смета по электрике
katyunДата: Пятница, 30.03.2012, 08:54 | Сообщение # 1
Полковник
Кемерово
Награды:
3  
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 182
Репутация: 3
Статус: Offline
Товарищи сметчики, прошу помощи в проверке сметы на электрику. Сметчик я начинающий, а с данным видом работ вообще еще не приходилось сталкиваться! sad Прикрепляю смету, сделанную на данном этапе, без стоимости материалов из прайса. А так же картинки из проекта, по которым делаю смету.
Вопросы:
1. Верно ли взята расценка на прокладку кабеля?
2. Какими расценками правильно учесть прокладку кабеля через гофротрубу (протягивание) и через стальную трубу. Нужно ли брать отдельно расценку на работу по прокладке стальной трубы?
3. Учетно-распределительный щит по-отдельности рассматривается? то есть монтаж автоматов, счетчиков и т.п. Или одной расценкой это всё берется,а потом прописываются материалы?
4. Выключатели, розетки. Как узнать сколько их? где это можно увидеть в проекте?
5. В целом посмотреть смету, большие сомнения в правильности ее((
Прикрепления: SmLoc1.xlsx (129.7 Kb) · 5874384.rar (466.5 Kb)
 
машкаДата: Пятница, 30.03.2012, 09:38 | Сообщение # 2
Подполковник
Ростов-на-Дону
Награды:
4  
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 133
Репутация: 8
Статус: Offline
картинки не открываются.
п. 13 я бы заменила на ТЕРм08-02-407-03 + ТЕРм08-02-148-01, т.к. вы прокладываете не провод, а кабель,
а п.16 на ТЕРм08-02-147-10 или ТЕРм08-02-146-01
п. 32 на ТЕРм08-03-526-02
а на счет гофры не поняла, вам нужны расценки?


Сообщение отредактировал машка - Пятница, 30.03.2012, 09:40
 
katyunДата: Пятница, 30.03.2012, 09:38 | Сообщение # 3
Полковник
Кемерово
Награды:
3  
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 182
Репутация: 3
Статус: Offline
про розетки и выключатели уже вроде поняла! 20 розеток, подразетники, выключатели одноклавишные 8 шт., двуклавишные 6 шт.?
 
katyunДата: Пятница, 30.03.2012, 09:44 | Сообщение # 4
Полковник
Кемерово
Награды:
3  
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 182
Репутация: 3
Статус: Offline
прикрепляю снова картинки smile может получиться открыть!

Добавлено (30.03.2012, 09:44)
---------------------------------------------
машка,

Quote (машка)
п. 13 я бы заменила на ТЕРм08-02-407-03 + ТЕРм08-02-148-01, т.к. вы прокладываете не провод, а кабель, а п.16 на ТЕРм08-02-147-10 или ТЕРм08-02-146-01 п. 32 на ТЕРм08-03-526-02


спасибо за внимание к вопросу! smile happy
Quote (машка)
а на счет гофры не поняла, вам нужны расценки?

расценка на протягивание кабеля через гофру и через трубу стальную!
Прикрепления: 4318363.jpg (61.5 Kb) · 7918384.jpg (131.3 Kb) · 3791588.jpg (86.4 Kb) · 6869961.jpg (57.9 Kb) · 8947963.jpg (79.4 Kb) · 0783869.jpg (70.3 Kb)
 
машкаДата: Пятница, 30.03.2012, 09:50 | Сообщение # 5
Подполковник
Ростов-на-Дону
Награды:
4  
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 133
Репутация: 8
Статус: Offline
katyun,
Quote (машка)
п. 13 я бы заменила на ТЕРм08-02-407-03 + ТЕРм08-02-148-01

монтаж стальной трубы и протяжка
а гофра по ТЕРм08-02-409-01(-08) + ТЕРм08-02-412-01(-....08)
 
abk63Дата: Пятница, 30.03.2012, 09:57 | Сообщение # 6
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Quote (машка)
а гофра по ТЕРм08-02-409-01(-08) + ТЕРм08-02-412-01(-....08)


оценка - неуд, смотрите состав работ и технологию.
ну и поиск по сайту


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
OrlinkaДата: Пятница, 30.03.2012, 09:58 | Сообщение # 7
Генерал-полковник
Москва
Награды:
40  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1110
Репутация: 53
Статус: Offline


Если мимо вас пробежал чёрный Дедка, за ним чёрная Бабка, чёрная Внучка, чёрная Жучка, чёрная Кошка и чёрная Мышка, то Дед вытащил не репку... а высоковольтный кабель.

Код на скидку 10% при первом заказе на http://www.iherb.com MFZ482

Работаю: Гранд-смета 7.0.2
Ранее: Турбо-сметчик 6.2.3, Smeta.ru 8.0.0.26
 
ГБДата: Пятница, 30.03.2012, 10:34 | Сообщение # 8
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
54  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 2208
Репутация: 52
Статус: Offline
katyun, Почему-то применена расценка "провод в коробе". Надо: труба стальная -м08-02-407..Затягивание кабеля в нее-м08-02-412...
 
katyunДата: Пятница, 30.03.2012, 10:51 | Сообщение # 9
Полковник
Кемерово
Награды:
3  
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 182
Репутация: 3
Статус: Offline
ГБ,
Quote (ГБ)
Почему-то применена расценка "провод в коробе". Надо: труба стальная -м08-02-407..Затягивание кабеля в нее-м08-02-412...

про трубу машка писала, а вот про кабель... я ставила ТЕРм08-02-399-03 ,
Quote (машка)
ТЕРм08-02-148-01, т.к. вы прокладываете не провод, а кабель,
, вы предлагаете
Quote (ГБ)
.Затягивание кабеля в нее-м08-02-412...

как всё же будет правильно? wacko

кабель в гофре : 08 02 411 1 + 08 02 412 2 ?
 
ГБДата: Пятница, 30.03.2012, 11:09 | Сообщение # 10
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
54  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 2208
Репутация: 52
Статус: Offline
katyun,
Quote (katyun)
как всё же будет правильно?
Для трубы стальной
Quote (ГБ)
труба стальная -м08-02-407..Затягивание кабеля в нее-м08-02-412...

Для ПВХ гофротрубы см. сообщение 7. Если нет времени/лень искать -м8-02-413 (одна расценка на кабель и гофру).
 
katyunДата: Пятница, 30.03.2012, 12:40 | Сообщение # 11
Полковник
Кемерово
Награды:
3  
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 182
Репутация: 3
Статус: Offline
ГБ, огромное спасибо за ответ и внимание к вопросу!) я правильно понимаю что сама гофротруба (как материал) включена в расценку м8-02-413? shy
 
OrlinkaДата: Пятница, 30.03.2012, 12:43 | Сообщение # 12
Генерал-полковник
Москва
Награды:
40  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1110
Репутация: 53
Статус: Offline
Quote (katyun)
правильно понимаю что сама гофротруба (как материал) включена в расценку м8-02-413

Нет, ее стоимость надо отдельно включать в смету, как и стоимость кабеля


Если мимо вас пробежал чёрный Дедка, за ним чёрная Бабка, чёрная Внучка, чёрная Жучка, чёрная Кошка и чёрная Мышка, то Дед вытащил не репку... а высоковольтный кабель.

Код на скидку 10% при первом заказе на http://www.iherb.com MFZ482

Работаю: Гранд-смета 7.0.2
Ранее: Турбо-сметчик 6.2.3, Smeta.ru 8.0.0.26
 
ГБДата: Пятница, 30.03.2012, 12:43 | Сообщение # 13
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
54  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 2208
Репутация: 52
Статус: Offline
katyun,
Quote (katyun)
сама гофротруба (как материал) включена в расценку м8-02-413?

Посмотрите состав ресурсов и сделайте вывод сами.
 
katyunДата: Пятница, 30.03.2012, 13:24 | Сообщение # 14
Полковник
Кемерово
Награды:
3  
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 182
Репутация: 3
Статус: Offline
ГБ, обижаете! smile честно несколько раз смотрела. Не понимаю для чего некоторые материалы в расценке. что я вижу:

- Гипсовые вяжущие Г-3
- Картон строительный прокладочный марки Б
- Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50
-Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм
- Тальк молотый сорт 1
- Дюбели распорные
- Эмаль ПФ-115 серая
- Сжимы ответвительные
- Патрубки
- Бирки маркировочные
- Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно

Для чего мастика, тальк, картон, гипсовые связующие? гофротруба здесь в роли патрубка?! Извините, если глупые вопросы!
 
veronikaДата: Пятница, 30.03.2012, 13:36 | Сообщение # 15
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
379  
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация: 332
Статус: Offline
katyun, в 413 гофротруба не учтена. о роли вспомогательных ресурсов гадать не стоит.


"Хочешь усложнить себе жизнь, начни верить людям."
"Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет"
(работаю в Гранд-смете 5.5.4, 6.0.1)
 
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
Семушин А.А.
Яндекс.Метрика