Коэффициенты на демонтажные работы
краказябраДата: Четверг, 23.10.2008, 12:01 | Сообщение # 1
Лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 12
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата коэффициенты на демонтаж из МДС
Строительные и специальные строительные работы (МДС 81-36.2004)
МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций К=0,8
МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций К=0,8
МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции К=0,4
МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1. Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения К=0,6
МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций К=0,7
Монтажные работы (МДС 81-37.2004)
МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения К=0,7
МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) К=0,6
МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части К=0,5
МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки К=0,3
Ремонтно-строительные работы (МДС 81-38.2004)
МДС 81-38.2004 п.п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций К=0,8
МДС 81-38.2004 п.п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций К=0,8
МДС 81-38.2004 п.п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) К=0,4
МДС 81-38.2004 п.п.3.3.1. Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения К=0,6
МДС 81-38.2004 п.п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций К=0,7




Сообщение отредактировал slavalit - Четверг, 30.01.2014, 05:17
 
veronika-2Дата: Среда, 27.08.2014, 14:36 | Сообщение # 286
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
449  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация: 809
Статус: Offline
ОксанаП, где я вам ответила некорректно? вы задали вопрос, я вам сказала где искать. вы начали говорить что лоток - это не оборудование. но применяете вы расценку из ТЕРм08 - сборник на МОНТАЖ оборудования. что вам непонятно теперь? поднимите глазки - 1 сообщение в данной теме - со всеми выкопировками из МДС.


Психологические консультации онлайн.
Мой телеграмм
https://t.me/psyrnd2023
Вконтакте
https://vk.com/public214093226
 
ОксанаПДата: Среда, 27.08.2014, 15:19 | Сообщение # 287
Полковник
Санкт-Петербург
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 180
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата veronika-2 ()
некорректно?
  не то слово, вы не ответили не конкретно.
за то что сказали где посмотреть спасибо большое, но меня интересует мнение специалистов, какой они берут коэффициент на эту позицию.


Ко мне можно на "ты"
Даже если Вас сожрали у вас все равно есть 2 выхода!
 
veronika-2Дата: Среда, 27.08.2014, 15:21 | Сообщение # 288
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
449  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация: 809
Статус: Offline
Цитата ОксанаП ()
но меня интересует мнение специалистов, какой они берут коэффициент на эту позицию.
просто вы об этом забыли упомянуть. процитирую вопрос коллеги
Цитата Марика ()
ну тогда скажем так: а почему не 0,3 берете?


кстати понятия корректно и конкретно - это абсолютно разные вещи sad


Психологические консультации онлайн.
Мой телеграмм
https://t.me/psyrnd2023
Вконтакте
https://vk.com/public214093226
 
Tanja55Дата: Среда, 27.08.2014, 15:23 | Сообщение # 289
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
342  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация: 339
Статус: Offline
Цитата ОксанаП ()
но меня интересует мнение специалистов, какой они берут коэффициент на эту позицию.
из МДС37 в зависимости от условий демонтажа, и 0,3 вполне годится, чего их лотки резать, если они длиной 2 или 3 метра идут в расценках


Работаю в программе А0
 
SolarДата: Вторник, 09.09.2014, 11:31 | Сообщение # 290
Майор
Санкт-Петербург
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 85
Репутация: 0
Статус: Offline
Подскажите, пожалуйста.
У нас производят демонтаж вентиляционного оборудования в цокольном помещении где расположены внутренние трубопроводы.
Вопрос:
- если я беру прим. ТЕРм применим ли к нему коэф. 0,4 (материалы я обнулила)?
- можно ли применить коэф. 1,2 (производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования, мешающих нормальному производству работ) при монтаже новых воздуховодов?
Заранее прошу прощения возможно за элементарный вопрос, но не хватает мне пока уверенности в своих действиях.


 
Sane4kaДата: Вторник, 09.09.2014, 12:05 | Сообщение # 291
Мисс Март 2012
Апатиты
Награды:
183  
Группа: Модераторы
Город: Апатиты
Сообщений: 5572
Репутация: 228
Статус: Offline
Цитата Solar ()
если я беру прим. ТЕРм применим ли к нему коэф. 0,4 (материалы я обнулила)?
нет
Цитата Solar ()
можно ли применить коэф. 1,2 (производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования, мешающих нормальному производству работ) при монтаже новых воздуховодов?
да
 
Galina53Дата: Вторник, 09.09.2014, 12:18 | Сообщение # 292
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
242  
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация: 207
Статус: Offline
Solar,  почему вы берете
Цитата Solar ()
ТЕРм
на
Цитата Solar ()
демонтаж вентиляционного оборудования
 
МарикаДата: Вторник, 09.09.2014, 12:27 | Сообщение # 293
Генералиссимус
Тюмень
Награды:
201  
Группа: Модераторы
Город: Тюмень
Сообщений: 5416
Репутация: 230
Статус: Offline
потому что так хочется)))))


Голова - предмет темный. Исследованию не подлежит.

Мудрость приходит с годами. Но иногда годы приходят одни

(работаю Гранд-смета, РИК)
 
SolarДата: Вторник, 09.09.2014, 12:37 | Сообщение # 294
Майор
Санкт-Петербург
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 85
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата
Solar,  почему вы беретеЦитата Solar ()
ТЕРм
на
Цитата Solar ()
демонтаж вентиляционного оборудования
А на демонтаж вентиляционного оборудования применимы только ТЕР?


 
dozorДата: Вторник, 09.09.2014, 12:41 | Сообщение # 295
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
110  
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация: 224
Статус: Offline
Solar, позвольте узнать, а вы какое демонтируете оборудование?
 
МарикаДата: Вторник, 09.09.2014, 12:41 | Сообщение # 296
Генералиссимус
Тюмень
Награды:
201  
Группа: Модераторы
Город: Тюмень
Сообщений: 5416
Репутация: 230
Статус: Offline
Solar, зададим вопрос так - что вы понимаете под оборудованием?


Голова - предмет темный. Исследованию не подлежит.

Мудрость приходит с годами. Но иногда годы приходят одни

(работаю Гранд-смета, РИК)
 
Galina53Дата: Вторник, 09.09.2014, 12:42 | Сообщение # 297
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
242  
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация: 207
Статус: Offline
Цитата Марика ()
потому что так хочется)))))
smile
Можно (чисто теоретически) еще предположить, что
Цитата Solar ()
в цокольном помещении
расположен цех производства, например, колбасы, и вентиляторы не для общеобменной вентиляции, а по технологии предназначены, но думаю, что здесь не тот случай.


Сообщение отредактировал Galina53 - Вторник, 09.09.2014, 12:42
 
МарикаДата: Вторник, 09.09.2014, 12:44 | Сообщение # 298
Генералиссимус
Тюмень
Награды:
201  
Группа: Модераторы
Город: Тюмень
Сообщений: 5416
Репутация: 230
Статус: Offline
Цитата Solar ()
У нас производят демонтаж вентиляционного оборудования в цокольном помещении где расположены внутренние трубопроводы.

все в куче?


Голова - предмет темный. Исследованию не подлежит.

Мудрость приходит с годами. Но иногда годы приходят одни

(работаю Гранд-смета, РИК)
 
SolarДата: Вторник, 09.09.2014, 13:06 | Сообщение # 299
Майор
Санкт-Петербург
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 85
Репутация: 0
Статус: Offline
dozor,
Вообще у нас целый комплекс работ по ремонту очистных сооружений.
В подвале есть воздуховоды, старые, которые мы демонтируем и производим монтаж нового оборудования
Марика,
Возможно я не правильно обозначила вид работ, Вы правы, к оборудованию воздуховод сам не относится, а вот щит (пульт управления) уже вполне можно отнести к оборудованию
sad Кажется у меня каша в голове.Видимо я сама себя запутала

Добавлено (09.09.2014, 13:06)
---------------------------------------------
Марика, я так поняла что да.
Ситуация самая обычная. ТЗ нет, дали ведомость работ, практически пустую, вот я по капельке информацию из всех инженеров повытаскивала. Там и трубопровод будем менять (внутренний и внешний), и пол менять, потолок...вообщем полностью ремонт помещения и замена всех коммуникаций





Сообщение отредактировал Solar - Вторник, 09.09.2014, 13:03
 
Olga_NurДата: Понедельник, 15.09.2014, 09:04 | Сообщение # 300
Рядовой
Екатеринбург
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Екатеринбург
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Перечитала тему. Нашла косвенно ответ на свой вопрос (касательно совместного применения коэффициентов на стесненные условия и демонтажного К=0,7). Прошу у гуру подтверждения вот в каком вопросе.

Если на монтаж м/конструкций учтен коэффициент на марку стали с повышенным расчетным сопротивлением, то при демонтаже этот коэффициент остается?


Сообщение отредактировал Olga_Nur - Понедельник, 15.09.2014, 12:40
 
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.