Привет всем! Необходима ваша помощь в проверке и сохранении итоговой стоимости сметы. После проверки смета падает в цене. В худшем случае- сумма сметы должна остаться приблизительно такой же как и была. Смета на сжатый воздух и монтаж и обвязку компрессоров. Кол-во компрессоров 6 шт. 5шт- по 200кг. 1шт- 2тн.
Замечания заказчика: 1) 1,15 и 1,25 только на строительные работы 2) Никакого изготовления узлов, только монтаж трубопроводов 3) Не пропускает 6 раз лебедки ( кол-во лебедок равно кол-ву 6 единиц оборудования) 4) не пропускает материалы отдельным разделом (Материалы неучтенные расценками) - говорит не понимает откуда они взялись Прикрепляю смету в формате гранд и ескель
2) Никакого изготовления узлов, только монтаж трубопроводов
это тоже правильно для увеличения - трубы полипропиленовые с фасонкой (или трубопроводы) возьмите по ФССЦ
Дата: Среда, 22.10.2014, 12:49 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Барнаул
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Барнаул
Сообщений: 776
Репутация:
Статус: Offline
Amurka, 1,15 и 1,25 применяется только на строительные сборники, заказчик прав. Лебедки тоже убирайте, ведь в расценках на трубопроводы заложены механизмы По п. 35, 36 - арматура муфтовая сидит в п. 35, отдельно брать не надо. В разделе на электрику, если у вас кабель в гофре, то попробуйте взять по М08-02-413, вместо трубы винипластовой и затягивания, так по-моему дороже. По материалам вам надо разобраться, у вас их стоимость и вместе с расценками стоит и отдельным разделом, вот заказчик наверное и возмутился
Сообщение отредактировал Зеленоглазая - Среда, 22.10.2014, 12:55
Дата: Среда, 22.10.2014, 12:50 | Сообщение #
Лейтенант
Калуга
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Калуга
Сообщений: 58
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаveronika-2 ()
для увеличения - трубы полипропиленовые с фасонкой (или трубопроводы) возьмите по ФССЦ
У меня нет вообще в базе ценников труб полипропиленовых(((
Дата: Среда, 22.10.2014, 12:51 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Барнаул
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Барнаул
Сообщений: 776
Репутация:
Статус: Offline
Amurka, тогда что есть из материалов, возьмите по ФССЦ
Дата: Среда, 22.10.2014, 12:53 | Сообщение #
Лейтенант
Калуга
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Калуга
Сообщений: 58
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаЗеленоглазая ()
1,15 и 1,25 применяется только на ремонтные сборники
Наверно наоборот на ремонтные не применяется)
Дата: Среда, 22.10.2014, 12:55 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Барнаул
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Барнаул
Сообщений: 776
Репутация:
Статус: Offline
Amurka, )) ну да, очепяталась)
Дата: Среда, 22.10.2014, 12:58 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Барнаул
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Барнаул
Сообщений: 776
Репутация:
Статус: Offline
Тюленин, стерла-стерла ох я позорище))
Дата: Среда, 22.10.2014, 13:08 | Сообщение #
Лейтенант
Калуга
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Калуга
Сообщений: 58
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаAmurka ()
По материалам вам надо разобраться, у вас их стоимость и вместе с расценками стоит и отдельным разделом, вот заказчик наверное и возмутился
Это не является ошибкой...
ЦитатаЗеленоглазая ()
Лебедки тоже убирайте, ведь в расценках на трубопроводы заложены механизмы
Это на монтаж оборудования
Дата: Среда, 22.10.2014, 13:14 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Барнаул
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Барнаул
Сообщений: 776
Репутация:
Статус: Offline
Amurka, монтаж? механизмы там тоже заложены
Сообщение отредактировал Зеленоглазая - Среда, 22.10.2014, 13:15
Дата: Среда, 22.10.2014, 13:25 | Сообщение #
Лейтенант
Калуга
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Калуга
Сообщений: 58
Репутация:
Статус: Offline
Тюленин, Оборудовка устанавливается на виброопорах, я же могу взять сверление в полу для оборудования?
Дата: Среда, 22.10.2014, 14:03 | Сообщение #
Лейтенант
Калуга
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Калуга
Сообщений: 58
Репутация:
Статус: Offline
Тюленин, Т.е состав монтажа оборуд-я такой?:
1) Сверление отверстий 2) Установка анкерных болтов 3) Можно взять установку виброопор по ФЕР20-02-020? 4) Монтаж самих компрессоров
Сообщение отредактировал Amurka - Среда, 22.10.2014, 14:03
Дата: Среда, 22.10.2014, 14:38 | Сообщение #
Лейтенант
Калуга
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Калуга
Сообщений: 58
Репутация:
Статус: Offline
Ребят! Поправила смету.. лебедки пока оставила, ибо не нашла подтверждения что их нельзя применять. Помогите поднять итоговую сумму!! Надо поднять как минимум до 1 300 000
Amurka, по п. 1-2 - изготовление есть а где монтаж? п. 20 - стоимость затвора есть, а монтаж где?
Дата: Среда, 22.10.2014, 14:44 | Сообщение #
Майор
Нижний Новгород
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Нижний Новгород
Сообщений: 86
Репутация:
Статус: Offline
Пусконаладку забыли взять! и п. 36 расценочку все таки надо взять м08-02-412-01! И да попробуйте действительно по прокладке кабеля применить расценку м08-02-413
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.