Установка радиаторов чугунных
$Viktoriya$Дата: Понедельник, 12.12.2011, 16:14 | Сообщение # 16
Генерал-лейтенант
Награды:
29  
Группа: Проверенные
Сообщений: 542
Репутация: 17
Статус: Offline
Stecha, намудрили с понижающими коэф. на НР и СП
 
Татьяна_КДата: Вторник, 05.03.2013, 06:09 | Сообщение # 17
Генералиссимус
Катайск
Награды:
343  
Группа: Проверенные
Город: Катайск
Сообщений: 1588
Репутация: 343
Статус: Offline
В здании ведется капитальный ремонт, заменяются старые деревянные окна на пластиковые, на замену отопления есть проект 1979 года - стальные трубы, чугунные радиаторы, так как окна будут заменены на энергосберегающие для снижения стоимости работ заказчик предлагает уменьшить количество секций в радиаторах.
Ваше мнение по этому вопросу
 
slavalitДата: Вторник, 05.03.2013, 06:23 | Сообщение # 18
Инженер-сметчик
Симферополь
Награды:
258  
Группа: Модераторы
Город: Симферополь
Сообщений: 7566
Репутация: 249
Статус: Offline
Татьяна_К, произвести расчет теплопотерь с учетом установки пластиковых окон и, на основании этого расчета, заново подобрать кол-во секций радиаторов по помещениям.

Просто так, без обоснования, уменьшать кол-во секций не следует. Вероятно в проекте 1979 г. забиты более эффективные радиаторы (те, что с ребрышками -  М-140-АО), чем те, которые выпускают сейчас (МС-140).
 
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.