Помогите отстоять смету на электромонтажные работы!
Дата: Четверг, 30.10.2014, 07:00 | Сообщение #
Сержант
Екатеринбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Екатеринбург
Сообщений: 30
Репутация:
Статус: Offline
Добрый день помогите отстоять смету! Работы по смете уже произведены, но сметчик при проверке урезает стоимость до 6 000 000 10 пункт убрала совсем удалены 76-80, 93-97, 103-104 и еще интересует индекс который она применила 0,15 - комплексные опробования (можно ли его оспорить?)
Добавлено (30.10.2014, 07:00) --------------------------------------------- Пункт 10 убрала, объяснив это тем что в прокладке кабеля они уже содержатся
EAndreyk, у вас эти коэффициенты инфл. договорные?
Дата: Четверг, 30.10.2014, 07:40 | Сообщение #
Генералиссимус
Тюмень
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Тюмень
Сообщений: 5416
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаEAndreyk ()
Пункт 10 убрала
правильно убрала
Дата: Четверг, 30.10.2014, 07:44 | Сообщение #
Сержант
Екатеринбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Екатеринбург
Сообщений: 30
Репутация:
Статус: Offline
Это коэффициенты инфляции по Свердловской области, здесь не в них дело
Дата: Четверг, 30.10.2014, 07:44 | Сообщение #
Генералиссимус
Тюмень
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Тюмень
Сообщений: 5416
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаEAndreyk ()
удалены 93-97
тоже правильно удалены
Дата: Четверг, 30.10.2014, 07:45 | Сообщение #
Сержант
Екатеринбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Екатеринбург
Сообщений: 30
Репутация:
Статус: Offline
Марика: Почему правильно? Объясните пожалуйста!
Сообщение отредактировал EAndreyk - Четверг, 30.10.2014, 07:46
Дата: Четверг, 30.10.2014, 07:51 | Сообщение #
Генералиссимус
Сочи
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Сочи
Сообщений: 3853
Репутация:
Статус: Offline
EAndreyk, состав работ в расценке посмотрите.
Дата: Четверг, 30.10.2014, 07:52 | Сообщение #
Майор
Екатеринбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Екатеринбург
Сообщений: 87
Репутация:
Статус: Offline
EAndreyk, просто коэф-ты по свердловской области щас гораздо выше. Можно не бодаться, а применить наши коэф-ты и выйти на ту же сумму http://economy.midural.ru/content....lovskoy
Дата: Четверг, 30.10.2014, 07:53 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
вообще-то там еще с миллион убрать нужно... во всяком случае все автоматы... они в 51-60 позициях на заводе устанавливаются
Дата: Четверг, 30.10.2014, 07:57 | Сообщение #
Сержант
Екатеринбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Екатеринбург
Сообщений: 30
Репутация:
Статус: Offline
))) Хорошо, а про пункт 10 и коэффициент 0,15???
Дата: Четверг, 30.10.2014, 07:59 | Сообщение #
Генералиссимус
Тюмень
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Тюмень
Сообщений: 5416
Репутация:
Статус: Offline
EAndreyk, что у вас за коробки в п. 10? про них на сайте говорилось ни одну сотню раз. воспользуйтесь поиском и получите ответ
Дата: Четверг, 30.10.2014, 08:01 | Сообщение #
Сержант
Екатеринбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Екатеринбург
Сообщений: 30
Репутация:
Статус: Offline
Искала, не могу найти((
Дата: Четверг, 30.10.2014, 08:01 | Сообщение #
Генералиссимус
Тюмень
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Тюмень
Сообщений: 5416
Репутация:
Статус: Offline
EAndreyk, про автоматы, тоже обсуждалось на форуме. поиск по сайту, и будет вам счастье
Дата: Четверг, 30.10.2014, 08:02 | Сообщение #
Майор
Екатеринбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Екатеринбург
Сообщений: 87
Репутация:
Статус: Offline
ой, не увидела "Казарма". ваш промах. с военными без оговоренной суммы, сметой в договоре работать. Сорри. А еще вариант просто поговорить со сметчиком. может какие то коэ-ты на работу пропустит и т.д. и т.п
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.