veronikaДата: Пятница, 07.05.2010, 13:33 | Сообщение # 16
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
379  
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация: 332
Статус: Offline
VGGR[, гидравлику правильнее разбить на две расценки - до 50мм, и до 100мм. в 9 поз. у вас стоит неучтенным ресурсом запорная арматура - задвижки... и я бы на вашем месте попробовала посчитать не монтаж целиком теплового узла, а по элементам - по-моему больше получится.

Добавлено (07.05.2010, 13:33)
---------------------------------------------
и еще у вас не увидела - регуляторы температуры, насос, клапаны



"Хочешь усложнить себе жизнь, начни верить людям."
"Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет"
(работаю в Гранд-смете 5.5.4, 6.0.1)
 
NerusДата: Пятница, 07.05.2010, 17:47 | Сообщение # 17
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
82  
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 4018
Репутация: 65
Статус: Offline
Грандовский формат, у меня не откроется smile При элеваторном узле, вообще-то, необязательны регуляторы температуры. Регулировка напора и смешивания воды производится при монтаже узла посредством дроссельных шайб. Дальше требуется только выдерживание температурного графика подачи воды.
Еще лучше с сайта Slavalit на profsmeta скачать готовую смету на элеваторный узел и сравнить со своей сметой.


Настоящая репутация — это то, что шепчут о Вас у Вас за спиной. / Эдгар Хоу

Сообщение отредактировал Nerus - Пятница, 07.05.2010, 17:48
 
nasya_8927Дата: Четверг, 23.05.2013, 13:41 | Сообщение # 18
Лейтенант
Нефтекамск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Нефтекамск
Сообщений: 54
Репутация: 1
Статус: Offline
Здравствуйте. Помогите пожалуйста, мне нужно сделать монтаж грязевика d325 мм, а в базе d только до 273 мм. как осметить?
 
veronikaДата: Четверг, 23.05.2013, 13:49 | Сообщение # 19
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
379  
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация: 332
Статус: Offline
nasya_8927, у вас трубы 325 мм что ли?


"Хочешь усложнить себе жизнь, начни верить людям."
"Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет"
(работаю в Гранд-смете 5.5.4, 6.0.1)
 
nasya_8927Дата: Четверг, 23.05.2013, 13:51 | Сообщение # 20
Лейтенант
Нефтекамск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Нефтекамск
Сообщений: 54
Репутация: 1
Статус: Offline
ну как я понимаю это ввод таким диаметром
 
vladnikДата: Четверг, 23.05.2013, 13:55 | Сообщение # 21
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
24-1-34-
 
nasya_8927Дата: Четверг, 23.05.2013, 13:58 | Сообщение # 22
Лейтенант
Нефтекамск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Нефтекамск
Сообщений: 54
Репутация: 1
Статус: Offline
vladnik, спасибо большое!!!
 
МухаДата: Вторник, 28.04.2015, 13:50 | Сообщение # 23
Лейтенант
Краснодар
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Краснодар
Сообщений: 50
Репутация: 0
Статус: Offline
Подскажите, пожалуйста чем отличаются расценки ТЕР18-06-007-01 установка фильтров и ТЕР18-06-002-03 установка грязевиков. Я так поняла,что это об одном и том же. Какую из них применять при монтаже грязевика 15 мм д?
 
veronika-2Дата: Вторник, 28.04.2015, 13:59 | Сообщение # 24
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
449  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация: 809
Статус: Offline
Муха, в инете отличия посмотрите. это разные вещи. вот вам про грязевики http://www.nakc.ru/grjazeviki.php дальше сами


Психологические консультации онлайн.
Мой телеграмм
https://t.me/psyrnd2023
Вконтакте
https://vk.com/public214093226
 
МухаДата: Вторник, 28.04.2015, 14:18 | Сообщение # 25
Лейтенант
Краснодар
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Краснодар
Сообщений: 50
Репутация: 0
Статус: Offline
В расценкеТЕР18-06-007-01  сидят  Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм. По поиску ищу выходят те же самые грязевики. Даже по тексту ссылки написанно грязевики ( фильтры грубой очистки). Поэтому у меня по прежнему тупик.
 
veronika-2Дата: Вторник, 28.04.2015, 14:28 | Сообщение # 26
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
449  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация: 809
Статус: Offline
Муха, грязевики и фильтры - вещи разные. грязевик устанавливается на вводе в здание, фильтр - не обязательно. и конструктивно они различаются - небо и земля, хотя функция у них примерно одинаковая.


Психологические консультации онлайн.
Мой телеграмм
https://t.me/psyrnd2023
Вконтакте
https://vk.com/public214093226
 
МухаДата: Вторник, 28.04.2015, 14:34 | Сообщение # 27
Лейтенант
Краснодар
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Краснодар
Сообщений: 50
Репутация: 0
Статус: Offline
Спасибо, пытаюсь разобраться для общего развития. Но мне важно понять в здании могу установить грязевик по расценке ТЕР18-06-007-01, т.к. он размером (15мм) или надо брать прямуюТЕР18-06-002-03. И ТЕР18-06-007-01 вообще не подходит.
 
veronika-2Дата: Вторник, 28.04.2015, 14:37 | Сообщение # 28
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
449  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация: 809
Статус: Offline
Цитата Муха ()
ТЕР18-06-007-01
это фильтр.
Цитата Муха ()
ЕР18-06-002-03
это грязевик. почувствуйте разницу. марку вашего фильтра или грязевика все-таки напишите.


Психологические консультации онлайн.
Мой телеграмм
https://t.me/psyrnd2023
Вконтакте
https://vk.com/public214093226
 
МухаДата: Вторник, 28.04.2015, 14:41 | Сообщение # 29
Лейтенант
Краснодар
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Краснодар
Сообщений: 50
Репутация: 0
Статус: Offline
Хорошо. поняла)) марку к сожалению не скажу. Т.к. монтируем мы грязевик, который был на демонтируемой трубе. Сказали что грязевики неубиваемые. снимем со старой трубы и ставим на новую
 
veronika-2Дата: Вторник, 28.04.2015, 14:42 | Сообщение # 30
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
449  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация: 809
Статус: Offline
Муха, судя по диаметру - 15 мм - это скорее всего фильтр, а не грязевик


Психологические консультации онлайн.
Мой телеграмм
https://t.me/psyrnd2023
Вконтакте
https://vk.com/public214093226
 
  • Страница 2 из 6
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • »
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
Семушин А.А.
Яндекс.Метрика