Здравствуйте форумчане, очень прошу проверить мою сметку на монтаж ОПС. В этой сфере опыта нет совсем и помощи,увы, искать больше не откуда. Жду исправлений, думается мне их будет немало. ___ Можно ли брать прокладку кабеля КПСЭнг-frls 1х2х0,5 и кабеля КПСЭнг-frls 2х2х0,75 по ТЕРм 08 (08-02-401-01) или же лучше применять ТЕРм 10 - (10-01-055-09 с К=1,15 (по потолку)
!!! просмотрела все возможные темы на сайте касаемо ОПС, на основании которых по сути и составила свою смету.
Сообщение отредактировал Lepikhova - Четверг, 31.05.2012, 09:05
Дата: Среда, 30.05.2012, 23:21 | Сообщение #
Подполковник
Казань
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Казань
Сообщений: 115
Репутация:
Статус: Offline
29 позиция материал сидит в расценке, на монтаж коробок есть расценка в электрочасофикации, вы бы хоть дефектовку или спецификацию приложили, а то не пойму авторский замысел.
Дата: Четверг, 31.05.2012, 08:30 | Сообщение #
Сержант
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 35
Репутация:
Статус: Offline
Электрооборудование. 1.Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ -1шт 2.Резервный источник питания РИП-12 исп.06-1шт 3.Блок защитный БЗК-1шт 4.Блок защитный сетевой БЗС-1шт 5.Модуль контроля состояния резер.источников питания МКС РИП-1шт Кабели и провода. 1.ВВГнг-frls 3х1,5 (2м в каб.канале; 48м за подвесным потолком - стяжками) 2.ВВГнг-frls 3х2,5 (3м в каб.канале; 27м за подвесным потолком - стяжками) 3.ВВГнг-frls 1х4 4.ВВГнг-frls 2х1,5 (40м в металлорукаве) 5.КПСЭнг-frls 1х2х0,5 (2м в каб.канале, 40м в металлорукаве,33м за подвесным потолком-стяжками) 6.КПСЭнг-frls 2х2х0,75 (1м в каб.канале, 14м за подвесным потолком-стяжками) 7.ПКСВ 2х0,5 (д/кроссировки) - 6м 8.ПЩ 4,0 (заземление)- 5м Электромонтажные изделия 1.Кембрик ТВ 40 - 5м 2.Кабельные каналы ПВХ 16х10 - 10м 3.Коробка распаячная ТУСО - 5шт 4.Металлорукав д.12 - 80м 5.Труба ПВХ д.12 - 10м 6.Клеммники GW 44602-5шт 7.Стяжки нейлоновые-100шт 8.Саморез-30шт *** Очень благодарна Вам, за Ваше участие.
Сообщение отредактировал Lepikhova - Четверг, 31.05.2012, 08:31
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.