Дата: Понедельник, 12.12.2011, 16:14 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 542
Репутация:
Статус: Offline
Stecha, намудрили с понижающими коэф. на НР и СП
Дата: Вторник, 05.03.2013, 06:09 | Сообщение #
Генералиссимус
Катайск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Катайск
Сообщений: 1588
Репутация:
Статус: Offline
В здании ведется капитальный ремонт, заменяются старые деревянные окна на пластиковые, на замену отопления есть проект 1979 года - стальные трубы, чугунные радиаторы, так как окна будут заменены на энергосберегающие для снижения стоимости работ заказчик предлагает уменьшить количество секций в радиаторах. Ваше мнение по этому вопросу
Дата: Вторник, 05.03.2013, 06:23 | Сообщение #
Инженер-сметчик
Симферополь
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Симферополь
Сообщений: 7566
Репутация:
Статус: Offline
Татьяна_К, произвести расчет теплопотерь с учетом установки пластиковых окон и, на основании этого расчета, заново подобрать кол-во секций радиаторов по помещениям.
Просто так, без обоснования, уменьшать кол-во секций не следует. Вероятно в проекте 1979 г. забиты более эффективные радиаторы (те, что с ребрышками - М-140-АО), чем те, которые выпускают сейчас (МС-140).
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.