Спасите молодого специалиста: смета по детальной дефектовке, но все равно возникли сомнения
Основной момент по противопожарным дверям: у меня не бьет метраж в расценке с материалами.
Заранее большушее спасибо!!!
Сообщение отредактировал Marik_27 - Понедельник, 23.04.2012, 12:41
Дата: Пятница, 06.04.2012, 07:33 | Сообщение #
Генералиссимус
Катайск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Катайск
Сообщений: 1588
Репутация:
Статус: Offline
Marik_27, Смета не открывается.
Дата: Пятница, 06.04.2012, 12:13 | Сообщение #
Сержант
Хабаровск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Хабаровск
Сообщений: 31
Репутация:
Статус: Offline
А так?
Сообщение отредактировал Marik_27 - Понедельник, 23.04.2012, 12:41
Дата: Пятница, 06.04.2012, 12:20 | Сообщение #
Генералиссимус
Катайск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Катайск
Сообщений: 1588
Репутация:
Статус: Offline
Marik_27, А в экселе, можете?
Дата: Пятница, 06.04.2012, 13:06 | Сообщение #
Сержант
Хабаровск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Хабаровск
Сообщений: 31
Репутация:
Статус: Offline
В предыдущий ответ вложила.
Дата: Пятница, 06.04.2012, 14:17 | Сообщение #
Генералиссимус
Катайск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Катайск
Сообщений: 1588
Репутация:
Статус: Offline
Marik_27, Раздел 2 возьмите сверление отверстий и п. 12,13,18,19 удалить. раздел 4 есть водостоки с металполимерным покрытием - 301-5826 и далее. п. 33 леса удалить, работы взяты с люлек. сплошное выравнивание удалить, и подгрунтовку то же. п. 48 добавить скобянку. п. 44, 45 не задан индекс. не применен п. 4.7. МДС 35 к ФЕР. и пр1, т1, п.2а
Дата: Суббота, 07.04.2012, 06:29 | Сообщение #
Сержант
Хабаровск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Хабаровск
Сообщений: 31
Репутация:
Статус: Offline
Спасибо пребольшушее!!!
Я ещё транспортные 2% накрутила.
Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 17:19 | Сообщение #
Генералиссимус
Сочи
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Сочи
Сообщений: 3853
Репутация:
Статус: Offline
14 15.ПРОПУЩЕНА СТОИМОСТЬ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ФИТИНГОВ. 17 НЕ ВИЖУ УСТАНОВКИ СМЕСИТЕЛЕЙ,ПОДВОДОК СК СЕТЯМ ГВС И ХВС. ВРЕЗКИ В СЕТИ, (ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ) ПРОКЛАДКА ТРУБ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ Д 50 ММ. УСТАНОВКА СИФОНОВ 18 ФЕР15-07-003-03. 24 ОСНОВАНИЕ ИЗ ПЕСКА И ТОЛЬКО ПОТОМ ЩЕБЕНЬ. ТОЛЩИНУ ПОКРЫТИЯ Я БЕРУ 5 СМ. У ВАС 4.5 СМ. ВЫСОКАЯ СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ. МНЕ КАЖЕТСЯ. МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ- ДОЛЖЕН БЫТЬ= ПРИЕМ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА И РАЗНЕСЕНО ПО КЛАССУ ОПАСНОСТИ ОТХОДОВ. = 5 КЛАСС СТОЛЬКО-ТО М3, 4 КЛАСС СТОЛЬКО - ТО М3. И ЦЕНА ПРИЕМА ЗА КУБ ИЛИ ЗА ТОННУ. НЕ ВИЖУ ПЕРЕВОЗКУ АСФАЛЬТА, С ПОГРУЗКОЙ И РАЗГРУЗКОЙ. УТОЧНИТЕ РАССТОЯНИЕ. В СМЕТЕ КАЖЕТСЯ ДО 3 ИЛИ 5 КМ. ТОЧНО НЕ ЗНАЮ. НУ ТАК БЕГЛО ВРОДЕ ВСЕ. СМОТРИТЕ СОСТАВ РАБОТ, СОСТАВ ЗАТРАТ, И ТЕХНОЛОГИЮ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ, ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ И ЕЩЕ ТАК ПО МЕЛОЧАМ. И ВАМ ЦЕНЫ НЕ БУДЕТ. ПОКА САМИ НА СЕБЯ НЕ СОСТАВИТЕ СМЕТУ.
Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 17:37 | Сообщение #
Генералиссимус
Сочи
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Сочи
Сообщений: 3853
Репутация:
Статус: Offline
ЕЩЕ ФССЦ-101-2614-ГРУНТОВКА 48- СКОБЯНКУ ВКЛЮЧИТЬ. (ЗАМОК РУЧКА, НАВЕСЫ) Насечка под штукатурку поверхностей стен КАЖЕТСЯ ВСЕ. УДАЧИ.
Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 17:41 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Aleksej)
17 НЕ ВИЖУ УСТАНОВКИ СМЕСИТЕЛЕЙ,ПОДВОДОК СК СЕТЯМ ГВС И ХВС
учтено в расценке п.17 - совет неверный
Quote (Aleksej)
14 15.ПРОПУЩЕНА СТОИМОСТЬ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ФИТИНГОВ.
в расценках в ресурсной части учтены трубопроводы - совет неверный
Quote (Aleksej)
24 ОСНОВАНИЕ ИЗ ПЕСКА И ТОЛЬКО ПОТОМ ЩЕБЕНЬ. ТОЛЩИНУ ПОКРЫТИЯ Я БЕРУ 5 СМ. У ВАС 4.5 СМ.
скорее всего автор сметы не сам придумал, а сделал в соответствии с дефектной ведомостью
Quote (Aleksej)
ВЫСОКАЯ СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ. МНЕ КАЖЕТСЯ.
цена с учетом индекса (в текущих ценах)
Quote (Aleksej)
НЕ ВИЖУ ПЕРЕВОЗКУ АСФАЛЬТА, С ПОГРУЗКОЙ И РАЗГРУЗКОЙ. УТОЧНИТЕ РАССТОЯНИЕ. В СМЕТЕ КАЖЕТСЯ ДО 3 ИЛИ 5 КМ.
а нужно ли, если нет в деф. ведомости?
Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 17:42 | Сообщение #
Генералиссимус
Армавир
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Армавир
Сообщений: 2316
Репутация:
Статус: Offline
Aleksej, капс лок отключите, будьте любезны! Это правило форума, соблюдать которое совсем не сложно. Удачи!
Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 18:20 | Сообщение #
Генералиссимус
Сочи
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Сочи
Сообщений: 3853
Репутация:
Статус: Offline
Дорожник, и Генералисимус, спасибо за подсказки. Я считаю, что нужно. И она должна по крайней мере задать эти вопросы тому, кто составлял дефектовку. В моей сметной програме 5.3.1. 3995. п.17 в составе затрат только мойки. 14- только трубы, соединительные части - 0.00 Щебень согласен. Уже посмотрел. Перевозку надо согласовать обязательно. Я бы еще и транспортировку техники включил, если стоимость транспортировки выходит за нормы накладных расходов. А технология работ, есть технология работ. Асфальт при этой технологии продержится год. Может быть. Судя по всему-она подрядчик. А грамотный сметчик, тем более подрядчик, если хочет, чтобы организация осталась на плаву, должен учитывать практически все. Всем большое спасибо. Удачи.
Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 18:33 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Aleksej)
В моей сметной програме 5.3.1. 3995. п.17 в составе затрат только мойки.
а в техчасть приложения 17.1 таблица 3 заглянуть (комплект моек), да и в состав работ - по вопросу присоединения к сетям? читайте Матчасть, молодой человек.
посмотрела, согласна (только где же составитель сметы соединительные части возьмет, если в дефектовке они не оббозначены) , но в таком случае еще и крепления для труб дополнительно включать нужно
Сообщение отредактировал Tanja55 - Воскресенье, 08.04.2012, 18:34
Дата: Понедельник, 09.04.2012, 09:55 | Сообщение #
Генералиссимус
Сочи
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Сочи
Сообщений: 3853
Репутация:
Статус: Offline
Tanja55 большое спасибо. За комплимент. Я так предполагаю, что на полтора метра трубы крепления необязательно.А если включать то 25 грамм. Согласно сметы больше трубы нету. А вот два соединительных фитинга и тройник, или, один соединительный второй металопластик-резьба на 15 включить надо. Кран отсекающий. Но это уже вопросы к тому кто составлял ведомость. К пункту 14 я бы еще включил в состав работ: слив воды из системы, наполнение водой системы водоснабжения, гидравлическое испытание. Ну вот к какому-то выводу пришли. Все немного помогли молодому специалисту. И мне в том числе. P.S. У нее смета сейчас на 4 806 479. Если с нашей помощью дотянет до 9 мил. будет очень хорошо. Это я по своим ценам сужу. У нас очень дорого прием строительных отходов. 4 класса опасности - 2120 р. за м3 с НДС.И плюс еще доставка 25 км. И плюс еще транспорт арендованный. 1500 р. машиночас.Самосвал 10м3 Так что я не удивлюсь когда смета потянет еще больше. Смутно подозреваю, что никто мусор, 318 тн. грузить вручную не будет. Но это уже не мое дело Всем удачи.
Добавлено (09.04.2012, 09:55) --------------------------------------------- Марина, с вашего разрешения я еще немного добавлю. 6-(Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы) Если на всю площадь, то у вас получается толщина 2 см. Не маловато? 8-(Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт.) это размерами 15х15 см. и толщ. 7 см.Я бы взял размеры 200х100х70(80) мм. Это уже ФЕР27-07-005-02 до 55 плиток. 9-Количество плиток взято без норм расхода. 16- Ну не ставят сейчас фонтанчики для питьевой воды. Санэпидемстанция заставит отключить. Лично я брезгую пить из него после кого-то. Но это мое личное мнение. Так что по разделу 2 Установка питьевого крана в зале ожидания подумайте. стоит ли. Ремонт асфальтового покрытия привокзальной территории 2300 м2 асфальта. Толщина щебеночного основания 5 см. Посмотрите нормы. http://www.gosthelp.ru таблица №1. и дальше. И я предполагаю что на территории автовокзала должны быть сделаны места для посадки и высадки пассажиров. А вот тут должен быть разработан ППР. Где все должно быть прописано.В том числе и толщина оснований, и количество проходов катком и по какому основанию. Так что Марина, тут большинство вопросов не к тебе. Я тебе просто сочувствую. Удачи тебе. У меня просто нет времени для дальнейшего разбора. И еще. Уважаемые господа сметчики. Вот это( не было в дефектной ведомости) - это детский лепет. Вы обязаны знать технологию производства работ и строительные нормы и правила. Это ваш хлеб.Матчасть надо знать.
Дата: Понедельник, 09.04.2012, 10:06 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Aleksej)
И еще. Уважаемые господа сметчики. Вот это( не было в дефектной ведомости) - это детский лепет
Quote (Aleksej)
Вы обязаны знать технологию производства работ и строительные нормы и правила
обязаны. а прорабы обязаны давать дефектную ведомость нормальную. не учли что-то - их проблемы. я не буду бегать за каждым и выспрашивать что еще дополнительно взять. я просто отдам смету прорабу на проверку - и все. каждый должен своим делом заниматься.
Добавлено (09.04.2012, 10:06) --------------------------------------------- Aleksej, а еще знаете что? если нет чего-то в ДВ - то либо переделывать ДВ надо, либо исключать позиции, которые не учтены в ДВ, из сметы. и это - абсолютно правильно. с точки зрения заказчика и проверяющего. так что это отнюдь не детский лепет. а обоснованный рациональный подход
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.