Приветствую Вас Гость :: RSS :: Четверг :: 13.11.2025 ::
Реклама на сайте
Меню портала

Форма входа

Мини-чат

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]

  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Котельная.
JinjiДата: Среда, 29.09.2010, 15:57 | Сообщение # 1
Полковник
Невинномысск
Награды:
6  
Группа: Проверенные
Город: Невинномысск
Сообщений: 206
Репутация: 1
Статус: Offline
Проверьте, пожалуйста, на ошибки, на недостающие пункты в материалах и возможно в работе.
Делаю подобное первый раз. Хотя и старалась, но все равно очень нуждаюсь в корректировке.

Основную часть от стоимости сметы составляют материалы, работа очень дешевая выходит, что очень меня настораживает.

п.с. прикрепляю спецификацию + смету

Добавлено (29.09.2010, 15:57)
---------------------------------------------
Надо добавить наверно, что это будет газоснабжение административно-бытового здания.

Прикрепления: 5414749.jpg (89.1 Kb) · _1_.xls (248.5 Kb)


Объяснительная опоздавшего на работу: «Я пришёл на работу в 10:00, не в 8:00, потому что до 10:00 всё равно никто ничего не делает, а только чай пьют. А я столько чая выпить не могу»

Сообщение отредактировал Jinji - Среда, 29.09.2010, 16:04
 
mir567-2Дата: Среда, 29.09.2010, 16:23 | Сообщение # 2
Майор
Камышин
Награды:
26  
Группа: Проверенные
Город: Камышин
Сообщений: 93
Репутация: 16
Статус: Offline
Jinji, смотрю smile

Добавлено (29.09.2010, 16:23)
---------------------------------------------
Jinji, хотя я в принципе не работаю ресурсным методом.... эт если что... smile



Люди пока учат других — учатся сами
 
JinjiДата: Среда, 29.09.2010, 16:34 | Сообщение # 3
Полковник
Невинномысск
Награды:
6  
Группа: Проверенные
Город: Невинномысск
Сообщений: 206
Репутация: 1
Статус: Offline
а там и не ресурсный метод....)


Объяснительная опоздавшего на работу: «Я пришёл на работу в 10:00, не в 8:00, потому что до 10:00 всё равно никто ничего не делает, а только чай пьют. А я столько чая выпить не могу»
 
geloДата: Среда, 29.09.2010, 16:52 | Сообщение # 4
Генерал-лейтенант
Сочи
Награды:
11  
Группа: Проверенные
Город: Сочи
Сообщений: 545
Репутация: 12
Статус: Offline
Поз 5 - м11-02-022-05, поз. 10 - м10-08-003-01, поз.14- м11-04-005-01
 
Buk@Дата: Четверг, 30.09.2010, 08:58 | Сообщение # 5
Генерал-майор
калуга
Награды:
20  
Группа: Проверенные
Город: калуга
Сообщений: 452
Репутация: 13
Статус: Offline
позиция 10 (монтаж сигнализатора загазованности) ФЕРм11-03-011-01 (02) Приборы для анализа физико-химического состава вещества

Добавлено (30.09.2010, 08:57)
---------------------------------------------
то же поз.12

Добавлено (30.09.2010, 08:58)
---------------------------------------------
поз.22 (клапан термозапорный) : нет монтажа, ФЕРм12-12-001-05



я вовсе не собираюсь уничтожать этот мир. я просто хочу власти. ну или хотя бы просто, чтобы меня моя собака слушалась..
 
JinjiДата: Четверг, 30.09.2010, 08:59 | Сообщение # 6
Полковник
Невинномысск
Награды:
6  
Группа: Проверенные
Город: Невинномысск
Сообщений: 206
Репутация: 1
Статус: Offline
gelo, по поз.5
С одной стороны ТЕР19 газовый сборник, поэтому его применение обосновано в смете.
С другой стороны узел учета газа, заложенный по моей спецификации, на базе именно диафрагменного счетчика ВК G-16, и, на мой взгляд, расценку ТЕР19-01-008-01 можно взять, даже хотя бы применительно. Разве не так?
С третьей стороны ТЕРм11-02-022-05 значительно дешевле ТЕР19-01-008-01, а уменьшения сметной стоимости хотелось бы и нужно избежать.

А еще наверно установку электронного корректора ТС 215 надо взять отдельно, а не вместе со счетчиком? Как думаете?

поз. 10 - м10-08-003-01 Прибор сигнализирующий емкостной
Очень смущает слово "емкостной". Для помещения можно применить эту расценку?

по поз.14- м11-04-005-01 Пульт, рабочее место, масса, т, до: 0,3
к этой расценке также можно отнестии блок БСУ и пульт диспетчерский ?
И если применять эту расценку, то дополнительно надо учитывать затраты на разделку и включение в аппаратуру кабелей и проводов по табл.11-04-020 и 11-04-028, согласно ТЧ отдел 04, раздел 1, п.3. А вот там я ничего не знаю, ни кол-во подключаемых жил, ни кол-во контактов в разъеме...... как быть?



Объяснительная опоздавшего на работу: «Я пришёл на работу в 10:00, не в 8:00, потому что до 10:00 всё равно никто ничего не делает, а только чай пьют. А я столько чая выпить не могу»

Сообщение отредактировал Jinji - Четверг, 30.09.2010, 09:33
 
Buk@Дата: Четверг, 30.09.2010, 09:02 | Сообщение # 7
Генерал-майор
калуга
Награды:
20  
Группа: Проверенные
Город: калуга
Сообщений: 452
Репутация: 13
Статус: Offline
поз.40 установка 3хходового крана:
учтена в поз.42 (установка маномера с зхходовым краном), также учтена стоимость крана 3-ходового, по крайней мере в моих ТЕРах, СЦМ-300-1465 манометр с 3-хходовым краном


я вовсе не собираюсь уничтожать этот мир. я просто хочу власти. ну или хотя бы просто, чтобы меня моя собака слушалась..
 
JinjiДата: Четверг, 30.09.2010, 09:16 | Сообщение # 8
Полковник
Невинномысск
Награды:
6  
Группа: Проверенные
Город: Невинномысск
Сообщений: 206
Репутация: 1
Статус: Offline
Quote (Buk@)
ФЕРм11-03-011-01 (02) Приборы для анализа физико-химического состава вещества

Я думала эта расценка применяется только для всей САКЗ. Или по крайней мере для блока БСУ с сигнализаторами. Выводы из вот этой темы http://cmet4uk.ru/forum/30-7004-1
Ее можно значит взять только для сигнализаторов? Сам сигнализатор разве может анализировать состав газа?

Quote (Buk@)
поз.22 (клапан термозапорный) : нет монтажа, ФЕРм12-12-001-05

Да действительно, пропустила. Вернее в смету расценку то включила, а вот кол-во "1" не поставила, вот и не отобразилось это в Excel.
Buk@, как думаете, может вместо ТЕРм12-12-001-05 лучше все-таки ТЕРм11-02-042-03 Клапан регулирующий, диаметр условного прохода, мм: 25, 32 (расценка подороже biggrin )

Замечание по крану трехходовому учла, спасибо.



Объяснительная опоздавшего на работу: «Я пришёл на работу в 10:00, не в 8:00, потому что до 10:00 всё равно никто ничего не делает, а только чай пьют. А я столько чая выпить не могу»

Сообщение отредактировал Jinji - Четверг, 30.09.2010, 10:23
 
$Viktoriya$Дата: Четверг, 30.09.2010, 09:21 | Сообщение # 9
Генерал-лейтенант
Награды:
29  
Группа: Проверенные
Сообщений: 542
Репутация: 17
Статус: Offline
Jinji, на п.32 - можно взять гидравлическое испытание, п.1 - "к" на тепловое испытание (у нас 1,03-З,ЗМ,ЭМ,тр.)
 
JinjiДата: Четверг, 30.09.2010, 10:52 | Сообщение # 10
Полковник
Невинномысск
Награды:
6  
Группа: Проверенные
Город: Невинномысск
Сообщений: 206
Репутация: 1
Статус: Offline
Quote ($Viktoriya$)
на п.32 - можно взять гидравлическое испытание

Предусмотрено ТЧ 18 сб. п.1.3 "Расценками учтен полный копмлекс основных и вспомогательных работ.... гидравлическое испытание оборудования и отдельных узлов и т.п."

За

Quote ($Viktoriya$)
п.1 - "к" на тепловое испытание
спасибо.


Объяснительная опоздавшего на работу: «Я пришёл на работу в 10:00, не в 8:00, потому что до 10:00 всё равно никто ничего не делает, а только чай пьют. А я столько чая выпить не могу»

Сообщение отредактировал Jinji - Четверг, 30.09.2010, 10:53
 
кодировщикДата: Четверг, 30.09.2010, 12:09 | Сообщение # 11
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
43  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1752
Репутация: 50
Статус: Offline
Jinji, может быть добавить что-нибудь из ГЭСНп7... wink


Работаю в А0
 
JinjiДата: Четверг, 30.09.2010, 14:44 | Сообщение # 12
Полковник
Невинномысск
Награды:
6  
Группа: Проверенные
Город: Невинномысск
Сообщений: 206
Репутация: 1
Статус: Offline
кодировщик, да...надо бы....))


Объяснительная опоздавшего на работу: «Я пришёл на работу в 10:00, не в 8:00, потому что до 10:00 всё равно никто ничего не делает, а только чай пьют. А я столько чая выпить не могу»
 
кодировщикДата: Четверг, 30.09.2010, 14:54 | Сообщение # 13
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
43  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1752
Репутация: 50
Статус: Offline
Jinji, ну так 7-2-1-1 - 2шт. wink


Работаю в А0
 
JinjiДата: Четверг, 30.09.2010, 15:13 | Сообщение # 14
Полковник
Невинномысск
Награды:
6  
Группа: Проверенные
Город: Невинномысск
Сообщений: 206
Репутация: 1
Статус: Offline
Buk@, странно, уже несколько примеров смет посмотрела везде берется отдельно установка трехходового крана + установка манометра:с трехходовым краном.


Объяснительная опоздавшего на работу: «Я пришёл на работу в 10:00, не в 8:00, потому что до 10:00 всё равно никто ничего не делает, а только чай пьют. А я столько чая выпить не могу»
 
кодировщикДата: Четверг, 30.09.2010, 15:18 | Сообщение # 15
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
43  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1752
Репутация: 50
Статус: Offline
Jinji, вообще-то под манометр с трехходовым краном обычно устанавливается еще и запорный(шаровый) кран... wink


Работаю в А0
 
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
Семушин А.А.
Яндекс.Метрика