Добрый день.  Два с половиной года назад при
устройстве наливных полов в ГРУ, для выравнивания стяжки нами использовалась смесь Bostik Roxol
Trafic 3 (Бостик Роксол Трафик 3, он же BOSTIK NM110).
Дело в том что именно этот выравнивающий слой разрушился, а именно расслоился. Заказчик пытается свалить вину на несоблюдение технологии при устройстве выравнивающего слоя.
На сайте ООО "БОСТИК" в технических характеристиках указано: «Применяется при укладке
полов с охлаждением и обогревом. Раствор готовится в соответствии с указаниями
инструкции и наносится на прочную, предварительно очищенное и подготовленное
основание при температуре от +10°С до +25°С с помощью шпателя слоем толщиной от
1 до 10 мм.» И никакой информации о сроках иусловиях эксплуатации.
На других сайтах, предлагающих этот состав, можно
прочесть такую техническую информацию: «Рабочая температура:
желательно от +8°С до +25°С. Не ниже +5°С и не выше +30°С.» или «Температура использования: от +10° до +25°С».
На этом основании мы пытаемся доказать что вины нашей нет. Ведь этот материал Заказчик сам выбирал и вносил в смету (вряд ли на это был проект), не учитывая в каких условиях он будет работать.
Условия при которых работал материал: в помещении со средней температурой 0+5 0С (там электрическое отопление, которое включают по мере необходимости), послойный состав пола: пол наливной из смолы Eponal, по грунтовке  "Vincent-3", выравнивающий состав Roxol толщиной 5 мм,стяжка из цементо-песчаного раствора толщиной 20 мм, ж/б перекрытие, под перекрытием проходит не отапливаемый кабельный канал. Завтра хотят сделать замеры температур на поверхности шкафов и пола тепловизором, а так же воздуха в помещении ГРУ и на улице.
Если у кого-нибудь есть более подробная информация об этом материале (а может быть и личный опыт), то помогите выяснить:
1.    Какими должны быть условия эксплуатации.
2.    Каков гарантийный срок эксплуатации готовой стяжки при соблюдении этих условий.
3.    Какие процессы могут произойти при несоблюдении условий эксплуатации.


Сообщение отредактировал Swetzagir - Среда, 19.02.2014, 10:29
 
slavalitДата: Среда, 19.02.2014, 09:33 | Сообщение # 2
Инженер-сметчик
Симферополь
Награды:
258  
Группа: Модераторы
Город: Симферополь
Сообщений: 7566
Репутация: 249
Статус: Offline
Swetzagir, а на сайте производителя есть что? http://www.bostik.fr/
я во французком не силён... )
 
slavalitДата: Среда, 19.02.2014, 09:34 | Сообщение # 3
Инженер-сметчик
Симферополь
Награды:
258  
Группа: Модераторы
Город: Симферополь
Сообщений: 7566
Репутация: 249
Статус: Offline
хотя, у них есть сайт и на русском
http://www.bostik.ru/
 
vladnikДата: Среда, 19.02.2014, 09:35 | Сообщение # 4
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
основная причина расслоения-это НЕвыдержанные параметры для основания: состав,влажность,подготовка
возможно: капиллярные явления
Но НИКАК: условия эксплуатации-ибо он у вас закрыт был полимером и температура не приделах при отсутствии периодического сквозного промерзания. 
В 9 ти из 10ти случаев со стяжками виноват исполнитель.
 
slavalitДата: Среда, 19.02.2014, 09:40 | Сообщение # 5
Инженер-сметчик
Симферополь
Награды:
258  
Группа: Модераторы
Город: Симферополь
Сообщений: 7566
Репутация: 249
Статус: Offline
Цитата Swetzagir ()
выравнивающий состав Roxol,стяжка из цементо-песчаного раствора
Swetzagir, стяжку не грунтовали по инструкции?
http://www.bostik.ru/images....203.pdf
 
abk63Дата: Среда, 19.02.2014, 09:49 | Сообщение # 6
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Цитата vladnik ()
В 9 ти из 10ти случаев со стяжками виноват исполнитель.
на мой взгляд как раз не случай из 9 при наличии канала ...
я бы порекомендовал
Цитата Swetzagir ()
сделать замеры температур на поверхности шкафов и пола тепловизором, а так же воздуха в помещении ГРУ и на улице.
затем конструкцию перекрытия. и отдать спецам, чтобы посчитали где будет точка росы.
как бы пароизоляцию на кровлях не зря придумали ....


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
SwetzagirДата: Четверг, 20.02.2014, 05:30 | Сообщение # 7
Рядовой
Братск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Братск
Сообщений: 11
Репутация: 0
Статус: Offline
slavalit, не уверена, возможно что как раз в этом дело.

abk63, спасибо учтем.
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.