Но надо быстро посчитать и времени вникать и разбираться нет.
Вольдемар, Вы так милы, что захватывает дух.
По-быстрому: 1. Разработка 10 тысяч кубов земли экскаватором с ковшом 0,25 м3. Я понимаю, что у Вас траншея. Но Вы хотя бы имеете представление о том, какова ширина ковша у такого эквкаватора и какой будет ширина траншеи (хотя бы исходя из типовых проектных решений)? 2. Куда делись 321 м3 грунта, разработанных вручную? 3. Последний раз прокладку ВОЛС в готовой трубе в экспертизе пропускали по ФЕРм10-06-056-01. Глупо, но зато дорого. 4. Где муфты на кабель ВОЛС? Где измерения проложенного кабеля? Что с муфтами на КЛ? По-любому барабан с 19 км кабеля, которые Вы протаскиваете по трубам, закапываете в траншею, я себе представить не в состоянии. 5. Какие... 205 м3 бетона для установки 400 указателей места прокладки кабеля? 6. 19 км заземления для экранов кабеля? Пожалуйста, погуглите, что это и как выполняется. Более того, прошу, посмотрите, куда их присоединять и как это ... заземление реализуется. Какое оборудование нужно... А то провод у Вас проложен, но только он ведет в никуда и присоединен ни к чему. 7. Колодцы будут?) 19 км линии, однако. Муфты надо куда-то пхать. И ОПНы для заземления экранов кабеля (но это не точно). 8. Откуда у Вас норма отхода на силовой кабель в размере 3%? Тех.часть смотрим.
Удачи во "вникании и разбирании"... А то такое ощущение, что половина форума скоро будет на Вашу зарплату претендовать
Дата: Пятница, 15.03.2019, 10:02 | Сообщение #
Генерал-майор
Волгоград
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Волгоград
Сообщений: 283
Репутация:
Статус: Offline
Людочка, Спасибо!
1. Траншея шириной 470 мм, 790 мм 2. спасибо. 3. не думаю, что подойдет мне. 4. По какой расценке можно расценить муфты для ВОЛС ?? (Монтаж прямых муфт для волоконно-оптических кабелей в колодце, емкость оптических волокон: 24 - Я не знаю даже марку кабеля((( Муфты для КЛ еще считаю кол-во. А расценку на монтаж какую взять, а то я сомневаюсь ( Варианты ФЕРм08-02-175-01 "Муфта трехфазная для кабеля напряжением 35 кВ концевая" и ФЕРм08-02-175-12, ФЕРм08-02-185-01???) 5. Бетон не для установки указателей. Бетоном заливают участки траншей под планируемыми дорогами. 6. Заземление дословно: "Обратите внимание, что на протяжении всей трассы КЛ прокладывается заземляющий проводник (grounding conductor на чертежах). По проекту указан материал проводника медь, но по решению мы давали указание поменять на оцинкованную стальную полосу сечением 150мм2." Я так понял, что на протяжении всей трассы. 7, колодцы и опны
Сообщение отредактировал Вольдемар - Пятница, 15.03.2019, 15:57
Дата: Четверг, 05.12.2019, 19:36 | Сообщение #
Генерал-майор
Волгоград
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Волгоград
Сообщений: 283
Репутация:
Статус: Offline
Добрый вечер!
Помогите, пожалуйста, проверить мою смету на КЛ 35 кВ (ресурсный метод) Ростовская область.
Помогите, пожалуйста её увеличить до 120 млн. рублей. (добрать до договорной цены.)
Желтым выделил адаптеры - они будут уточняться по количеству и цене. Стоимости кабеля тоже нет -идут отдельным договором и просили в смете их не указывать. Объем ковша специально маленький, чтобы добрать стоимость до договорной цены.
Трубы, покрывают кирпичом и лентой 250 укладывают дорожники, мы только кабель укладываем. Подключать его пока не к чему. Оборудование позже будет устанавливаться.
Сообщение отредактировал Вольдемар - Пятница, 06.12.2019, 09:02
Дата: Пятница, 06.12.2019, 05:44 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаВольдемар ()
Помогите, пожалуйста её увеличить до 120 млн. рублей.
снизить если только простой вопрос. строка 463. 5,8 кг припоя вы в какое место термоусаживаемым муфтам засовывать будете? думаете технадзор настолько глуп что пропустит это в актах? вам же здесь https://smetnoedelo.ru/forum/forum4/topic33871/ дали правильный ответ...
Дата: Пятница, 06.12.2019, 09:06 | Сообщение #
Генерал-майор
Волгоград
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Волгоград
Сообщений: 283
Репутация:
Статус: Offline
abk63, спасибо.
А увеличить как то можно эту смету? Помогите, пожалуйста увеличить смету! Вопрос жизни или смерти! Договор уже подписан, работы завершаются. Мне срочно надо отдавать смету и КС.
Могу ли я в этой ресурсной смете взять стоимость маш.ч техники как у нас в договоре, а не по ценникам?
Сообщение отредактировал Вольдемар - Пятница, 06.12.2019, 09:09
Дата: Пятница, 06.12.2019, 09:44 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаВольдемар ()
А увеличить как то можно эту смету?
вы ее в порядок сначала приведите... у вас в 1 разделе 1 кабельная линия. у нее 2 конца. но в п. 15 вы ШЕСТЬДЕСЯТ ДЕВЯТЬ КОНЦЕВЫХ МУФТ трехфазных цепляете...
Дата: Пятница, 06.12.2019, 11:15 | Сообщение #
Генерал-майор
Волгоград
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Волгоград
Сообщений: 283
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаabk63 ()
у вас в 1 разделе 1 кабельная линия. у нее 2 конца.
у меня
в 1 разделе 2 кабельные линии, которые будут питать 12 установок 2 раздел 1 кабельная линия- 6 установок 3 раздел 2 кабельные линии - 8 установок
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.