Сметы на систему газового пожаротушения и прокладку ВО кабел
shwedДата: Четверг, 12.01.2012, 12:41 | Сообщение # 1
Рядовой
Краснодар
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Краснодар
Сообщений: 14
Репутация: 0
Статус: Offline
Доброго времени суток. Это мои первые работы, прошу проверить и объяснить где я не прав.
Прикрепления: _____.gsf (7.5 Kb) · 0604952.gsf (30.2 Kb) · 4123208.xls (116.0 Kb) · 6714409.xls (43.5 Kb)


Сообщение отредактировал shwed - Четверг, 12.01.2012, 13:11
 
ПoжaрникДата: Пятница, 13.01.2012, 22:52 | Сообщение # 2
Подполковник
Казань
Награды:
5  
Группа: Проверенные
Город: Казань
Сообщений: 115
Репутация: 4
Статус: Offline
У меня вопрос по проекту, исходя из комплектации, я вижу, что дверей 2. Соответственно возникает вопрос о кол-ве помещений. Если кол-во помещений 1, то на вторую дверь тоже надо ставить извещатель охранный магнитоконтактный ИО-102-26, чтобы при ситуации пожаротушения она была гарантирована закрыта, а то весь газ не выйдет наружу не потушив пожар. Если помещений 2, то логичнее каждое из них логично тушить отдельно, т. е. должно быть уже 2 прибора С2000 АСПТ (тем более, что модулей ГПТ МПА-NVC1230-106 2 шт.). Обязательно нужно включить монтаж резисторы и диоды, без них цепи будут показывать неисправность и пуска пожаротушения не произойдет. Тем более в тех. части 10 сборника ОТДЕЛ 08. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТРЕВОЖНАЯ, ПОЖАРНАЯ, ВЫЗЫВНАЯ И ДИСТАНЦИОННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ записано:
2 В расценках не учтены:...
- затраты на монтаж резисторов и диодов устанавливаемых дополнительно.
Рекомендую использовать расценку м10-04-030-02 Дополнительная установка деталей на пультах и панелях. Реле (применительно). Количество шлейфов сигнализации - 3.
Количество контролируемых цепей - 4. Кол-во резисторов получается 3+4+кол-во датчиков, в данном случае: 12 ИП+1ИО=13. Итого получается 3+4+13=20.
Количество контролируемых выходов - 5. из этой цифры находим кол-во диодов. Диоды ставятся на каждый выход по 2 итого 10
По ПНР из сказанного выше следует, что 2 канала явно маловато: 3+4+5=12
Итого 12 каналов минимум.
Мои рекомендации выделены желтым в прикрепленном файле

Добавлено (13.01.2012, 22:52)
---------------------------------------------
Извиняюсь: резисторов получается 21, ИПР забыл посчитать.

Прикрепления: 1301623.xls (117.5 Kb)
 
shwedДата: Понедельник, 16.01.2012, 11:24 | Сообщение # 3
Рядовой
Краснодар
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Краснодар
Сообщений: 14
Репутация: 0
Статус: Offline
Спасибо за ответ. Про резисторы если честно, даже и не думал. По дверям ошибка у проектировщика. С ПНР разобрался с проектировщиком еще раз спасибо за доходчивое разъяснение. А почему выделены 3,4, и 18-я позиции?
 
ПoжaрникДата: Вторник, 17.01.2012, 09:19 | Сообщение # 4
Подполковник
Казань
Награды:
5  
Группа: Проверенные
Город: Казань
Сообщений: 115
Репутация: 4
Статус: Offline
Я применил другие расценки, разве этого не видно?
 
shwedДата: Вторник, 17.01.2012, 10:33 | Сообщение # 5
Рядовой
Краснодар
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Краснодар
Сообщений: 14
Репутация: 0
Статус: Offline
Согласен ступил. На установку автоматов нам рекомендовали либо ТЕРм11-03-001-01 с расключением, либо ТЕРм08-03-575-01. Ипо установке коробки в тех.части к расц.ТЕРмм10-08-019-01 не указано расключение провода правильно будет применить ТЕРм10-01-051-32 применительно ?
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.