Приветствую Вас Гость :: RSS :: Четверг :: 13.11.2025 ::
Реклама на сайте
Меню портала

Форма входа

Мини-чат

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]

  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Наливной пол Ветонит
ветточкаДата: Четверг, 27.05.2010, 14:19 | Сообщение # 1
Рядовой
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 10
Репутация: 0
Статус: Offline
Подскажите, пожалуйста, как расценить наливной пол Ветонит 5мм (под ковролин)? Если брать по 11-01-011-1 (цементная стяжка 20мм) за минусом 15мм по 11-01-011-2, то получается дешево. Если по 11-01-021 - то как взять расход материала на 1м2
 
slavalitДата: Четверг, 27.05.2010, 14:26 | Сообщение # 2
Инженер-сметчик
Симферополь
Награды:
258  
Группа: Модераторы
Город: Симферополь
Сообщений: 7566
Репутация: 249
Статус: Offline
Quote (ветточка)
11-01-021

не подходит по технологии, там ещё есть шлифовка мозаично-шлифивальными машинами...
 
ffnsДата: Пятница, 28.05.2010, 06:04 | Сообщение # 3
Генералиссимус
Награды:
29  
Группа: Проверенные
Сообщений: 1768
Репутация: 24
Статус: Offline
Quote (ветточка)
как расценить наливной пол Ветонит 5мм

У нас есть расценка:

ТЕР11-01-011-09Ф - 2х слойная наливная самовыравнивающаяся стяжка из смесей типа "Ветонит"

 
slavalitДата: Пятница, 28.05.2010, 06:43 | Сообщение # 4
Инженер-сметчик
Симферополь
Награды:
258  
Группа: Модераторы
Город: Симферополь
Сообщений: 7566
Репутация: 249
Статус: Offline
Quote (ffns)
ТЕР11-01-011-09Ф

ffns, интересно, а что буква Ф в конце обоснования расценки значит? smile
Фирменная?
 
ffnsДата: Пятница, 28.05.2010, 07:21 | Сообщение # 5
Генералиссимус
Награды:
29  
Группа: Проверенные
Сообщений: 1768
Репутация: 24
Статус: Offline
Quote (slavalit)
ffns, интересно, а что буква Ф в конце обоснования расценки значит? smile
Фирменная?

Сам долго приглядывался eek - может все таки цифра такая wacko .
Но нет именно Ф (и что значит это к региональному ЦЦС)

 
slavalitДата: Пятница, 28.05.2010, 07:53 | Сообщение # 6
Инженер-сметчик
Симферополь
Награды:
258  
Группа: Модераторы
Город: Симферополь
Сообщений: 7566
Репутация: 249
Статус: Offline
Quote (ffns)
Но нет именно Ф (и что значит это к региональному ЦЦС)

может это:
Специалисты Центра осуществляют мониторинг цен в строительстве и промышленности, разрабатывают фирменные и территориальные расценки, занимаются экспертизой и составлением калькуляций планово-расчетных цен, договорных цен и сметной документации, расчетом стоимости строительства, проводят оценку стоимости предприятия (бизнеса), машин и оборудования, разрабатывают инвестиционные проекты и др. Все виды работ осуществляются с использованием различных программных комплексов.
 
ffnsДата: Пятница, 28.05.2010, 08:03 | Сообщение # 7
Генералиссимус
Награды:
29  
Группа: Проверенные
Сообщений: 1768
Репутация: 24
Статус: Offline
Quote (slavalit)
Quote (ffns)
Но нет именно Ф (и что значит это к региональному ЦЦС)

может это:
Quote (http://www.kemrccs.ru/)
Специалисты Центра осуществляют мониторинг цен в строительстве и промышленности, разрабатывают фирменные и территориальные расценки, занимаются экспертизой и составлением калькуляций планово-расчетных цен, договорных цен и сметной документации, расчетом стоимости строительства, проводят оценку стоимости предприятия (бизнеса), машин и оборудования, разрабатывают инвестиционные проекты и др. Все виды работ осуществляются с использованием различных программных комплексов.

Под "фирменными" эти товарищи понимают, индивидуальные расценки для предприятий. По моему они не для общего пользования.

 
slavalitДата: Пятница, 28.05.2010, 08:15 | Сообщение # 8
Инженер-сметчик
Симферополь
Награды:
258  
Группа: Модераторы
Город: Симферополь
Сообщений: 7566
Репутация: 249
Статус: Offline
В новых технологиях Горячкина есть 11-01-011-09 "Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями типа "Ветонит" толщиной слоя 5 мм" и 11-01-011-10 "на каждый 1 мм изменения толщины.."
 
natastarДата: Пятница, 28.05.2010, 09:12 | Сообщение # 9
Генерал-майор
Великий Новгород
Награды:
16  
Группа: Проверенные
Город: Великий Новгород
Сообщений: 270
Репутация: 3
Статус: Offline
Попробуйте по ТЕР11-01-021-01...03 прим. с исключением материалов из расценки + ветонит по норме расхода. Состав работ: Для расценки ТЕР11-01-021-01 01. Очистка основания. 02. Устройство однослойного покрытия. 03. Шлифовка поверхности. 04. Просеивание песка. 05. Приготовление полимерцементного состава. Для расценки ТЕР11-01-021-02 01. Очистка основания. 02. Устройство однослойного покрытия. 03. Шлифовка поверхности. 04. Приготовление полимерцементного состава. Для расценки ТЕР11-01-021-03 01. Очистка основания. 02. Устройство двухслойного покрытия. 03. Шлифовка поверхности. 04. Просеивание песка. 05. Приготовление полимерцементного состава.

Расход по техническим характеристикам: прибл. 1,8 кг/кв.м при толщине слоя 1 мм.
Расход по Грячкину: на 5 мм толщины - 0,84т/100м2



Сообщение отредактировал natastar - Пятница, 28.05.2010, 09:16
 
slavalitДата: Пятница, 28.05.2010, 11:21 | Сообщение # 10
Инженер-сметчик
Симферополь
Награды:
258  
Группа: Модераторы
Город: Симферополь
Сообщений: 7566
Репутация: 249
Статус: Offline
Quote (natastar)
Попробуйте по ТЕР11-01-021-01...03 прим. с исключением материалов из расценки + ветонит по норме расхода. Состав работ: Для расценки ТЕР11-01-021-01 01. Очистка основания. 02. Устройство однослойного покрытия. 03. Шлифовка поверхности. 04. Просеивание песка. 05. Приготовление полимерцементного состава. Для расценки ТЕР11-01-021-02 01. Очистка основания. 02. Устройство однослойного покрытия. 03. Шлифовка поверхности. 04. Приготовление полимерцементного состава. Для расценки ТЕР11-01-021-03 01. Очистка основания. 02. Устройство двухслойного покрытия. 03. Шлифовка поверхности. 04. Просеивание песка. 05. Приготовление полимерцементного состава.
попробовать можно, но
Quote (slavalit)
не подходит по технологии, там ещё есть шлифовка мозаично-шлифивальными машинами...

Я бы не пропустил... smile
 
NATANДата: Пятница, 28.05.2010, 12:11 | Сообщение # 11
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
34  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 2010
Репутация: 23
Статус: Offline
slavalit, а если (очень применительно, конечно) попробовать на ровнитель - 11-01-002-10.
 
NerusДата: Пятница, 28.05.2010, 12:43 | Сообщение # 12
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
82  
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 4018
Репутация: 65
Статус: Offline
Quote (ffns)
Под "фирменными" эти товарищи понимают, индивидуальные расценки для предприятий. По моему они не для общего пользования.

Т.е. ваша фирма заплатила РЦЦС за разработку этой расценки? В моей базе такой нет, наверно, версия устарела. Абсурд получается, кто заплатил им, тот пользуется, кто не заплатил=тот не может? А как они это будут отслеживать?



Настоящая репутация — это то, что шепчут о Вас у Вас за спиной. / Эдгар Хоу
 
NATANДата: Пятница, 28.05.2010, 12:48 | Сообщение # 13
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
34  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 2010
Репутация: 23
Статус: Offline
Quote (ffns)
ТЕР11-01-011-09Ф

В наших ТЕР СПб: Выравнивание бетонных повехностей и цементных оснований (стяжек) под полы самовыравнивающимися смесями типа "Ветонит" полщиной слоя 5мм. Это Горячкин.

 
slavalitДата: Пятница, 28.05.2010, 12:55 | Сообщение # 14
Инженер-сметчик
Симферополь
Награды:
258  
Группа: Модераторы
Город: Симферополь
Сообщений: 7566
Репутация: 249
Статус: Offline
Quote (NATAN)
slavalit, а если (очень применительно, конечно) попробовать на ровнитель - 11-01-002-10.
Эта расценка тоже из Горячкина?

Quote (NATAN)
В наших ТЕР СПб: Выравнивание бетонных повехностей и цементных оснований (стяжек) под полы самовыравнивающимися смесями типа "Ветонит" полщиной слоя 5мм. Это Горячкин.
только без буквы Ф biggrin
 
NATANДата: Пятница, 28.05.2010, 13:04 | Сообщение # 15
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
34  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 2010
Репутация: 23
Статус: Offline
slavalit, да, в ФЕР нет... я и не глянула...ТЕР СПб 11-01-002-10 - проливка засыпки известковым раствором. Очень похоже по составу работ: приготовить раствор и пролить (Ветонит тоже: приготовить раствор и вылить на пол).
 
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
Семушин А.А.
Яндекс.Метрика