Здравствуйте, мне кажется вместо ТЕРм08-01-080-03 (п. 26) лучше взять 08-03-600-02, а для всех инверторов,преобразователей, коммутаторов лучше взять ТЕРм11-03-001-01. И еще с 17.03. 2011 согласно письму 6056-ИП/08 НР и СП должны округлятся до целых чисел
Дата: Суббота, 04.06.2011, 16:03 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Quote (in312)
лучше взять 08-03-600-02
не лучше, обращая внимание на тему. по 600 - счетчик только в непромышленных зданиях идет
Дата: Суббота, 04.06.2011, 16:06 | Сообщение #
Рядовой
Владивосток
Награды:
Группа: Пользователи
Город: Владивосток
Сообщений: 8
Репутация:
Статус: Offline
Quote (abk63)
не лучше, обращая внимание на тему. по 600 - счетчик только в непромышленных зданиях идет
А что Вы посоветуете? А Распределительное устройство относится к промышленным объектам?
Дата: Суббота, 04.06.2011, 16:11 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Quote (in312)
А что Вы посоветуете?
Quote (in312)
ТЕРм08-01-080-02
Quote (in312)
А Распределительное устройство относится к промышленным объектам?
только к ним.
Дата: Суббота, 04.06.2011, 16:27 | Сообщение #
Рядовой
Владивосток
Награды:
Группа: Пользователи
Город: Владивосток
Сообщений: 8
Репутация:
Статус: Offline
А где написано, что РУ 6кВ отностся к промышленным объектам? почему именно ТЕРм08-01-080-02? В общих положениях (п.1.8) сказано, что все нормы сборника 8м предназначены для определения затрат при строительстве зданий, предприятий и сооружений, ВКЛЮЧАЯ жилые и общественные здания. Нигде (ни в общих указаниях, ни в указаниях к отделам сборника) не написано, что нормы отдела 1 применять для промышленных объектов (а если я РУ 6 кВ ставлю в дачном поселке? или в общественом здании?), а нормы отдела 3 раздела 6 применять только для жилых и общественных объектов. Буду признательная если Вы оргументируете свой ответ с указанием пунктов нормативной базы. (Можно тогда пободаться в главэкспертизе)
Сообщение отредактировал in312 - Суббота, 04.06.2011, 16:33
Все бы хорошо. Далековато лететь (и дело даже не в цене билетов, я регулярно посещаю Питерские и Московские курсы и семинары), а дело в том, что семинар к экспертизе не пришьешь. Я ведь не зря зацепилась за эту расценку. Я тоже люблю ту, которую Вы советуете, но эксперты КГУП Приморский РЦЦС не пропускают ее при проверке смет. А доказать аргументировано, что они не правы - не можем. Вот и прошу: если у Вас есть ссылки на соответствующие пункты ПУЭ или другие нормативные документы, то буду Вам очень благодарна за помощь. Я уже много чего перелопатила, но пока аргументов не нашла.
Дата: Суббота, 04.06.2011, 17:06 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Quote (in312)
Далековато лететь
вообще-то все дистанционно происходит. ссылаться в данном случае надо не на ПУЭ а на соответствующий СНИП. и надеюсь понимаете разницу между РУ 6-10 кВ и ЩУЭ, куда и ставим счетчики по 600 группе. и не забываем про группы допуска на выполнение данных работ
соответствующий СНИП. и надеюсь понимаете разницу между РУ 6-10 кВ и ЩУЭ, куда и ставим счетчики по 600 группе. и не забываем про группы допуска на выполнение данных работ
Я конечно понимаю. Если смотреть в ценообразование, то эти две расценки отличаются практически два раза по стоимости. Мне если я выступаю со стороны подрядчика - выгодно поставить большую расценку, а эксперт со стороны Заказчика - хочет меньшую. Приводим технологию, объясняем на пальцах, но пока не ткнем в пункт нормативки, мало кто соглашается. Допуски не вопрос - берем коэффициент из приложения к стесненности и никто не возмущается.
А в дисках есть ссылки на нормативку с указанием пунктов, почему именно так, а не иначе. Или просто вот так решил лектор. Я бы купила семинар у разработчиков 8 монтажника с официальной визой, чтоб не было кривотолков: пришел - показал - приняли
in312, данный вопрос здесь обсуждаем http://cmet4uk.ru/forum/10-5303-1 чтобы не нарушать правил форума. прежде чем задать вопрос, прочитайте тему.
Дата: Воскресенье, 05.06.2011, 07:15 | Сообщение #
Рядовой
Владивосток
Награды:
Группа: Пользователи
Город: Владивосток
Сообщений: 8
Репутация:
Статус: Offline
Quote (abk63)
in312, данный вопрос здесь обсуждаем http://cmet4uk.ru/forum/10-5303-1 чтобы не нарушать правил форума. прежде чем задать вопрос, прочитайте тему.
Прочла. Мне нужно несколько иное, поскольку работаю в компании, занимающейся строительно-технической экспертизой (часто выступаю в судах всех уровней, вплоть до Верховного), нужны подтверждающие данные из нормативки. Если Ваш курс имеет ссылки на нормативный документ (о чем писала выше) что именно эта норма должна применятся, а не другая (т.е. у Вас есть официальные ответы от разработчиков и № исходящих), я приобрету не задумываясь. А если в плане "Вот я так решил (-а), то это в суде прокатывает только в том случае, если твой оппонент слаб умом и не имеет выдержки. Вот так...
Сообщение отредактировал in312 - Воскресенье, 05.06.2011, 07:19
Дата: Воскресенье, 05.06.2011, 08:36 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
in312, еще раз прочитайте сообщение 9. Если Вы понимаете разницу между РУ 6 кВ и ЩУЭ (если вообще понимаете что это такое), то курс для решения данного вопроса Вам не нужен, достаточно грамотно и вдумчиво почитать нормативку (ПУЭ, СНИП, ПТЭЭП и ПОТ). Если же разницу не понимаете, то курс Вам не поможет.
Про суды у меня есть свое мнение. Знание нормативов там не проходит. Во всяком случае нормы СНиП и т.д. там не признаются. Проверено на себе. Ссылку давал на Высший арбитраж в другой теме недавно. Выигрывает тот, кто умеет красивее говорить.
Дата: Воскресенье, 05.06.2011, 11:32 | Сообщение #
Рядовой
Владивосток
Награды:
Группа: Пользователи
Город: Владивосток
Сообщений: 8
Репутация:
Статус: Offline
Quote (abk63)
Про суды у меня есть свое мнение. Знание нормативов там не проходит. Во всяком случае нормы СНиП и т.д. там не признаются. Проверено на себе. Ссылку давал на Высший арбитраж в другой теме недавно. Выигрывает тот, кто умеет красивее говорить.
Мне в суде пока везет (вот уже почти 10 лет), и грамотно приведенный норматив помогает. Может я умею красиво говорить
Если Вы понимаете разницу между РУ 6 кВ и ЩУЭ (если вообще понимаете что это такое), то курс для решения данного вопроса Вам не нужен, достаточно грамотно и вдумчиво почитать нормативку (ПУЭ, СНИП, ПТЭЭП и ПОТ)
Ру 6 кв и ЩУЭ это как балерина и танцовщица народных танцев
Дата: Воскресенье, 05.06.2011, 12:42 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Quote (in312)
Ру 6 кв и ЩУЭ это как балерина и танцовщица народных танцев biggrin wink
ну а если понимаете, то счетчик в РУ 6 кВ относится к приборам измерения, к которому присоединяется 6 цепей (3 токовых и 3 напряжения). работы выполняются бригадой из 2 человек с группой допуска св. 1 кВ с оформлением наряда-допуска.
в ЩУЭ устанавливается счетчик бытовой. с подключением 3 токовых цепей, работы выполняет 1 человек с группой допуска до 1 кВ.
так что решайте, кто здесь балерина, а кто ансамбль песни и пляски. на этом дискуссию заканчиваю, если есть желание, то платная консультация - всегда пожалуйста. с доказательствами из ЕНИРов и других нормативных документов.
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.