Здравствуйте Уважаемые специалисты!
Посмотрите пож-та смету на замену счётчиков эл.энергии в ТП и по возможности сообщите Ваше мнение.
Так же интересует необходимость в смете раздела №3 (Прочие затраты)
Заранее благодарю.

Добавлено (24.04.2013, 22:58)
---------------------------------------------
Какие по моему мнению здесь я увидел ошибки:
1. В разделе демонтаж п.1 Не учтён коэф = 0 к МАТ
2. В разделе Прочие затраты п.22 не правомерно взята стоимость работ в выходные дни в соответствии с http://profsmeta3dn.ru/publ/17-1-0-157 п.10.5.2

Добавлено (25.04.2013, 00:19)
---------------------------------------------
Так же я считаю пункт 23 Допуск командированного персонала  в Разделе №3 Прочие затраты можно исключить т.к. в соответствии с ПОТ Р М-016-2001 (http://www.docload.ru/Basesdoc/8/8197/index.htm) допуски уже должны быть у организации осуществляющей работы в РТП и Заказчик их не оплачивает.

Прикрепления: 3657715.jpg (156.9 Kb) · 6277808.jpg (175.4 Kb) · 0258317.jpg (180.0 Kb) · 7583240.jpg (121.0 Kb)


Я не волшебник, я только учусь!
 
dozorДата: Четверг, 25.04.2013, 09:30 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
110  
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация: 224
Статус: Offline
ого, автомат устанавливают до 25А а ПНР берут до 1000А!!, необходимо применить п01-03-002-04
да и трансформатор тока ПНР под сомнением.


Сообщение отредактировал dozor - Четверг, 25.04.2013, 09:36
 
OrlinkaДата: Четверг, 25.04.2013, 10:00 | Сообщение # 3
Генерал-полковник
Москва
Награды:
40  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1110
Репутация: 53
Статус: Offline
Hadgime, счетчики типа СЭТ в ТП я обычно беру по ФЕРм 08-01-080-01, все-таки это не обычные бытовые счетчики. Ну и стандартная ошибка по поводу выключателя на дин-рейку, его по 08-03-575-01 нужно брать, да и то, если он на месте устанавливается, а не производителем шкафа. Наконечники учтены в расценках по 574 группе, дополнительно покупать не нужно.


Если мимо вас пробежал чёрный Дедка, за ним чёрная Бабка, чёрная Внучка, чёрная Жучка, чёрная Кошка и чёрная Мышка, то Дед вытащил не репку... а высоковольтный кабель.

Код на скидку 10% при первом заказе на http://www.iherb.com MFZ482

Работаю: Гранд-смета 7.0.2
Ранее: Турбо-сметчик 6.2.3, Smeta.ru 8.0.0.26
 
HadgimeДата: Четверг, 25.04.2013, 11:45 | Сообщение # 4
Генерал-лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
4  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 578
Репутация: 2
Статус: Offline
Спасибо за ответы dozor, Orlinka.
А с допуском командированного персонала, как думаете я прав?
И необходима ли поверка понижающих измерительных трансф-ов НТМИ-6000/100 (Прочие затарты п.21)?


Я не волшебник, я только учусь!
 
Ирина1018Дата: Понедельник, 26.09.2016, 22:20 | Сообщение # 5
Сержант
Киров
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Киров
Сообщений: 22
Репутация: 0
Статус: Offline
Доброго времени суток, помогите, пожалуйста, подобрать расценки на виды работ:
-демонтаж с изменением вторичной коммутации автоматов кондиционеров
-демонтаж с изменением вторичной коммутации автоматов освещения лестничных клеток
-фазировка
-первичная и вторичная коммутация 2 (двух) трёхфазных счётчиков
-испытания вновь собранной цепи схемы учёта
Заранее спасибо
 
veronika-2Дата: Понедельник, 26.09.2016, 22:49 | Сообщение # 6
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
449  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация: 809
Статус: Offline
Ирина1018, демонтаж по м08. пнр по п01


Психологические консультации онлайн.
Мой телеграмм
https://t.me/psyrnd2023
Вконтакте
https://vk.com/public214093226
 
abk63Дата: Вторник, 27.09.2016, 06:59 | Сообщение # 7
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Цитата veronika-2 ()
демонтаж по м08. пнр по п01
прэлестно...

Ирина1018, приглашаю со своим вопросом Сюда

И желательно с приложением принципиальной схемы из проекта, чтобы учесть не перечисленные работы


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
veronika-2Дата: Вторник, 27.09.2016, 08:02 | Сообщение # 8
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
449  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация: 809
Статус: Offline
abk63, так речь за автоматы, или я чего не понимаю?


Психологические консультации онлайн.
Мой телеграмм
https://t.me/psyrnd2023
Вконтакте
https://vk.com/public214093226
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
Семушин А.А.
Яндекс.Метрика