1. Нет снятия проводов. 2. Провода СИП по спецификации 850 метров, соответственно объем в п. 4 850/3 3. Труба п.40 для чего? 4. Распишите назначение п. 33-38. Только для заземления? как прокладывается? 5. к п. 4 необходимо уточнить, не нужно ли применить ТЕР...-009-14. 6. п. 8 неверная расценка. Должно быть ТЕР33-04-030-01. По ТЕРм08-01-015-10 немного другие ОПН монтируются, и по другому. Только непонятно. У Вас вроде ВЛ 6 кВ, а ОПН-0,38.
Дата: Среда, 02.09.2009, 06:40 | Сообщение #
Сержант
Хабаровск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Хабаровск
Сообщений: 21
Репутация:
Статус: Offline
1. п. 4 точно, ошибся, а ТЕР...-009-14 даже не знаю нужно ли добовлять (это отпайка до КТПН 250 м). 2. Труба на привод для РЛНД 3. L63, круг д16 - на изгот. траверсы и повешения для перехода через дорогу, круг д22 - шпильки, L50 - крепление подкоса, круг д20, д10 - заземление опор ( 3 м. штырь, и спуск) Про ОПН учел и исправил, т.е вообще убрал, на 0,4 кВ оставлю.
Спасибо за помощь.
А по НР и СП, лимитированым можете что нибудь добавить?
Сообщение отредактировал One4yk - Среда, 02.09.2009, 06:46
Дата: Среда, 02.09.2009, 07:08 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Награды:
Группа: Модераторы
Сообщений: 457
Репутация:
Статус: Offline
п.5 - 200м - вы уверены? 30 изоляторов, 30 колпачков (правильно - колпачОк).. мелочи, конечно, но... Если есть материал для траверсы - где изготовление? По кол-ву ПС-70 и сцепной. Уверены?
Дата: Среда, 02.09.2009, 07:16 | Сообщение #
Сержант
Хабаровск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Хабаровск
Сообщений: 21
Репутация:
Статус: Offline
Изоляторов много потому, что двойная вязка, плюс приемная траверса для РЛНД. а изготовление брать по ТЕРм08-01-087-03? ПС-70 заведомо на 3 шт. больше, на случай если электромонтер нечаяно разобьет.
Дата: Среда, 02.09.2009, 07:31 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Quote (One4yk)
д10 - заземление опор ( 3 м. штырь, и спуск)
если спуск то ФЕРм08-02-472-09. А металлоконструкции я обычно по прайсам беру. В соответствии с марками. Подороже получается, чем изготовление + материалы брать.
Дата: Среда, 02.09.2009, 07:36 | Сообщение #
Сержант
Хабаровск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Хабаровск
Сообщений: 21
Репутация:
Статус: Offline
Quote (abk63)
я обычно по прайсам беру
не понял по СЦМ?
Сообщение отредактировал One4yk - Среда, 02.09.2009, 07:47
Дата: Среда, 02.09.2009, 07:51 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Награды:
Группа: Модераторы
Сообщений: 457
Репутация:
Статус: Offline
Я вот про эти 2 шт лишние и спрашивала Изготовление по 38 сборнику, либо готовые изделия ставить в смету.
Дата: Среда, 02.09.2009, 07:54 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Нет, прайсы ЮИК и МЗВА. Но для этго надо чтобы проектировщики делали в соответствии с типовыми и указывали марки Например траверса ТМ-4 и т.д. В соответствии с этой табличкой. Кстати, Vladnik кажется подобную в чате искал. Не люблю я его, чат я имею ввиду.
Велла, подскажите как в Гранде на тек. цены трансп. расходы и заготов. скалад. поставить, обычно я ставил в лиммтированные ТР 3% и ЗС 1,2 (МДС-81-35.04)
Добавлено (02.09.2009, 08:16) --------------------------------------------- abk63 за табличку спасибо, пригодится
Сообщение отредактировал One4yk - Среда, 02.09.2009, 08:17
Дата: Среда, 02.09.2009, 09:15 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Я обычно непосредственно в наименовании расценки ввожу (если ссылаюсь на какой-то прайс) 100 руб. + 13% (или другой, согласованный с заказчиком) ТЗС
Дата: Четверг, 12.11.2009, 13:56 | Сообщение #
Рядовой
Москва
Награды:
Группа: Пользователи
Город: Москва
Сообщений: 8
Репутация:
Статус: Offline
Проверте смету пожалуйста, что ишнее, а чего не хватает
Mlada, Смотрю, никто не выкладывает замечания Сразу скажу, не мой профиль, но если вы не используете ремонтные коэфф. 1,15 и 1,25, то не применяйте и 0,9 и 0,85. Потом, я не увидел как таковой сам монтаж готовых м/конструкций, ни рам, ни рельс-форм. В ТЧ на нашел про высоту подъема грузов, но увидел, что в расценках не учтен грузоподъемник, т.е. можно бы его включить дополнительно в смету, хотя бы с отметки 8м. В поз.1 Резка профлиста не понял, зачем понижающий коэфф. 0,67 к материалам
Дата: Четверг, 12.11.2009, 17:04 | Сообщение #
Генерал-полковник
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 974
Репутация:
Статус: Offline
Вполне может быть проработан вопрос вывоза со стройплощадки мусора, образованного от сверления отверстий. Место вывоза мусора должно быть указано заказчиком, при отсутствии указаний - принято по оптимальному маршруту до ближайшей свалки. И затраты по оплате приёмки и утилизации мусора на свалке имеют право быть учтёнными.
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.