Уважаемые коллеги. Дали смету на проверку. Первый раз столкнулась с газопроводами. Здание производственной базы существующее, в нем устраивается газовая котельная, газопровод низкого давления. Выкладываю вариант подрядчиков (смета 1), мой вариант (смета 2)и мои замечания к смете. Ваши мысли по этому поводу.
abk63, пошто вы меня паразитом обзываете ars1809, спасибо, учту
Дата: Среда, 30.05.2012, 11:12 | Сообщение #
Полковник
Челябинск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Челябинск
Сообщений: 211
Репутация:
Статус: Offline
tema3, если берете прокладку трубопроводов по 16, то не нужно давать изготовление узлов трубопроводов по Ц12
Дата: Среда, 30.05.2012, 11:17 | Сообщение #
Полковник
Челябинск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Челябинск
Сообщений: 211
Репутация:
Статус: Offline
tema3, в данной Вам смете испытание трубопровод учтено в Ц12 (см.тех.часть), т.е. его выставляют еще раз в разделе 6 И на счет мех.исытаний и ,вообще испытания газопровода, почитайте СП 62.13330.2011 (СНиП 42-01-2002) Не увидела ни одной фасонной части
Сообщение отредактировал ars1809 - Среда, 30.05.2012, 11:23
Дата: Среда, 30.05.2012, 11:20 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
tema3, а получение зарплаты за проверку ЧУЖИХ смет.. это к ЧЕМУ относится.. Ваше ИМХО.. ???
Дата: Среда, 30.05.2012, 11:26 | Сообщение #
Майор
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 85
Репутация:
Статус: Offline
abk63, не люблю спорить. Всю работу я сделала сама. Просто прошу оценки более опытного сметчика. Может я чего пропустила. А вы обзываться сразу. ars1809,
Quote (ars1809)
испытание трубопровод учтено в Ц12 (см.тех.часть), т.е. его выставляют еще раз в разделе 6
вычту.
Дата: Среда, 30.05.2012, 11:32 | Сообщение #
Полковник
Челябинск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Челябинск
Сообщений: 211
Репутация:
Статус: Offline
abk63, я прописала
Quote (ars1809)
в данной Вам смете
ну, если понятнее, то предоставленной
Сообщение отредактировал ars1809 - Среда, 30.05.2012, 11:33
Дата: Среда, 30.05.2012, 11:35 | Сообщение #
Майор
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 85
Репутация:
Статус: Offline
vladnik, abk63, неужели вас заставляют проверять сметы. Нет желания - не надо. Или у вас такой вид развлечений - накидывааться на менее опытных форумчан
Добавлено (30.05.2012, 11:35) --------------------------------------------- ars1809, спасибо за помощь.
Дата: Среда, 30.05.2012, 11:44 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация:
Статус: Offline
tema3, Ц11-03-011-02 для Комплекса измерительного со счетчиком СГ-16 Ду 50 мм СГ-ЭК-Вз-Т0.2-100/1.6 применена неверно, Вам не нужен анализ состава газа, найдите описание комплекса (технический паспорт) и примите необходимую расценку в файле Замечаний все верно, только оформлено так себе... когда меняете объемы, нужно писать расчет как получили Ваши объемы
Добавлено (30.05.2012, 11:44) --------------------------------------------- abk63, vladnik, Вы не правы, девушка приложила свое видение сметы и Замечания, т.е. поработала и скажу так, неплохо, просто попросила еще внимательнее посмотреть на смету подрядчика.. tema3, P.S. всю смету не смотрела, лень...
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.