Проверьте пожалуйста сметку на электромонтажные работы
OlushaДата: Четверг, 26.07.2012, 15:12 | Сообщение # 1
Рядовой
Нижний Новгород
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Нижний Новгород
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте, большая просьба проверить смету по дефектовке. Сижу над ней уже 2 дня, больше не могу wacko ,спасибо!)

Где что еще можно включить, где что неправильно применила. И нужно это все как то подключить..((
))

Кабель ПВС 10-жильный 10м нужно куда то включить, испытательную коробку с крышкой 1шт. и Провод ПВ-1 2,5мм2-35м белый.

Все времянка.
Прикрепления: Sm.xlsx (95.8 Kb) · _Microsoft_Word.docx (466.1 Kb)


Сообщение отредактировал Olusha - Четверг, 26.07.2012, 16:03
 
veronikaДата: Четверг, 26.07.2012, 15:43 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
379  
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация: 332
Статус: Offline
Olusha, п. 19 непонятен - у вас расценка на подстанцию, а в материалах - трансформатор... ошиблись?


"Хочешь усложнить себе жизнь, начни верить людям."
"Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет"
(работаю в Гранд-смете 5.5.4, 6.0.1)
 
OlushaДата: Четверг, 26.07.2012, 15:48 | Сообщение # 3
Рядовой
Нижний Новгород
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Нижний Новгород
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Нужно этот трансформатор оставить, а расценку поменять, на какую вот только biggrin
 
ПрелестаДата: Четверг, 26.07.2012, 16:44 | Сообщение # 4
Рядовой
Екатеринбург
Награды:
21  
Группа: Проверенные
Город: Екатеринбург
Сообщений: 13
Репутация: 34
Статус: Offline
трансформатор тока по м8...а вот монтаж рубильника и ящика с рубильником, это разные вещи




работаю в Грандсмете 8.1
 
OlushaДата: Пятница, 27.07.2012, 08:57 | Сообщение # 5
Рядовой
Нижний Новгород
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Нижний Новгород
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
По трансформатору расценку заменила. Рубильник марки ЯРП-250А, а он ведь с ящиком, значит расценка верная (наверное).
По материалам: включены по накладным. Мне и нужно проверить, правильно ли применены расценки, по дефектовке и указанным материалам.

Неужели не поможет никто, думаю у меня не смета, а что попало. Уже сдавать надо, а у меня конь не валялся. facepalm
 
yulchikdДата: Понедельник, 09.12.2013, 11:11 | Сообщение # 6
Генерал-майор
Вологда
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Город: Вологда
Сообщений: 322
Репутация: 1
Статус: Offline
Здравствуйте! Посмотрите пожалуйста малюсенькую смету, необходимо повысить ее, незнаю что еще прибавить cry
Прикрепления: 0542354.xlsx (112.9 Kb)
 
aksell00Дата: Понедельник, 09.12.2013, 11:19 | Сообщение # 7
Генерал-майор
Москва
Награды:
12  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 334
Репутация: 18
Статус: Offline
yulchikd, а где короб? прокладка в лотках есть!!


Ничто никогда не строится в срок и в пределах сметы.
Закон Мерфи
 
yulchikdДата: Понедельник, 09.12.2013, 11:38 | Сообщение # 8
Генерал-майор
Вологда
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Город: Вологда
Сообщений: 322
Репутация: 1
Статус: Offline
aksell00, короб уже проложен
 
aksell00Дата: Понедельник, 09.12.2013, 11:45 | Сообщение # 9
Генерал-майор
Москва
Награды:
12  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 334
Репутация: 18
Статус: Offline
yulchikd, Коробка клеммная 87х87 возьмите по м08 по м10 не корректно брать. по м08-03-545-05


Ничто никогда не строится в срок и в пределах сметы.
Закон Мерфи
 
yulchikdДата: Понедельник, 09.12.2013, 11:49 | Сообщение # 10
Генерал-майор
Вологда
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Город: Вологда
Сообщений: 322
Репутация: 1
Статус: Offline
aksell00, спасибо!!!
 
aksell00Дата: Понедельник, 09.12.2013, 11:52 | Сообщение # 11
Генерал-майор
Москва
Награды:
12  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 334
Репутация: 18
Статус: Offline
yulchikd, и у Вас в расценки м08-02-413-01 в составе работ п. 4 есть установка коробок


Ничто никогда не строится в срок и в пределах сметы.
Закон Мерфи
 
ProаДата: Вторник, 24.06.2014, 13:43 | Сообщение # 12
Полковник
Тюмень
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Тюмень
Сообщений: 230
Репутация: 0
Статус: Offline
Уважаемые сметчики проверьте пожалуйста смету,охватывают большие сомнения по расценкам и объемам
Прикрепления: 3442386.pdf (75.3 Kb)
 
ProаДата: Вторник, 24.06.2014, 13:43 | Сообщение # 13
Полковник
Тюмень
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Тюмень
Сообщений: 230
Репутация: 0
Статус: Offline
это смета
Прикрепления: -____4-81-35.xlsx (130.6 Kb)
 
МарикаДата: Вторник, 24.06.2014, 14:42 | Сообщение # 14
Генералиссимус
Тюмень
Награды:
201  
Группа: Модераторы
Город: Тюмень
Сообщений: 5416
Репутация: 230
Статус: Offline
Proа, первая же расценка - ед. изм. - 3 провода, а у вас сип.


Голова - предмет темный. Исследованию не подлежит.

Мудрость приходит с годами. Но иногда годы приходят одни

(работаю Гранд-смета, РИК)
 
ProаДата: Вторник, 24.06.2014, 14:48 | Сообщение # 15
Полковник
Тюмень
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Тюмень
Сообщений: 230
Репутация: 0
Статус: Offline
Марика, тогда по м8 брать?
 
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.