Наружные трубопроводы установкой НАВИГАТОР
ЛюсиАнДата: Вторник, 19.06.2012, 08:22 | Сообщение # 1
Лейтенант
Тюмень
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Тюмень
Сообщений: 79
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день, уважаемые коллеги!
Кто работает со сметами по наружным трубопроводам, в частности методом Навигатор. Ситуация следующая:
Вопрос 1. Подрядчик утверждает, что ему необходимо пропускать дополнительно к стоимости трубы метраж на "захлест", я потребовала обосновать, он сослался на документ: "Свод правил по проектированию и строительству СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб" (утв. постановлением Госстроя России от 26 июня 2003 г. N 112) Введен впервые Дата введения 8 июля 2003 г." стр. 171.
Л.2.15 Длина плети газопровода, необходимая (и достаточная) для протаскивания, определяется по формуле

l = l + дельта + 2а, (23)
г

где l - длина трубы прокладываемого газопровода, м;
г
l - расчетная длина, м;
дельта - отклонение фактической длины бурового канала от расчетного
размера: 10-20% для газопровода из полиэтиленовых труб, 3-5% для
стального газопровода, м;
а - участки газопровода вне бурового канала: 1,5-2,5 м, м.
Прав ли подрядчик, и смогу ли я доказать это проверяющему?

Вопрос 2. Расценка ИТЕР24-72-02-07 Бестраншейная прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения установкой типа "NAVIGATOR" диаметром трубы до 720 мм. По факту идет труба 630 мм, необходимо ли применять понижающий коэффициент на диаметр 630/720=0,875? Или раз написано в расценке "ДО", то корректировка не нужна? Если все-такие мы корректируем диаметр, расход полимера и бентонита, тоже корректируем методом пропорции? Вообще про корректировку диаметров с меньшего на больший и обратно где прописано в нормативной литературе, подскажите, пожалуйста.

Спасибо за внимание!
Жду ответов smile
 
veronikaДата: Вторник, 19.06.2012, 08:37 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
379  
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация: 332
Статус: Offline
Quote (ЛюсиАн)
раз написано в расценке "ДО", то корректировка не нужна

верно
Quote (ЛюсиАн)
Вообще про корректировку диаметров с меньшего на больший и обратно где прописано в нормативной литературе

нигде. потому как не корректируется это. а по применению расценок в случае отличия диаметров учтенных и фактических - указания в техчасти


"Хочешь усложнить себе жизнь, начни верить людям."
"Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет"
(работаю в Гранд-смете 5.5.4, 6.0.1)
 
tuleninДата: Вторник, 19.06.2012, 09:25 | Сообщение # 3
Генералиссимус
Награды:
119  
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация: 46
Статус: Offline
ЛюсиАн, это
Quote (ЛюсиАн)
дополнительно к стоимости трубы метраж на "захлест",

нет, этои есть (в т.ч.) нормативный отход...
Quote (ЛюсиАн)
l = l + дельта + 2а,

это есть длина участка по СВАРОЧНОМУ журналу...
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.