Дата: Понедельник, 20.02.2012, 20:10 | Сообщение #
Генерал-майор
Котлас
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Котлас
Сообщений: 277
Репутация:
Статус: Offline
zulfia-88, если работаете на УСН, то почему не берете компенсацию НДС? Делаете подарок Заказчику? А теплотрассу на пустыре меняете или в застроенной части города? Если в городе, то где разборка и восстановление покрытий?
Сообщение отредактировал Oksja - Понедельник, 20.02.2012, 20:13
Дата: Вторник, 21.02.2012, 07:35 | Сообщение #
Генералиссимус
Катайск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Катайск
Сообщений: 1588
Репутация:
Статус: Offline
zulfia-88, (МДС35 п.4.7. Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, следует нормировать по соответствующим сборникам на строительные и специальные строительные работы (кро-ме норм сборника (пЗП = 1,15, пЭМ = 1,25, пЗПМ = 1,25, пМР = 1,00, пЗТ = 1,15)) У Вас все позиции взяты по ТЕР, поэтому эти коэффициенты надо применить ко всем позициям,
Quote (zulfia-88)
везде применила только три индекса ОЗМ, ЭМ и МАТ.
, а почему? а оостальные
Quote (takard)
пЗПМ = 1,25
Quote (takard)
пЗТ = 1,15)
НДС при УСНО=((Сумма(иМР)+Сумма(Неучт)+Сумма(иЭМ)-Сумма(иЗПМ))+Сумма(иНР)*0,1712+Сумма(иСП)*0,15)*0,18
Дата: Вторник, 21.02.2012, 08:16 | Сообщение #
Сержант
Сосновка
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Сосновка
Сообщений: 35
Репутация:
Статус: Offline
takard, "везде применила только три индекса ОЗП, ЭМ и МАТ", так мне сказал бухгалтер, так и я применяю. Oksja, трассу меняем в городе, там асфальта нет)))
Дата: Четверг, 01.03.2012, 07:24 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 687
Репутация:
Статус: Offline
Коллеги ! и более старшие Коллеги ! проверьте пож-та смету на электрику .Вроде все как бы сделала...но я в этом деле - руку не набила еще...
38qwer, По моему у Вас неправильно взяты лотки, а Вам надо 509-1827 Кабель-канал (короб) "Электропласт" 12x12 мм Я для себя делаю так работа и сразу ниже материалы. то есть материалы не выделяю в отдельный раздел. Так проще разобраться.
Дата: Четверг, 01.03.2012, 10:29 | Сообщение #
Генерал-полковник
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1110
Репутация:
Статус: Offline
38qwer, посмотрела беглым взглядом.
Счетчики и автоматы в щит устанавливаются? Тогда их монтаж не надо отдельно брать, их должны установить на заводе-изготовителе.
С кабелями нужно разобраться, у вас групповая сеть электроснабжения в основном, значит, монтаж кабелей нужно брать по разделу "Сети проводок в зданиях и сооружениях". П.19 - обратите внимание на название раздела! Монтаж ответвительных коробок отдельно брать не нужно, их работа учтена в позиции по прокладке проводов. По заземлению - откройте состав расценок, и посмотрите, есть позиции, где сталь учтена, отдельно покупать не надо.
Дата: Четверг, 01.03.2012, 11:22 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 687
Репутация:
Статус: Offline
takard, Orlinka, СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ!!!!!!!!!! Вот как бы научиться сразу , по спецификации --- набрать смету....
Я имела в виду, что расценка из раздела "Кабельные линии и электрооборудование ядерных установок...." Это явно не Ваш случай Когда набираете смету, обращайте внимание не только на текст расценки, но и на то, в каком разделе она находится.
Сообщение отредактировал Orlinka - Четверг, 01.03.2012, 12:56
Дата: Четверг, 01.03.2012, 13:08 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 687
Репутация:
Статус: Offline
Orlinka, Точно.....а как же мне тогда взять этот кабель ?!..
Добавлено (01.03.2012, 13:08) --------------------------------------------- Orlinka, Можно - по ТЕР м 08-02-403-02?!
Дата: Четверг, 01.03.2012, 13:47 | Сообщение #
Генерал-полковник
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1110
Репутация:
Статус: Offline
38qwer, все зависит от технологии прокладки. Посоветуйтесь с теми, кто выдавал вам объемы работ, как проложен этот кабель, покажите им состав работ по расценкам
Дата: Четверг, 01.03.2012, 14:37 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 687
Репутация:
Статус: Offline
Orlinka, Хорошо! спасибо!.. я все уже по моему зарапортовалась .... самое обычное не могу просчитать ...
ЕСТЬ : цена за тонну латунных трубок 235000 руб/т , я эту цену раскручиваю в обратную сторону ( чтобы учесть в ценах 2001г.) на 4,03 Дальше : у меня выглядит так : ТСЦ-507-9003-Трубы латунные-цена поставщика прайс лист ЗАО"Кольчуг-ОЦМ " (237000 руб/т/4,03=58808,93руб/т 0,507*120=60,84 кг
А так как ед.изм. стоит - 10 м - а у меня- 410 м - я ПРАВИЛЬНО ПОСЧИТАЛА ---цена выходит за 1 метр -966,6 руб.?!.....
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.