Если сваи забиты не полностью
bur174Дата: Суббота, 11.12.2010, 08:13 | Сообщение # 1
Рядовой
Челябинск
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Челябинск
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Забивались сваи железобетонные цельные 300х300 мм длиной 6 метров. Многие из свай достигли проектого отказа и "торчат" на 1-2,5 метра. Как посчитать объем работ - по проектной длине сваи или по погруженной ее части. Какими нормативами это регламентируется.
 
abk63Дата: Суббота, 11.12.2010, 08:50 | Сообщение # 2
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Из замечаний экспертизы 2006 года. Объем погружения свай должен быть меньше длины свай. Предлагали брать недопогружение 1 метр на каждую сваю. + срубку до проектной отметки. Сваи 10-метровые были.


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
slavalitДата: Суббота, 11.12.2010, 10:09 | Сообщение # 3
Инженер-сметчик
Симферополь
Награды:
258  
Группа: Модераторы
Город: Симферополь
Сообщений: 7566
Репутация: 249
Статус: Offline
Quote (bur174)
Как посчитать объем работ - по проектной длине сваи или по погруженной ее части.

так забивка в м3 свай...
Quote
2.5.1. Объем работ по погружению всех видов свай принимается по проектным данным (по круглым полым и сваям оболочкам - за вычетом объема полости).
а расценка до 6м... при забивке на глубину менее 90% проектной длины сваи применяются коэффициенты из технической части сборника 5...
Quote
3.3. Погружение с земли одиночных железобетонных и стальных шпунтовых свай на глубину менее 90 % проектной длины свай, а также извлечение стальных шпунтовых свай с указанной глубины на каждые 10 % уменьшения глубины погружения или извлечения свай с земли: Козп=0,97; Кэм=0,95
 
tebe_radaДата: Пятница, 06.07.2012, 13:58 | Сообщение # 4
Сержант
Ростов-на-Дону
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 38
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (slavalit)
3.3. Погружение с земли одиночных железобетонных и стальных шпунтовых свай на глубину менее 90 % проектной длины свай, а также извлечение стальных шпунтовых свай с указанной глубины на каждые 10 % уменьшения глубины погружения или извлечения свай с земли: Козп=0,97; Кэм=0,95

а как Вы бы учли погружение в лидерные скважины? с этим коэффициентом или нет? (заказчик требует его применить, его когда-то натыкала носом экспертиза.. а я не пойму, почему..). Расценка ФЕР05-01-027-02, вполне хороша... 16-метровые составные сваи в лидер 7,5м, над дном котлована оставляем 1 м. Ваше мнение, пожалуйста :-)
 
СерьгаДата: Пятница, 06.07.2012, 14:38 | Сообщение # 5
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
168  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4661
Репутация: 267
Статус: Offline
tebe_rada,
Прав заказчик

Добавлено (06.07.2012, 14:36)
---------------------------------------------
Вру... не правы оба! biggrin

Добавлено (06.07.2012, 14:38)
---------------------------------------------
1.33. Затраты на выполнение работ по погружению сваи на глубину, превышающую глубину лидерных скважин, следует определять с учетом фактической группы грунта.
1.34. Затраты на выполнение работ по принудительному погружению железобетонных свай в лидерные скважины следует определять по расценкам табл. 01­-005 независимо от группы грунтов.

Иными словами... на глубину лидера по 01-005, а далее по фактической гр.грунтов по вашей расценке. wink сам лидер по 01­-048÷01­-059 итого = 3 расценки.



Нечего на компьютер пенять, коли руки кривы... (народная мудрость)
 
tebe_radaДата: Пятница, 06.07.2012, 14:58 | Сообщение # 6
Сержант
Ростов-на-Дону
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 38
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (Серьга)
на глубину лидера по 01-005, а далее по фактической гр.грунтов по вашей расценке. wink сам лидер по 01­-048÷01­-059 итого = 3 расценки.

01-005 - это на сплошные сваи, а у меня составные. как учесть стыки при таком раскладе, ведь часть стыков уже будет учтено в моей 01-027 - ?

кроме того, пункты 1.5.34 и 1.5.35 говорят только о РАСХОДЕ РЕСУРСОВ, а не о ЗАТРАТАХ в целом. Ваша нумерация пунктов и дословный текст техчасти отличается от моего. странно. :-)


Сообщение отредактировал tebe_rada - Пятница, 06.07.2012, 15:05
 
СерьгаДата: Пятница, 06.07.2012, 15:09 | Сообщение # 7
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
168  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4661
Репутация: 267
Статус: Offline
Quote (tebe_rada)
как учесть стыки при таком раскладе, ведь часть стыков уже будет учтено в моей 01-027

И? Материалы для изоляции стыка за расценкой, да к тому же по проекту. Возьмите сколько надо да и все. Это в любом случае правильно тк указано
Quote (Серьга)
железобетонных свай
т.е любых хоть составных хоть нет. Это все на много более, объяснимо чем нечно мифическое
Quote (tebe_rada)
его когда-то натыкала носом экспертиза.. а я не пойму

мало ли во что его там тыкали и за что... biggrin


Нечего на компьютер пенять, коли руки кривы... (народная мудрость)
 
tebe_radaДата: Пятница, 06.07.2012, 15:21 | Сообщение # 8
Сержант
Ростов-на-Дону
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 38
Репутация: 0
Статус: Offline
1. сваи стыкуются на сварке, это дополнительная работа ж.. их еще выставлять надо перед сваркой правильно)
2. "железобетонных свай сплошных" сказано в 01-005
3. а по поводу различия текстов ТЧ? я сравнила ТЧ к ГЭСН и ФЕР, все совпадает. а у Вас? :-)
 
СерьгаДата: Пятница, 06.07.2012, 15:27 | Сообщение # 9
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
168  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4661
Репутация: 267
Статус: Offline
tebe_rada,
1) Я прекрасно знаю как погружаются составные сваи
2) "сплошных" = "НЕ полых" т.е сплошного сечения.
3) Берите как хотите, а как надо брать я Вам сказал, ну или уточните у заказчика во что именно его
Quote (tebe_rada)
натыкала носом экспертиза
и на что ссылалась при этом.
Удачи.


Нечего на компьютер пенять, коли руки кривы... (народная мудрость)
 
tebe_radaДата: Пятница, 06.07.2012, 15:37 | Сообщение # 10
Сержант
Ростов-на-Дону
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 38
Репутация: 0
Статус: Offline
спасибо, понятно :-)

а вдруг еще кто-нить мне ответит..
 
СерьгаДата: Пятница, 06.07.2012, 17:12 | Сообщение # 11
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
168  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4661
Репутация: 267
Статус: Offline
tebe_rada, Блин, могу и ошибаться в своих суждениях.
Это только у нас в С.Пб в т.ч к 05 и госэталону и к старым ТЕР, написано именно
Quote (Серьга)
Затраты
. Брал всегда именно так для лидеров и не задумывался... проблем не возникало... biggrin


Нечего на компьютер пенять, коли руки кривы... (народная мудрость)
 
rccskaДата: Вторник, 28.08.2018, 13:01 | Сообщение # 12
Сержант
Чебоксары
Награды:
19  
Группа: Проверенные
Город: Чебоксары
Сообщений: 21
Репутация: 38
Статус: Offline
Тема давнишняя, но у меня тот же вопрос: какой расценкой погрузить 17м сваю в лидер 15,5м?
Свая составная 17м = 9м + 8м (С90.35 + С80.35).
1 вариант:
 Если брать по 5-1-27-2 "Погружение одиночных составных железобетонных свай длиной до 20 м в грунты группы 2" весь объем свай , то стоимость = 12млн.
2 вариант:
 Если учитывать п.1.5.35 тех.части и  брать на 15,5м лидера погружение сваи по 5-1-5-1 "Погружение вибропогружателем железобетонных свай сплошных длиной до 10 м"  +   на оставшиеся 1,5м сваи по 5-1-27-2, то в сумме получится стоимость 5млн.

Разница просто огромная! Да и как учесть расход электродов, конструктивных элементов и др., которые сидят в расценке 5-1-27-2? Ведь получается ставя меньший объем, я не учту полностью их расход и стоимость.
Запуталась вконец!
Помогите пож-та.

Добавлено (28.08.2018, 13:05)
---------------------------------------------
И смущает все же 5-1-5-1 - для сплошных свай.. а у меня составные. Может,что поменялось за столько лет? )))

 
den795Дата: Вторник, 28.08.2018, 20:30 | Сообщение # 13
Генералиссимус
Москва
Награды:
79  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4076
Репутация: 121
Статус: Offline
rccska
Цитата rccska ()
Если брать по 5-1-27-2

Что в корне не правильно т.к. если открыть расценку и посмотреть на ПЗ то видно что 60% стоимости это ЭМ (копровая установка) которая Вам по факту не нужна. Правильнее взять т.к. написано в технической части на 
Цитата rccska ()
10 м"
 
Применить расценку 
Цитата rccska ()
5-1-5-1
+ учесть затраты на стыковку секций сваи по расценке ФЕР05-01-006-01. а на оставшиеся 1,5 метра взять добивку сваи копром ФЕР05-01-002....


Денис Владимирович
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.