Коэффициенты 1,15 и 1,25 при ремонте и реконструкции
Дата: Суббота, 20.03.2010, 13:14 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Nerus)
ведь главное обоснование 1,15 и 1,25 -это ПОС,
Нет не главное... Главное это ТЗ заказчика- где прописано"строительство", "реконструкция" или кап.ремонт".... Всё осталное потом, в т.ч. и ПОС... Главное заказчик определил отнесение финансирование на свои расходы... А про мало или много"потоков" от "лукавого г-на Носенко" и "кулацких одпевал" из ФГУ... о чём спорим, Гэджет, хочет нагло кинуть подрядчика... Хотя сам признаёт. что на объекте РЕКОНСТРУКЦИЯ. О чём спор?
Дата: Суббота, 20.03.2010, 17:06 | Сообщение #
Подполковник
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 145
Репутация:
Статус: Offline
Гэджет, Малообъёмность и непоточность, как я понимаю, в таких случаях подразумевает работу "кусками", а не потоком, как при новом строительстве. И величина и стоимость объекта тут совершенно не причем.
Дата: Суббота, 20.03.2010, 17:30 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация:
Статус: Offline
tulenin, вы, надеюсь, понимаете, что я за то, что если в названии объекта присутствует слово "реконструкция", то Заказчик обязан отдать Подрядчику 1,25 и 1,15. Я тоже не люблю, когда меня, как Подрядчика, иногда "нагло кидают", вычеркивая эти коэффициенты. Ну, а если без эмоций? Продолжать называть комментарии Носенко
Quote (tulenin)
от "лукавого г-на Носенко" и "кулацких подпевал"
, или все же не подходить к этому вопросу формально, и даже если это реконструируемый объект, то как доказать Заказчику то, что такие понятия как малообъемность и непоточность имеют место быть? Ведь такие заказчики, как Гэджет время от времени дают о себе знать и портят немало нервов.
Добавлено (20.03.2010, 17:30) --------------------------------------------- И вопрос к Гэджет: Как вы считаете, методы производства работ при новом строительстве и при реконструкции как-то отличаются?
Сообщение отредактировал СМЕТАНКА53 - Суббота, 20.03.2010, 17:27
Дата: Суббота, 20.03.2010, 17:34 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация:
Статус: Offline
СМЕТАНКА53, ремонт и реконструкция - уже предполагает. что на объекте будут другие условия работ. чем при новом строительстве... И для этих работ (условия работ другие) - есть сборники ТЕРр и ТЕР46... Они есть, основные работы осмечиваются на основе этих нормативов... А позиция Гэджет, я и говорю, что "наглый кидок" своих коллег из другой орды P.S.
Quote (Гэджет)
Ваша позиция как подрядчика понятна, поставте себя на минуту на место заказчика.
(сей ваш домысел не верен) я сейчас проектировщик, а до этого три года работал технадзором заказчика
Дата: Вторник, 23.03.2010, 15:33 | Сообщение #
Генерал-майор
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 308
Репутация:
Статус: Offline
Хотелось бы поставить если не точку, то хотя бы запятую в этой теме. К сожалению нет однозначной и безкомпромисной формулировки по применению этих коэффициентов. Т.е МДС говорит ясно и точно, но последующие разяснения о косвенных затратах подрядчика связанных с малобъёмностью и непоточностью методов работ заставляют задатся вопросом, что делать если методы работ, на данных объёмах, полностью идентичны новому строительству и так называемые косвенные затраты аналогичны. Малообъёмность это отдельный разговор, у г-на Носенко нашел пример где в качестве примера он сравнивает объёмы кирпичной кладки у виртуальных нового строительства и реконструкции и на том основании что при реконструкции объёмы меньше применяет коэффициенты, но разве мало новых объектов с небольшими объёмами, напрашивается аналогия что и на них нужно применять кооэффициенты учитывающие малообъёмность. Кстати: в советское время вроде был такой показатель как малообъёмность, на объекты дешевле 20 000 руб что-то накручивалось.
Nerus, спасибо за ссылку.
Дата: Вторник, 23.03.2010, 15:36 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Гэджет)
в советское время вроде был такой показатель как малообъёмность, на объекты дешевле 20 000 руб что-то накручивалось.
Да был. В базе 69г. и ранее. И это у Носенко оттуда... Он сам с этими К запутался... Обобливо по применению к монтажникам...
Дата: Вторник, 23.03.2010, 19:02 | Сообщение #
Рядовой
Королёв
Награды:
Группа: Пользователи
Город: Королёв
Сообщений: 1
Репутация:
Статус: Offline
Объясните глупенька-ай почему на монтажные работы, монтаж оборудования не применяют 1,15 1,25 ?
Дата: Вторник, 23.03.2010, 19:25 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация:
Статус: Offline
DooberOly, потому что работы по монтажу оборудования идентичны новому строительству (это же касается и п/н работ).
Дата: Четверг, 22.04.2010, 15:30 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 542
Репутация:
Статус: Offline
Quote (hypocrite)
И что такое п/н работы
это пуско-наладочные работы в МДС 81-35 написано же, что к 46сб НЕ применяется
Дата: Пятница, 23.04.2010, 07:59 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация:
Статус: Offline
Quote (hypocrite)
Наверно все таки,- не применяются т.к. это не реконструкция и не ремонт.
Так это само собой разумеется. Но тема то называется "Коэффициенты 1,15 и 1,25 при ремонте и реконструкции". Поэтому и считаю, что вопросDooberOly был именно о монтаже оборудования в условиях ремонта или реконструкции.
Дата: Четверг, 13.05.2010, 15:21 | Сообщение #
Рядовой
Астрахань
Награды:
Группа: Пользователи
Город: Астрахань
Сообщений: 2
Репутация:
Статус: Offline
Уважаемые! подскажите пожалуйста! Если выполняются работы: облицовка откосов (снаружи), надо ли брать к-1,15 к-1,25?? или нет???
Прочитав все выше написанное, все равно остались сомнения применять ли данные коэффициенты. Составляем сметы на капитальный ремонт административно-лечебного корпуса. НР и СП взяла как при ремонте. (системы: автоматизации, пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, телефонная сеть, радиовещания).
Дата: Вторник, 29.06.2010, 13:23 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация:
Статус: Offline
Quote ((ALENKA))
Составляем сметы на капитальный ремонт административно-лечебного корпуса
Почему непонятно??? Применять, конечно же 1,25 и 1,15. Это как-то копенсирует ваши затраты, если Вы используете расценки для нового строительства и если это касается только ТЕР.
Сообщение отредактировал СМЕТАНКА53 - Вторник, 29.06.2010, 13:24
Дата: Вторник, 29.06.2010, 13:25 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
Quote ((ALENKA))
(системы: автоматизации, пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, телефонная сеть, радиовещани
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.