Quote (abk63)
По одному каналу может идти сигнал на отключение электроснабжения пр пожаре, по второму отключение общеобменной вентиляции, по 3 - включение дымоудаления, по 4 - включение пожарных насосов
Запуск пожаротушения от срабатывания не менее чем трёх извещателей идёт. Отключение вентиляции, включение дымоудаления, отключение лифтов - вообще не напрямую от извещателей зависит. А от перехода системы в целом (а не отдельных извещателей, устройств) из нормального состояния и/или состояния предупреждения с тревожный режим, в "пожар". И для этого задействуются каналы 5 группы - взаимодействия со смежными системами. Включение пожарных насосв или выпуск иного огнетушащего вещества - это дискретные управляющие каналы 1 группы, по числу исполнительных механизмов. Отображение состояния геркона на информационных устройствах сверх первого, учтённого нормами ФЕРп02 - это канали 3 группы, с К=0,01 по числу устройств отображения информации.