Цитата ivan-80s (

)
В прокладке воздуховодов учтены работы ТОЛЬКО по установке дроссель-клапанов и шиберов, по этому все воздушные клапана с ручным приводом и эл. приводом, обратные клапана и прочее устанавливаются по соответствующим расценкам, они все есть в 20 сборнике. Для воздуховодов нужно предусмотреть крепежные изделия, нормы поищите, порядка 65-220 кг. креплений на 100 м2 воздуховодов, зависит от периметра (диаметра) воздуховодов. Установку автоматики приточки надо брать отдельно по м11, расценки зависят от состава автоматики. Испытание систем вентиляции вроде 3% (но точно не помню), но пнр вентиляции все равно нужно делать + автоматики. Объемы воздуховодов считается просто, воздуховоды + фасонные детали их в м2. Насчет прокладки воздуховодов на АЭС не верно, замените эти расценки на обычную прокладку.
Спасибо за замечания! Начну работу над исправлениями.
По поводу испытания систем вентиляции: Пункт 1.20.19. ТЕР Затраты на индивидуальные испытания системвентиляции и кондиционирования воздуха принимаются в размере 5% от оплаты труда
рабочих-строителей и стоимости эксплуатации машин, учтенных в расценках на
устройство указанных систем.