Приветствую Вас Гость :: RSS :: Четверг :: 13.11.2025 ::
Реклама на сайте
Меню портала

Форма входа

Мини-чат

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]

  • Страница 1 из 1
  • 1
Ремонт трубопровода ГВС
alex_zaoДата: Среда, 17.07.2013, 15:08 | Сообщение # 1
Генерал-майор
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 253
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день дорогие форумчане!
 
Проверьте пожалуйста смету на ремонт трубопровода ГВС, согласно дефектной ведомости, прощу прощения за нечеткое изображение дефектной ведомости, нет оригинала.

Добавлено (17.07.2013, 15:08)
---------------------------------------------
дефектная ведомость

Прикрепления: _-__.69______.xls (149.5 Kb)
 
alex_zaoДата: Среда, 17.07.2013, 15:16 | Сообщение # 2
Генерал-майор
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 253
Репутация: 0
Статус: Offline
дефектовка в хорошем качестве
Прикрепления: 3703133.jpg (201.3 Kb) · 3928401.jpg (188.8 Kb) · 3285104.jpg (182.7 Kb) · 9228824.jpg (208.9 Kb) · 5084029.jpg (195.9 Kb) · 7087415.jpg (133.7 Kb)
 
dozorДата: Среда, 17.07.2013, 15:26 | Сообщение # 3
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
110  
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация: 224
Статус: Offline
А чем вам не понравились расценки по установке задвижек по 16 сб? Зачем м12?
А материалы исключали с какой целью?
Гидравлическое испытание?
 
alex_zaoДата: Среда, 17.07.2013, 15:48 | Сообщение # 4
Генерал-майор
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 253
Репутация: 0
Статус: Offline
Материалы предоставляются заказчиком, гидравлические испытания, получил распоряжение от начальника не включать в смету, не знаю с чем связано
 
alex_zaoДата: Среда, 17.07.2013, 16:56 | Сообщение # 5
Генерал-майор
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 253
Репутация: 0
Статус: Offline
исправил замечание по установке задвижек, посмотрите пожалуйста, есть замечания?
Прикрепления: _-.xls (142.0 Kb)
 
ivan-80sДата: Среда, 17.07.2013, 17:03 | Сообщение # 6
Полковник
Москва
Награды:
5  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 166
Репутация: 3
Статус: Offline
Если Вы монтируете на высоте свыше 3м (судя по строительным лесам), то по тех части необходимо применять коэффициент. По лесам, их тоже заказчик предоставляет? Почему они неинвентарные? Установка опор под трубопроводы учтена в расценках на прокладку труб. Все расценки м12 замените на сб.16. Резку труб уберите учтено разборкой труб. Врезки не понятны в таком количестве (см. состав работ по врезке), мне кажется лишние. Нет погрузки и вывоза мусора.

Добавлено (17.07.2013, 17:03)
---------------------------------------------
Да еще, трубы необходимо зачистить от ржавчины, грунтовать и красить перед изоляцией. У вас такого нет. Почему?

 
dozorДата: Среда, 17.07.2013, 17:29 | Сообщение # 7
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
110  
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация: 224
Статус: Offline
Установка фасонных частей - лишнее мне кажется
Часть расценок по прокладке трубопровода предусматривает уже установку запорной арматуры. Просмотрите состав работ.
 
alex_zaoДата: Четверг, 18.07.2013, 14:35 | Сообщение # 8
Генерал-майор
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 253
Репутация: 0
Статус: Offline
ivan-80sdozor, спасибо Вам большое, учту замечания. Леса предоставляет заказчик, а что значит инвентарные леса, другая расценка?в исправленном варианте сметы, прикреплена выше на два сообщения, сборник 16, 12-й убрал, погрузку,разгрузку,перевозку взял, только денег за эти позиции явно недостаточно. И еще вопрос, я взял монтаж компенсатора, без изготовления, а в дефектовке изготовление и монтаж, нужно добавить изготовление как монтаж отводов и труб?

Добавлено (18.07.2013, 14:35)
---------------------------------------------
резка труб по одному метру длиной идет по дефектовке заказчика

 
ivan-80sДата: Четверг, 18.07.2013, 18:03 | Сообщение # 9
Полковник
Москва
Награды:
5  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 166
Репутация: 3
Статус: Offline
Читайте внимательно 16 сборник, там написано что длину труб брать с учетом П-образных компенсаторов, т.е. отдельно их монтаж учитывать не нужно, а просто прибавлять их длину к прокладываемым трубам. Резка учтена в разборке, читайте МДС по ремонту. Изготовление компенсаторов это лишнее, отдельно брать установку фасонины тоже не нужно. Леса инвентарные возьмите
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.