Скажите, пожалуйста, как считать сигналы которые передаются по RS-485, по кол-ву передаваемых сигналов или по кол-ву каналов т.е. 2 канала?
Дата: Вторник, 01.03.2011, 08:11 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация:
Статус: Offline
Quote (marina_pantera)
по кол-ву передаваемых сигналов
Дата: Вторник, 01.03.2011, 09:55 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 2208
Репутация:
Статус: Offline
tulenin, Не факт. Конечно, если система реагирует по-разному на каждый из сигналов, хочется принять во внимание сигналы. НО в ГЭСНп ничего не говорится о сигналах, а только о каналах (совокупность средств и линий связи)...
Дата: Пятница, 04.03.2011, 07:43 | Сообщение #
Генерал-майор
Нижневартовск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Нижневартовск
Сообщений: 257
Репутация:
Статус: Offline
вот и я тоже сомневаюсь. по RS-485 передаются сигналы и информационные и управляющие и я посчитала по сигналам, получилось слишком много. а если брать по каналам к каким каналам отнести RS-485 аналоговым дискретным информационным управляющим?
Дата: Пятница, 04.03.2011, 09:41 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 2208
Репутация:
Статус: Offline
marina_pantera,
Quote (marina_pantera)
к каким каналам отнести RS-485 аналоговым дискретным информационным управляющим?
Смотря с сигналами какого вида они работают. См. п. 1.10 ГЭСНп02.
Quote (marina_pantera)
информационным управляющим?
Здесь просто: сигналы, поступающие на вход налаживаемой системы, образуют информационные каналы. Сигналы, команды, формируемые системой и направляемые во вне, образуют управляющие каналы.
Дата: Пятница, 04.03.2011, 10:04 | Сообщение #
Генерал-майор
Нижневартовск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Нижневартовск
Сообщений: 257
Репутация:
Статус: Offline
у RS-485 всего 2 канала по которым передаются и аналоговые информациионные и аналог. управляющие и соответсвенно дискретные управл и дискр. информац.
Добавлено (04.03.2011, 10:04) --------------------------------------------- и по RS 485 можно подключить до 32 устройств
Дата: Четверг, 14.01.2021, 12:47 | Сообщение #
Сержант
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 23
Репутация:
Статус: Offline
Считаю кол-во каналов по перечню входных/выходных сигналов:
1) Дано: происходит управление арматурой на трубопроводе, по RS-485 Modbus. Для одной единицы арматуры есть 3 сигнала: "Открыть", "Закрыть", "Неисправность"
Согласно ТЧ, кодированные каналы относят к аналоговым (в рамках п02).
Считаю, что "Открыть" и "Закрыть" как 1 аналоговый канал управления, а "Неисправность" - как 1 аналоговый информационный.
2) Тоже по RS-485, локальная система управления (ЛСУ), включить/выключить сигнализацию о загазованности порог 1 включить/выключить сигнализацию о загазованности порог 2
Предполагаю, что тут 1 канал - аналоговый управления
Есть сомнения. Подскажите, все ли верно?
Дата: Четверг, 14.01.2021, 12:56 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаsergeyvlad163 ()
Подскажите, все ли верно?
нет. сколько проводочков - столько и каналов. Вы же не будете количество глаз считать в канале КТПС-оператор, да еще и очки у оператора как 2 канала учитывать...
Дата: Четверг, 14.01.2021, 14:14 | Сообщение #
Генерал-майор
Владимир
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Владимир
Сообщений: 365
Репутация:
Статус: Offline
гы)) я так же как sergeyvlad163 каналы считаю (открыть, закрыть, сигнализация - 3 разных канала), пока ещё никто не придирался)) только бы сигналы к дискретным отнёс, это просто в моём субъективном понимании аналоговый канал вещь непрерывная, вроде сигнала с датчика температуры или влажности..