Обследование, осмотр технологического оборудования (!)
mstislavaДата: Пятница, 03.09.2010, 09:42 | Сообщение # 1
Сержант
Тюмень
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Тюмень
Сообщений: 22
Репутация: 0
Статус: Offline
Доброго времени суток!
Хотят смету на обследование производственного здания, причем в составе работ следующее:
визуальное обследование здания
первичный осмотр технологического оборудования (!!!) и сооружений
изучение исполнительной, проектной и эксплуатационной документации
формирование отчета

Есть "СБЦ на обмерные работы и обследования...", но как быть с технологическим оборудованием, и изучением документации? Есть табл. 7 для определения категории сложности работ, но куда ж потом этот факт присобачить?
Может есть у кого похожая сметка?

 
Tanja55Дата: Пятница, 03.09.2010, 09:54 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
342  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация: 339
Статус: Offline
mstislava, посмотрите Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. 2006, часть III. Обмеры....


Работаю в программе А0
 
МарикаДата: Пятница, 03.09.2010, 10:10 | Сообщение # 3
Генералиссимус
Тюмень
Награды:
201  
Группа: Модераторы
Город: Тюмень
Сообщений: 5416
Репутация: 230
Статус: Offline
Quote (mstislava)
первичный осмотр технологического оборудования

на это наверно только коммерческое предложение сделать можно

еще надо определиться с какой целью будет вестись обследование
вот нашла Особенности пожарно-технического обследования действующего производства
http://ppromyshlennost.ru/osobenn....vodstva

Добавлено (03.09.2010, 10:10)
---------------------------------------------
а еще нашла Тепловизионное обследование технологического оборудования



Голова - предмет темный. Исследованию не подлежит.

Мудрость приходит с годами. Но иногда годы приходят одни

(работаю Гранд-смета, РИК)
 
mstislavaДата: Пятница, 03.09.2010, 10:40 | Сообщение # 4
Сержант
Тюмень
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Тюмень
Сообщений: 22
Репутация: 0
Статус: Offline
тааак, спасибо, щас все гляну

Добавлено (03.09.2010, 10:40)
---------------------------------------------
в общем.
необходимо провести первичный внешний осмотр основного технологического оборудования, зданий и сооружений, провести ознакомление с имеющейся исполнительной и проектной документацией. целью осмотра является предварительное определение объемов работ по инструментальному обследованию основного технологического оборудования, зданий и сооружений КС (компрессорные станции мы обследуем), то есть если найдем какие-то жуткие недостатки в результате этого обследования, то потом будем все изучать по полной, устанавливать фактическое состояние.
короче нужно определить из чего здание, что там с системами вентиляции (просто есть/нет, без замеров), отразить в отчете что НУЖНО будет обследовать, выявить недостатки в документации, то есть все очень поверхностно и обобщенно.
и на эти работы составить смету. на соответствие нормам промышленной безопасности будут сметы потом, сейчас надо как-то осмотреть, обмерить, переписать, просмотреть документы и составить отчет. на основании чего такую смету сделать? бред какой-то конечно, но им нужны четкие цены.

 
tuleninДата: Пятница, 03.09.2010, 10:53 | Сообщение # 5
Генералиссимус
Награды:
119  
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация: 46
Статус: Offline
mstislava, а вы пробовали сами посмотреть в сб.Газпрома... КС - это их вотчина biggrin

Добавлено (03.09.2010, 10:53)
---------------------------------------------
там есть ВСЁ по вашему вопрросу.

Quote (mstislava)
первичный внешний осмотр основного технологического оборудования

260528.12-1-001-1. Изучение работы оборудования. анализ его технического состояния... Вы же работаете в спецорганизации, и этого не знаете... Что вы може расссчитать. если не знаете даже не Где искать, а КАК biggrin
 
abk63Дата: Пятница, 03.09.2010, 10:56 | Сообщение # 6
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Как-то раз делал подобное. Применял

МИНЗЕМСТРОЙ России

ГП "ЦЕНТРИНВЕСТпроект"

СПРАВОЧНИК БАЗОВЫХ ЦЕН

НА ОБМЕРНЫЕ РАБОТЫ И ОБСЛЕДОВАНИЯ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ


Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и
сооружений разработан ГП“ЦЕНТРИНВЕСТпроект” Минземстроя России и Акцио-
нерным обществом открытого типа “Проектный институт нефтяного и компрес-
сорного машиностроения” (АООТ “Проектнефтеком”).

Справочник рекомендуется к применению с 1 сентября 1998 г.



Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
tuleninДата: Пятница, 03.09.2010, 11:08 | Сообщение # 7
Генералиссимус
Награды:
119  
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация: 46
Статус: Offline
abk63, есть ПРЯМЫЕ к этому
Quote (mstislava)
(компрессорные станции мы обследуем),

Прямые и ведомственные... г-жа mstislava, не понимает что ей надо осметить... Алексей сам же можешь расценять монтаж трансформатора, но главное знаешь где на эти работы "лежат" расценки...
 
abk63Дата: Пятница, 03.09.2010, 11:13 | Сообщение # 8
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Егор, я слово КС пропустил. думал просто здание. на состав работ больше опирался. А с замечанием согласен. biggrin Про электро все практически знаю, что-где-почем.


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
mstislavaДата: Пятница, 03.09.2010, 11:14 | Сообщение # 9
Сержант
Тюмень
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Тюмень
Сообщений: 22
Репутация: 0
Статус: Offline
ваши насмешки могли бы оставить при себе, но возможно без них уже не получается давать полезные советы) за ответ - спасибо!
 
tuleninДата: Пятница, 03.09.2010, 11:18 | Сообщение # 10
Генералиссимус
Награды:
119  
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация: 46
Статус: Offline
mstislava, нет не получается... Потому, что какие сметчики. такие и исполнители... лезут куда не попадя, ладно бы только цены сбивали... Так из-за таки горе-спецов и ГЭС рушатся и самолёты падают...
 
mstislavaДата: Пятница, 03.09.2010, 11:56 | Сообщение # 11
Сержант
Тюмень
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Тюмень
Сообщений: 22
Репутация: 0
Статус: Offline
я вас прекрасно понимаю, и я не сметчик вовсе. но когда на работе говорят "надо", ничего другого не остается. мне сказали разобраться и сделать, я разберусь и сделаю, с вашей помощью или нет.
 
tuleninДата: Пятница, 03.09.2010, 12:03 | Сообщение # 12
Генералиссимус
Награды:
119  
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация: 46
Статус: Offline
mstislava, тогда понятно... ГС-база2001-сборникиГазпрома-Прейскурант 26-05-28-Ч.12.... Это сначала, потом (если чего не хватит) "промониторить" все остальные части этого пр-та

Добавлено (03.09.2010, 12:03)
---------------------------------------------

Quote (mstislava)
я разберусь и сделаю

ну-ну дерзайте... а кто у вас это делал раньше? образцы же д.б. smile
 
mstislavaДата: Пятница, 03.09.2010, 12:16 | Сообщение # 13
Сержант
Тюмень
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Тюмень
Сообщений: 22
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (tulenin)
ну-ну дерзайте...

ох ну так и не удержались, сострили))
девушка, занимающаяся сметами раньше, уволена. образцов по данной теме нет. но если не справлюсь по сборнику, где-нибудь найду.
как видите, в этой смете нет ничего сложного, и скорее всего из-за того, что над ней потрудится не такой профессионал как вы, самолет не рухнет.

Добавлено (03.09.2010, 12:16)
---------------------------------------------
я ваше любопытство/злорадство удовлетворила?)

 
tuleninДата: Пятница, 03.09.2010, 12:21 | Сообщение # 14
Генералиссимус
Награды:
119  
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация: 46
Статус: Offline
biggrin нет... а что бывший сметчик и все сметы с собой забрала? или новый вид работ ваш директор решил освоить?
 
mstislavaДата: Пятница, 03.09.2010, 12:34 | Сообщение # 15
Сержант
Тюмень
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Тюмень
Сообщений: 22
Репутация: 0
Статус: Offline
а почему не спросили почему уволили сметчика? ответ - потому что нам какая-нибудь смета нужна раз в полгода. мы составляли сметы на обследование строительных конструкций и инженерных систем, на обследование оборудования и проверку документации - нет.
это действительно вы на фото? и почему с годами не набрались терпимости к людям?
 
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: andreyka_s@list.ru
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.