Всем доброго дня!!! Делала тут недавно смету на внутрянку. Я электрик-самоучка в сметном деле. Смета получилась на большие деньги. Меня это настораживает, наверняка где-то ошибка. Не могли бы АСЫ-электрики выразить свое мнение по смете. Заранее все благодарна!
Вы уверены, что не забыли разделить на ед.изм. (100м) длину кабелей в п.п.32-35? 79300м - мне кажется многовато для внутрянки :)))
Сообщение отредактировал Sandronik - Четверг, 03.09.2009, 15:15
Дата: Четверг, 03.09.2009, 15:20 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Разводку по устройствам и подключение надо убрать. Эта работа сидит в монтаже шитков. А монтаж этажных щитков где?
Дата: Четверг, 03.09.2009, 15:35 | Сообщение #
Лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 25
Репутация:
Статус: Offline
На всякий непредвиденный случай я приложила спецификацию. Да, метраж там действительно большой.
Добавлено (03.09.2009, 15:32) --------------------------------------------- abk63, если Вы имеете ввиду разводку для 8-3-572-6 расценки, то там вроде бы не учтено подключение жил, поэтому я всегда даю эти расценки вместе, т.е. 571-573 и к ним 574. Я не правильно делаю? А этажные щитки по 8-3-572-3 смонтировала
Добавлено (03.09.2009, 15:35) --------------------------------------------- На всякий непредвиденный случай я приложила спецификацию. Да, метраж там действительно большой.
Дата: Четверг, 03.09.2009, 15:37 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Тогда посмотрите, стоимость наконечников не дважды берете?
Дата: Четверг, 03.09.2009, 16:02 | Сообщение #
Лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 25
Репутация:
Статус: Offline
abk63, глянула в расценку 8-3-572, 573 - там нет наконечников. В 8-3-574 наконечники вынесены за расценку
Дата: Пятница, 04.09.2009, 03:01 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Просто немного тяжеловато так советовать. У Вас я понял ТЕР питерские, которые несколько отличаются от всех остальных. У нас наконечники внутри сидят.
Дата: Пятница, 04.09.2009, 04:23 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Награды:
Группа: Модераторы
Сообщений: 457
Репутация:
Статус: Offline
'ПРОВОД В ПВХ ТРУБКАХ, КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ В ТРУБКЕ ДО 2, СЕЧЕНИЕ ПРОВОДА ДО 6 ММ/ что-то много по этой расценке.. Куда вы 2-х жильную сеть тянете?
Дата: Пятница, 04.09.2009, 09:09 | Сообщение #
Лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 25
Репутация:
Статус: Offline
Велла, честно говоря, взяла эту расценку потому, что по другим получается еще дороже (отдельно прокладка трубок + затягивание), т.е. совместила в одной расценке и прокладку и затягивание. А кол-во проводов в трубке и сечение - это первая расценка в таблице, взяла так, "условно приблизительно"
Дата: Пятница, 04.09.2009, 09:15 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Награды:
Группа: Модераторы
Сообщений: 457
Репутация:
Статус: Offline
ЭLENA, вы считаете слишком большой сумму? Но ведь и объёмы не маленькие. На 195 квартир вполне нормально.. Когда работать начнете - поймете:)))
Дата: Пятница, 04.09.2009, 09:22 | Сообщение #
Лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 25
Репутация:
Статус: Offline
Велла, Да, меня это очень смущает, что-то я не привыкла к таким суммам, если Вы считаете, что все впорядке, то Вы меня успокоили, и я не буду стесняться за свою смету
Дата: Пятница, 04.09.2009, 09:34 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Награды:
Группа: Модераторы
Сообщений: 457
Репутация:
Статус: Offline
Вы так, для информации, посмотрите сметку. Институтская, много ошибок, правда, где-то 2007-2008гг. На 75 квартир.
Дата: Понедельник, 21.09.2009, 20:55 | Сообщение #
Генерал-полковник
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 790
Репутация:
Статус: Offline
По расценке п.6 придется доказывать и предъявлять конструкции под установку щитов. п.14 неверно взято надо брать по 08-03-599 ( Вы готовые щитки с выключателями монтируете, а не гнете и варите из листа корпус щитка ). Со светильниками- надо обратить внимание на соответствие количества купленного и установленного. По кабельным линиям..... слишком много несоответствия видов работ и расценок... Вы себя ДИКО ущемляете! В доказательство этому- расценок на установку соед. коробок быть не должно!, тем более по 10-ке. Заземлители потеряли где то... ПНР не в полном объеме взята, нет металосвязей, петель и изоляций должно быть больше, по автоматическим выключателям не учтена наладка. Смета должна быть в разы больше.
Чтот я не во-время заметил... :), если актуально еще- спецификацию давайте поправим положение, смета примерно должна быть в пределах 40-70 млн. руб.
Сообщение отредактировал Ghostspb - Понедельник, 21.09.2009, 20:57
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.