Всем доброго времени суток! Сразу сообщаю ,что я новичок в сметном деле. Сделала смету на прокладку водопровода (200 м, 160 ПЭ трубы), прошу посмотреть, цена какая-то заоблачная получилась... Проверьте пожалуйста на наличие ошибок! Заранее спасибо! Смету прикрепляю и в экселе и в гранд-смете
Сообщение отредактировал Аура - Среда, 25.07.2012, 09:40
Дата: Среда, 25.07.2012, 09:39 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
Аура, поз. 2 - это что? какие у вас фундаменты еще? п. 8 - не проставлен объем
Дата: Среда, 25.07.2012, 09:40 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
нестыковка по земляным работам - разработали 40 кубов, основание сделали 40 кубов - что за ерунда? еще и вручную засыпали 3,7 куба. у вас на 200 метров трубопровода цена меньше 200 тыс получилась - даже маловато вообще-то
Дата: Среда, 25.07.2012, 09:48 | Сообщение #
Сержант
Волжский
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Волжский
Сообщений: 23
Репутация:
Статус: Offline
Сама сейчас заметила, проставила объем. Прикрепила измененные файлы)
нестыковка по земляным работам - разработали 40 кубов, основание сделали 40 кубов - что за ерунда? еще и вручную засыпали 3,7 куба. у вас на 200 метров трубопровода цена меньше 200 тыс получилась - даже маловато вообще-то
Спасибо за оперативный ответ! Сейчас переделаю.
А подскажите тогда какую расценку взять, на устройство основания траншеи: песок ?
Сообщение отредактировал Аура - Среда, 25.07.2012, 09:42
Дата: Среда, 25.07.2012, 09:49 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Аура)
на устройство основания траншеи: песок ?
основание под трубопровод - по 23 сборнику. засыпка труб песком - как засыпка вручную + стоимость песка. (этой работы у вас может не быть). ну и засыпка траншеи - по 01 сб бульдозером
Дата: Среда, 25.07.2012, 10:18 | Сообщение #
Сержант
Волжский
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Волжский
Сообщений: 23
Репутация:
Статус: Offline
Все исправила, единственно теперь смущает очень как-то дешево получаются земляные работы. Уточню, что траншея имеет размеры 0,4х0,5х200м соответственно.
Я уточнила у монтажников, они сказали, что основание (песок) делается только при глубине траншеи более 1 м. А для такой (0,4 м) типа не надо. Или стоит все таки никого не слушать ,а делать как надо?
Дата: Среда, 25.07.2012, 10:31 | Сообщение #
Подполковник
Тамбов
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Тамбов
Сообщений: 109
Репутация:
Статус: Offline
Здравствуйте. А у Вас водопровод не слишком близко к поверхности, зимой не перемерзнет на глубине 0,4 м? Какая у Вас глубина промерзания?
Сообщение отредактировал shpw - Среда, 25.07.2012, 10:33
Дата: Среда, 25.07.2012, 10:44 | Сообщение #
Сержант
Волжский
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Волжский
Сообщений: 23
Репутация:
Статус: Offline
Я так думаю надо наверное сделать все как положено. Глубина промерзания 120 см. Я тогда думаю траншею глубиной 2 м сделать. Как думаете?
Дата: Среда, 25.07.2012, 10:51 | Сообщение #
Подполковник
Тамбов
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Тамбов
Сообщений: 109
Репутация:
Статус: Offline
На 2 м - это думаю ближе к истине.
Дата: Среда, 25.07.2012, 10:54 | Сообщение #
Сержант
Волжский
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Волжский
Сообщений: 23
Репутация:
Статус: Offline
А еще тогда вопрос, каким слоем песок насыпают? Или это где в тех части можно прочитать?
Дата: Среда, 25.07.2012, 10:59 | Сообщение #
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4661
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Аура)
Глубина промерзания 120 см. Я тогда думаю траншею глубиной 2 м сделать. Как думаете?
Думаю что лучше бы 3м сделать. Мало ли зима аномально холодная... А правильно по проекту делать.
Дата: Среда, 25.07.2012, 11:03 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Серьга)
Думаю что лучше бы 3м сделать.
я думаю 5 - не ошибешься. и подсыпку - 0,5 метра сделать.. .и присыпку песком - не меньше метра. а то вдруг... мало ли...
Дата: Среда, 25.07.2012, 11:04 | Сообщение #
Подполковник
Тамбов
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Тамбов
Сообщений: 109
Репутация:
Статус: Offline
Понимаете, на данный момент очень мало информации на вх. Подсказка может быть с ошибкой. Например: в нашей организации - копаем траншеи ротором, при этом фреза по своей работе делает самостоятельно в процессе своей работы "перину" для трубы п/эт, при этом претензий со стороны технадзора небыло. Само собой расценку для основания для трубы не брали. А для "обратной" лопаты основание формировали 10-20 см, в зависимости от обстоятельств и решений проектного института. И опять все идет и от ваших взаимоотношений с Заказчиком, что он желает видеть на выходе?
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.