Помогите, пожалуйста! Возможно ли на базе этого дока (см. приложение) сформировать смету в современном исполнении? Оплачу работу, очень срочно надо сдать нормальную смету по указанным видам работ! Форма оплаты за работу по согласованию сторон. Контакты: [email protected]
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 12:05 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Брянск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Брянск
Сообщений: 690
Репутация:
Статус: Offline
КнопкаАнапа, что-то тут не так розетка, я так понимаю, это пневмосовок и пневморозетка, а установка вентилей это что?
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 12:21 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация:
Статус: Offline
КнопкаАнапа, почему нет стоимости труб? п.4.2 брать не нужно п.4.1 попробуйте взять по м12-12-1-7 п.5 - Ваш агрегат не в помещении разве устанавливается? Посмотрите вариант установки по м15-1-1-1
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 12:38 | Сообщение #
Генерал-майор
Анапа
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Анапа
Сообщений: 269
Репутация:
Статус: Offline
Tanja55, вся смета считается без материалов-чисто работа, огромное спасибо за проверку... Все приходиться делать когда-то в первый раз... Потому и вопросов много...
Дата: Среда, 15.02.2012, 10:43 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 4018
Репутация:
Статус: Offline
Трубы тянете только по горизонтали в штробах или есть переходы между этажами? тогда еще пробивку (сверление) полов (перекрытий) можно добавить.
Дата: Среда, 15.02.2012, 15:55 | Сообщение #
Генерал-майор
Анапа
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Анапа
Сообщений: 269
Репутация:
Статус: Offline
Nerus, тут непонятно- много это или мало, а может в самый раз.... Шеф уехал на переговоры, контракт в районе 10млн., с вентиляцией приточками и т.д. Что скажут - посмотрим...
Дата: Четверг, 16.02.2012, 12:37 | Сообщение #
Генерал-майор
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 328
Репутация:
Статус: Offline
Буду писать о технологии:
1) Для прокладки трубы d50 делается штраба мин. 80х80 то есть 64 см2 а не 20 2) Перед заделкой труб и фас. частей их обертывают амортизирующими материалами (Мин вата например) 3)Прокладка трубопроводов не верно надо ФЕРм12-01-166-02 Трубопровод из полипропиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр труб наружный: 110-140 мм
4) Нет у вас в смете а она выполняется (проверка на герметичность 2-ва раза) - при смонтированой системе до отделки и после.... 5)ФЕРп03-01-032-01 не рискнул очень много понижающих коэф. 0,25 (на комплексную проверку).....применил ФЕРм37-01-036-01 + ФЕР19-01-015-01 (знаю дорого но пока сойдет) 6)У Вас труб 220 м 40 розеток = 5,5м (это расточительно зачем так часто ставить) (У вас гостиница???)
(в общем еще напишу или выложу смету сейчас тоже делаю что то подобное...
Сообщение отредактировал Умник - Четверг, 16.02.2012, 15:36
Дата: Четверг, 16.02.2012, 16:10 | Сообщение #
Генерал-майор
Анапа
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Анапа
Сообщений: 269
Репутация:
Статус: Offline
Умник, спасибо за подсказку-это VIP-корпус санатория, а сметку выложите, что можно было сравнить и рассказать, где много-где мало... Они свои сметы не дают, все пытаются за копейки сделать..., а я даже на портале подобного не видела (сообщение№2)
Дата: Четверг, 16.02.2012, 16:15 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Quote (КнопкаАнапа)
а сметку выложите, что можно было сравнить и рассказать, где много-где мало...
а мне тоже хотелось бы смету от Умник, посмотреть и наверно не только мне
Дата: Четверг, 16.02.2012, 18:08 | Сообщение #
Генерал-майор
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 328
Репутация:
Статус: Offline
Quote (abk63)
а мне тоже хотелось бы смету от Умник, посмотреть biggrin и наверно не только мне
Объемы пока не проставлял как и цену..... проект пока рисуют
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.