Сообщение отредактировал marina32 - Четверг, 13.10.2011, 11:56
Дата: Четверг, 20.10.2011, 01:25 | Сообщение #
Подполковник
Казань
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Казань
Сообщений: 115
Репутация:
Статус: Offline
marina32, извините, что сразу не ответил, вот мое видение c комментариями (выделено желтым) Извините кол-во УКШ не показатель кол-ва каналов для пусконаладки, в конце шлейфа могут заместо УКШ поставить и ИПР, поэтому надо смотреть проект, сколько шлейфов
Сообщение отредактировал Пoжaрник - Четверг, 20.10.2011, 01:45
Дата: Четверг, 20.10.2011, 07:53 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация:
Статус: Offline
Уважаемый Пoжaрник, , к сожалению кол-во каналов в пусконаладке не = количеству шлейфов. Не вдаваясь в тонкости кол-во каналов = кол-ву датчиков (независимо адресные или не адресные) + кол-во оповещателей*К + кол-во внешних систем + кол-во регулирующих органов (АУПТ напр.). Более точно расчет ведется согласно ГЭСНп02. в данном случае кол-во каналов даже немного приуменьшено.
Сообщение отредактировал Граевал - Четверг, 20.10.2011, 07:54
Дата: Четверг, 20.10.2011, 08:49 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Брянск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Брянск
Сообщений: 690
Репутация:
Статус: Offline
Пoжaрник, спасибо, что посмотрели. Граевал, главное, что не больше чем надо.
Дата: Пятница, 21.10.2011, 18:02 | Сообщение #
Рядовой
Москва
Награды:
Группа: Пользователи
Город: Москва
Сообщений: 5
Репутация:
Статус: Offline
Пoжaрник, Как с вами связаться мой телефон 89031994109 кинь смс я перезвоню