Дата: Понедельник, 15.12.2014, 16:13 | Сообщение #
Полковник
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 167
Репутация:
Статус: Offline
факт - монтируются автоматы выключения. не важно сколько. до 25 и до 50 А. заказчик - исключить пнр на автоматы. покупаете с сертификатом, не так ли? значит.. завод провел все необходимые испытания. исключить. непременно. прав ли зак? ведь так можно все, что заводского изготовления не пнрить?
Дата: Понедельник, 15.12.2014, 16:44 | Сообщение #
Майор
Нижний Новгород
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Нижний Новгород
Сообщений: 86
Репутация:
Статус: Offline
Почитайте ПУЭ глава 1.8. п.п. 1.8.1 и 1.8.37
Дата: Вторник, 16.12.2014, 09:30 | Сообщение #
Полковник
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 167
Репутация:
Статус: Offline
прочел. познавательно. улучшу вашу карму наверно) разрешите вопрос тогда еще один. 1) пуэ - рекомендательный характер или обязательно нормативный? 2) а если требования тех/задания не будут ссылаться на пуэ, за кем тогда последнее слово, хотя это наверное, из п.1 вытекает. 3) вот такой еще момент - приемо-сдаточные испытания, если они не прописаны в тех/задании - вообще должны быть? или достаточно - вот мы сделали, закрывайте кс, и все...
Сообщение отредактировал Vankyper666 - Вторник, 16.12.2014, 09:37
Дата: Вторник, 16.12.2014, 09:38 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаVankyper666 ()
приемо-сдаточные испытания, если они не прописаны в тех/задании - вообще должны быть?
нет. это может другая организация выполнять... за другие деньги, которые в ССР идут по другой главе...
Дата: Вторник, 16.12.2014, 09:51 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаVankyper666 ()
1) пуэ - рекомендательный характер или обязательно нормативный? 2) а если требования тех/задания не будут ссылаться на пуэ, за кем тогда последнее слово, хотя это наверное, из п.1 вытекает. 3) вот такой еще момент - приемо-сдаточные испытания, если они не прописаны в тех/задании - вообще должны быть? или достаточно - вот мы сделали, закрывайте кс, и все...
На пальцах.. если лень перейти по ссылке на ПУЭ глава 1.8. п.п. 1.8.1 и 1.8.37 На все ваши вопросы отвечают обязательные Правила эксплуатации ЭУ (которые опираются на ПУЭ и ПЭЭП) , только после акта приемки на ЭУ подается постоянно напряжение по договору. В ином случае вас просто отключают .
Дата: Вторник, 16.12.2014, 17:42 | Сообщение #
Полковник
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 167
Репутация:
Статус: Offline
Цитата
только после акта приемки на ЭУ подается постоянно напряжение по договору.
это ремонт. при ремонте тоже акт оформляется?
Дата: Вторник, 16.12.2014, 17:57 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
Нет. Если только ... ремонт. Без изменения мощности потребления и согласования с сетями. Любая ЭУ (не бытовая) подлежит аттестации после ремонта.
Дата: Среда, 17.12.2014, 03:10 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаvladnik ()
при ремонте тоже акт оформляется?
Цитатаvladnik ()
Нет. Если только ... ремонт. Без изменения мощности потребления и согласования с сетями.Любая ЭУ (не бытовая) подлежит аттестации после ремонта.
Влад. А как давно в ПТЭЭП заглядывал?
3.6.1. Нормы испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок Потребителей (далее - нормы), приведенные в приложении 3 настоящих Правил, являются обязательными для Потребителей, эксплуатирующих электроустановки напряжением до 220 кВ. (про бытовые и не бытовые ни слова....)
3.6.2. Конкретные сроки испытаний и измерений параметров электрооборудования электроустановок при капитальном ремонте (далее - К), при текущем ремонте (далее - Т) и при межремонтных испытаниях и измерениях, т.е. при профилактических испытаниях, выполняемых для оценки состояния электрооборудования и не связанных с выводом электрооборудования в ремонт (далее - М), определяет технический руководитель Потребителя на основе Приложения 3 настоящих Правил с учетом рекомендаций заводских инструкций, состояния электроустановок и местных условий.
3.6.13. Результаты испытаний, измерений и опробований должны быть оформлены протоколами или актами, которые хранятся вместе с паспортами на электрооборудование.
Дата: Среда, 17.12.2014, 08:28 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаabk63 ()
А как давно в ПТЭЭП заглядывал?
а вот лет несколько.. Как перестал бегать на аттестацию. Как с работой под напряжением завязал Осталась только вблизи.. знаю,что редакции вышли. Хотя нового ты не нацитировал.. А поскольку структуры управления и ответственности в ЭХ изменились, в городе к ремонту стали относиться проще.. И вопрос не о периодике-он обязательна-под нее почти все ЭУ попадают (кроме домашних), а о вводе в эксплуатацию.. Ну не лезет ЭН в ЭУ, если никаких поводов не было, т.е. с ремонтом не засветились.. Где-то так.
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.