Статус: Offline
vladnik, в ГЭСН то да но мы работаем по ТЕРр, вернее заказчик
Добавлено (19.12.2016, 18:29) --------------------------------------------- Вопрос не по теме: сложность кровли определяется всеми тремя факторами указанными в МДС81-35-2004 или же достаточно одного- со скатом более чем на две стороны; с перепадом по высоте; с уклоном более 27°. Тоже животрепещущий вопрос
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.