Здравствуйте. Делаю первый раз смету на вентиляцию. Проверьте, пожалуйста...
Сообщение отредактировал kukla - Среда, 25.09.2013, 09:27
Дата: Пятница, 20.09.2013, 13:35 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
kukla, и смету в первый раз делаете? всавки гибкие - единица измерения в расценке м2. у вас - штуки. это как? приводы для клапанов отдельно монтаж не расценивается. поз. 15 явно лишняя.
Дата: Пятница, 20.09.2013, 13:48 | Сообщение #
Полковник
Челябинск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Челябинск
Сообщений: 246
Репутация:
Статус: Offline
Извиняюсь, поправлю...
Дата: Пятница, 20.09.2013, 13:49 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (kukla)
Извиняюсь, поправлю...
и в м2 не забудьте пересчитать )))
Дата: Пятница, 20.09.2013, 14:15 | Сообщение #
Полковник
Челябинск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Челябинск
Сообщений: 246
Репутация:
Статус: Offline
Делала на чужой смете (даже не думала, что может быть изменена ед. изм.)
Добавлено (20.09.2013, 14:15) --------------------------------------------- Подскажите, пож., как расценить автоматический выключатель?
Дата: Пятница, 20.09.2013, 14:19 | Сообщение #
Полковник
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 166
Репутация:
Статус: Offline
Крепление воздуховодов учтено расценкой по их прокладке (поз №15 исключить), так же не понятно что значит изоляция воздуховодов перфолентой? Такого не бывает. (поз №14 в смете). И луче убрать пуск и регулировку вентиляции, а добавить ПНР. Либо оставить, но все равно добавить ПНР (в этом случае придется долго и упорно доказывать Заказчику чем пуск и регулировка отличается от пнр )
Подскажите, пож., как расценить автоматический выключатель?
Если на дин-рейку, то м08-03-575-1, если на конструкции м08-03-526-...
Дата: Пятница, 20.09.2013, 14:23 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация:
Статус: Offline
kukla, посмотрела раздел I. Судя по шифруТСЦ-300-9066... смета составлена в старой базе. Почему? Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. =86579. 86579 это у вас не в ценах 2001г. Здесь в том числе и в текущих ценах (по крайне мере пункты 4,6,8,18, 20). Куча мала какая-то получилась, а не смета.
Дата: Пятница, 20.09.2013, 14:33 | Сообщение #
Полковник
Челябинск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Челябинск
Сообщений: 246
Репутация:
Статус: Offline
Спасибо большое всем!
Сообщение отредактировал kukla - Пятница, 20.09.2013, 14:43
Дата: Вторник, 22.12.2015, 13:15 | Сообщение #
Лейтенант
Псков
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Псков
Сообщений: 64
Репутация:
Статус: Offline
Добрый день. Посчитала смету на вентиляцию, но нужно добавить еще 100000. Помогите пожалуйста
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.