Проверьте, пожалуйста, на ошибки, на недостающие пункты в материалах и возможно в работе. Делаю подобное первый раз. Хотя и старалась, но все равно очень нуждаюсь в корректировке.
Основную часть от стоимости сметы составляют материалы, работа очень дешевая выходит, что очень меня настораживает.
п.с. прикрепляю спецификацию + смету
Добавлено (29.09.2010, 15:57) --------------------------------------------- Надо добавить наверно, что это будет газоснабжение административно-бытового здания.
gelo, по поз.5 С одной стороны ТЕР19 газовый сборник, поэтому его применение обосновано в смете. С другой стороны узел учета газа, заложенный по моей спецификации, на базе именно диафрагменного счетчика ВК G-16, и, на мой взгляд, расценку ТЕР19-01-008-01 можно взять, даже хотя бы применительно. Разве не так? С третьей стороны ТЕРм11-02-022-05 значительно дешевле ТЕР19-01-008-01, а уменьшения сметной стоимости хотелось бы и нужно избежать.
А еще наверно установку электронного корректора ТС 215 надо взять отдельно, а не вместе со счетчиком? Как думаете?
поз. 10 - м10-08-003-01 Прибор сигнализирующий емкостной Очень смущает слово "емкостной". Для помещения можно применить эту расценку?
по поз.14- м11-04-005-01 Пульт, рабочее место, масса, т, до: 0,3 к этой расценке также можно отнестии блок БСУ и пульт диспетчерский ? И если применять эту расценку, то дополнительно надо учитывать затраты на разделку и включение в аппаратуру кабелей и проводов по табл.11-04-020 и 11-04-028, согласно ТЧ отдел 04, раздел 1, п.3. А вот там я ничего не знаю, ни кол-во подключаемых жил, ни кол-во контактов в разъеме...... как быть?
Сообщение отредактировал Jinji - Четверг, 30.09.2010, 09:33
Дата: Четверг, 30.09.2010, 09:02 | Сообщение #
Генерал-майор
калуга
Награды:
Группа: Проверенные
Город: калуга
Сообщений: 452
Репутация:
Статус: Offline
поз.40 установка 3хходового крана: учтена в поз.42 (установка маномера с зхходовым краном), также учтена стоимость крана 3-ходового, по крайней мере в моих ТЕРах, СЦМ-300-1465 манометр с 3-хходовым краном
Дата: Четверг, 30.09.2010, 09:16 | Сообщение #
Полковник
Невинномысск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Невинномысск
Сообщений: 206
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Buk@)
ФЕРм11-03-011-01 (02) Приборы для анализа физико-химического состава вещества
Я думала эта расценка применяется только для всей САКЗ. Или по крайней мере для блока БСУ с сигнализаторами. Выводы из вот этой темы http://cmet4uk.ru/forum/30-7004-1 Ее можно значит взять только для сигнализаторов? Сам сигнализатор разве может анализировать состав газа?
Quote (Buk@)
поз.22 (клапан термозапорный) : нет монтажа, ФЕРм12-12-001-05
Да действительно, пропустила. Вернее в смету расценку то включила, а вот кол-во "1" не поставила, вот и не отобразилось это в Excel. Buk@, как думаете, может вместо ТЕРм12-12-001-05 лучше все-таки ТЕРм11-02-042-03 Клапан регулирующий, диаметр условного прохода, мм: 25, 32 (расценка подороже )
Замечание по крану трехходовому учла, спасибо.
Сообщение отредактировал Jinji - Четверг, 30.09.2010, 10:23
Дата: Четверг, 30.09.2010, 09:21 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 542
Репутация:
Статус: Offline
Jinji, на п.32 - можно взять гидравлическое испытание, п.1 - "к" на тепловое испытание (у нас 1,03-З,ЗМ,ЭМ,тр.)
Дата: Четверг, 30.09.2010, 10:52 | Сообщение #
Полковник
Невинномысск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Невинномысск
Сообщений: 206
Репутация:
Статус: Offline
Quote ($Viktoriya$)
на п.32 - можно взять гидравлическое испытание
Предусмотрено ТЧ 18 сб. п.1.3 "Расценками учтен полный копмлекс основных и вспомогательных работ.... гидравлическое испытание оборудования и отдельных узлов и т.п."
За
Quote ($Viktoriya$)
п.1 - "к" на тепловое испытание
спасибо.
Сообщение отредактировал Jinji - Четверг, 30.09.2010, 10:53
Дата: Четверг, 30.09.2010, 12:09 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1752
Репутация:
Статус: Offline
Jinji, может быть добавить что-нибудь из ГЭСНп7...
Дата: Четверг, 30.09.2010, 14:44 | Сообщение #
Полковник
Невинномысск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Невинномысск
Сообщений: 206
Репутация:
Статус: Offline
кодировщик, да...надо бы....))
Дата: Четверг, 30.09.2010, 14:54 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1752
Репутация:
Статус: Offline
Jinji, ну так 7-2-1-1 - 2шт.
Дата: Четверг, 30.09.2010, 15:13 | Сообщение #
Полковник
Невинномысск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Невинномысск
Сообщений: 206
Репутация:
Статус: Offline
Buk@, странно, уже несколько примеров смет посмотрела везде берется отдельно установка трехходового крана + установка манометра:с трехходовым краном.
Дата: Четверг, 30.09.2010, 15:18 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1752
Репутация:
Статус: Offline
Jinji, вообще-то под манометр с трехходовым краном обычно устанавливается еще и запорный(шаровый) кран...
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.