радиофикация и телевидение
Jane80Дата: Среда, 13.03.2013, 11:45 | Сообщение # 1
Полковник
Нижний Новгород
Награды:
10  
Группа: Проверенные
Город: Нижний Новгород
Сообщений: 211
Репутация: 7
Статус: Offline
Проверьте смету, пожалуйста.
Собственно, по слаботочке я не супер-специалист, поэтому проштудировав весь форум, нарисовала вот такую смету. Но у меня есть вопросы:
1. Расценки ФЕРм10-05-001-... вообще не поняла. Что имеется ввиду под словом "канал" (проектировщик не знает, я с ним разговаривала)
2. Трубы пластиковые у меня идут в обалубке стен и перекрытий, соответственно коробки установочные там же. Расценку по монтажу труб взяла самую дешевую, но и это мне кажется будет слишком дорого.
3. Про разделку кабелей, подключение жил и т.д. я вообще молчу. Ну не знаю я как их подсчитать. хоть убейте.
Прикрепления: __.xls (264.0 Kb)
 
Andrey79Дата: Среда, 13.03.2013, 11:49 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Москва
Награды:
227  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4057
Репутация: 240
Статус: Offline
Цитата (Jane80)
Расценки ФЕРм10-05-001-... вообще не поняла. Что имеется ввиду под словом "канал"

канал вещания smile ОРТ, РТР, СТС и т.д.
 
dozorДата: Среда, 13.03.2013, 13:27 | Сообщение # 3
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
110  
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация: 224
Статус: Offline
что бросилось - п.6 резисторы см м11 пайка
Цитата (Jane80)
Расценку по монтажу труб взяла самую дешевую, но и это мне кажется будет слишком дорого.
а когда это было плохо ))
 
dozorДата: Среда, 13.03.2013, 16:44 | Сообщение # 4
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
110  
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация: 224
Статус: Offline
Цитата (Jane80)
А у меня проектная фирма
тоже извините за нескромность... у вас лично??
Цитата (Jane80)
но мне эти резисторы надо убрать и взять по 11м с колличеством равном количеству резисторов
хм..хитро спросили... ед. измерения по расценке "100 концов"
 
ВольдемарДата: Четверг, 28.11.2013, 14:45 | Сообщение # 5
Генерал-майор
Волгоград
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Волгоград
Сообщений: 283
Репутация: 6
Статус: Offline
Добрый день! Проверьте пожалуйста смету на Система коллективного приема эфирного телевидения.

С уважением,
Ваш Вольдемар!
Прикрепления: _____.xml (69.2 Kb) · ____.xls (238.5 Kb) · 5256096.xls (68.5 Kb)


Всё получится. Чего бы это мне не стоило!
ПК "ГРАНД-Смета -2021.1", ПК "ГРАНД-Смета -2019", ПК РИК


Сообщение отредактировал Вольдемар - Четверг, 28.11.2013, 14:46
 
dozorДата: Четверг, 28.11.2013, 15:51 | Сообщение # 6
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
110  
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация: 224
Статус: Offline
Вольдемар, аааа все смешалось в доме Облонских
п. 3 и п.7 не правильно не из того раздела.
держатели для труб - в расценке есть уже лапковые (в ФЕР точно) что-то убрать.
 
ВольдемарДата: Четверг, 28.11.2013, 16:09 | Сообщение # 7
Генерал-майор
Волгоград
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Волгоград
Сообщений: 283
Репутация: 6
Статус: Offline
dozor, Спасибо, за быстрый и компетентный ответ! Все так плохо? На смету вообще похоже?  smile Или технология совсем не просматривается?

По существу. Эти пункты нашел в примерах смет и в обсуждениях на форуме. Т.к. вариантов больше нет подскажите пожалуйста.
п.3 Сплиттер на 2 направления ST 202 - ?
п.7 Аттенюатор с плавной регулировкой 5-1000 МГц, 0-20 дВ - ?

Скобы есть, но они неучтенный материал.


Всё получится. Чего бы это мне не стоило!
ПК "ГРАНД-Смета -2021.1", ПК "ГРАНД-Смета -2019", ПК РИК


Сообщение отредактировал Вольдемар - Четверг, 28.11.2013, 16:12
 
ВольдемарДата: Понедельник, 23.12.2013, 11:08 | Сообщение # 8
Генерал-майор
Волгоград
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Волгоград
Сообщений: 283
Репутация: 6
Статус: Offline
Здравствуйте!
В предыдущих сообщениях моя смета первоначальный вариант.

Данное сообщение создано после замечаний заказчика.
В этой смете я заменил п. 1. ТЕРм10-05-001-07 на ТЕРм10-05-001-04
Заказчик настаивает на коэффициентах:
1. "Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=0"
2. и к п. 1-3 "исключить замену антены ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.;
ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)" А также предлагает взять ПНР в % от стоимости работ.Считаю данные замечания не верными.  Помогите пожалуйста подобрать аргументы! Кроме того, что такие коэф-ты ничем не обоснованы!
Прикрепления: 4-_.xml (117.3 Kb) · 4__.xlsx (26.4 Kb)


Всё получится. Чего бы это мне не стоило!
ПК "ГРАНД-Смета -2021.1", ПК "ГРАНД-Смета -2019", ПК РИК


Сообщение отредактировал Вольдемар - Понедельник, 23.12.2013, 11:18
 
aksell00Дата: Понедельник, 23.12.2013, 11:55 | Сообщение # 9
Генерал-майор
Москва
Награды:
12  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 334
Репутация: 18
Статус: Offline
Вольдемар, как бы "(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=0)" не совсем верно. Вы я так понимаю на стадии обозначения цены. А вот при закрытии и применяется на МАТ=0, т.к. Вы предоставляете расчет удорожание стоимость материалов. И из материалов уберите держатели и дюбеля.


Ничто никогда не строится в срок и в пределах сметы.
Закон Мерфи
 
dozorДата: Понедельник, 23.12.2013, 12:16 | Сообщение # 10
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
110  
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация: 224
Статус: Offline
Цитата Вольдемар ()
А также предлагает взять ПНР в % от стоимости работ
какие там ПНР?
все расценки по этой системе есть в м10 измерение канала, наладка системы...
"Устройство ультразвуковое,: преобразователь (излучатель или приемник) (Сплиттер)" - нет, не пойдет.
п.5 ай-ай не доглядели ед. измерения!
Шкаф для трубных проводок: настенный, размер до 640х840 мм - сомнительная расценка!
мультибенд - вы смотрели из какого раздела взяли расценку? причем здесь телефония?
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.