проверка смет на внутренний газопровод котельной
tema3Дата: Среда, 30.05.2012, 10:50 | Сообщение # 1
Майор
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 85
Репутация: 4
Статус: Offline
Уважаемые коллеги. Дали смету на проверку. Первый раз столкнулась с газопроводами. Здание производственной базы существующее, в нем устраивается газовая котельная, газопровод низкого давления.
Выкладываю вариант подрядчиков (смета 1), мой вариант (смета 2)и мои замечания к смете.
Ваши мысли по этому поводу.
Прикрепления: 5278911.zip (72.5 Kb)
 
ars1809Дата: Среда, 30.05.2012, 11:06 | Сообщение # 2
Полковник
Челябинск
Награды:
10  
Группа: Проверенные
Город: Челябинск
Сообщений: 211
Репутация: 16
Статус: Offline
tema3, Ц101-10-002-01 относится к ПНР, а не СМР
 
tema3Дата: Среда, 30.05.2012, 11:09 | Сообщение # 3
Майор
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 85
Репутация: 4
Статус: Offline
abk63, пошто вы меня паразитом обзываете dry
ars1809, спасибо, учту
 
ars1809Дата: Среда, 30.05.2012, 11:12 | Сообщение # 4
Полковник
Челябинск
Награды:
10  
Группа: Проверенные
Город: Челябинск
Сообщений: 211
Репутация: 16
Статус: Offline
tema3, если берете прокладку трубопроводов по 16, то не нужно давать изготовление узлов трубопроводов по Ц12
 
ars1809Дата: Среда, 30.05.2012, 11:17 | Сообщение # 5
Полковник
Челябинск
Награды:
10  
Группа: Проверенные
Город: Челябинск
Сообщений: 211
Репутация: 16
Статус: Offline
tema3, в данной Вам смете испытание трубопровод учтено в Ц12 (см.тех.часть), т.е. его выставляют еще раз в разделе 6
И на счет мех.исытаний и ,вообще испытания газопровода, почитайте СП 62.13330.2011 (СНиП 42-01-2002)
Не увидела ни одной фасонной части


Сообщение отредактировал ars1809 - Среда, 30.05.2012, 11:23
 
vladnikДата: Среда, 30.05.2012, 11:20 | Сообщение # 6
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
tema3, а получение зарплаты за проверку ЧУЖИХ смет.. это к ЧЕМУ относится..
Ваше ИМХО.. ???
 
tema3Дата: Среда, 30.05.2012, 11:26 | Сообщение # 7
Майор
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 85
Репутация: 4
Статус: Offline
abk63, не люблю спорить. Всю работу я сделала сама. Просто прошу оценки более опытного сметчика. Может я чего пропустила. А вы обзываться сразу.
ars1809,
Quote (ars1809)
испытание трубопровод учтено в Ц12 (см.тех.часть), т.е. его выставляют еще раз в разделе 6

вычту.
 
ars1809Дата: Среда, 30.05.2012, 11:32 | Сообщение # 8
Полковник
Челябинск
Награды:
10  
Группа: Проверенные
Город: Челябинск
Сообщений: 211
Репутация: 16
Статус: Offline
abk63, я прописала
Quote (ars1809)
в данной Вам смете

ну, если понятнее, то предоставленной smile


Сообщение отредактировал ars1809 - Среда, 30.05.2012, 11:33
 
tema3Дата: Среда, 30.05.2012, 11:35 | Сообщение # 9
Майор
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 85
Репутация: 4
Статус: Offline
vladnik, abk63, неужели вас заставляют проверять сметы. Нет желания - не надо. Или у вас такой вид развлечений - накидывааться на менее опытных форумчан wink

Добавлено (30.05.2012, 11:35)
---------------------------------------------
ars1809, спасибо за помощь.

 
Tanja55Дата: Среда, 30.05.2012, 11:44 | Сообщение # 10
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
342  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация: 339
Статус: Offline
tema3,
Ц11-03-011-02 для Комплекса измерительного со счетчиком СГ-16 Ду 50 мм СГ-ЭК-Вз-Т0.2-100/1.6 применена неверно, Вам не нужен анализ состава газа, найдите описание комплекса (технический паспорт) и примите необходимую расценку
в файле Замечаний все верно, только оформлено так себе... когда меняете объемы, нужно писать расчет как получили Ваши объемы

Добавлено (30.05.2012, 11:44)
---------------------------------------------
abk63, vladnik, Вы не правы, девушка приложила свое видение сметы и Замечания, т.е. поработала и скажу так, неплохо, просто попросила еще внимательнее посмотреть на смету подрядчика..
tema3, P.S. всю смету не смотрела, лень...



Работаю в программе А0
 
tema3Дата: Среда, 30.05.2012, 11:47 | Сообщение # 11
Майор
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 85
Репутация: 4
Статус: Offline
Tanja55, спасибо за помощь
Quote (Tanja55)
оформлено так себе...

это черновичок rolleyes подредактирую.
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
Семушин А.А.
Яндекс.Метрика