земляные работы на линейном строительстве
matraДата: Пятница, 03.12.2010, 17:40 | Сообщение # 1
Рядовой
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 15
Репутация: 0
Статус: Offline
ФЕР-1, техчасть п.2.12 к объему скального грунта необходимого в насыпь применить к=0,83. Следовательно на рыхление 1000м3 проектных х 0,83 , а после рыхления : разработка, погрузка, транспортировка, уплотнение 1000м3/0,83=1204,82 м3. Есть официальный ответ из ФЦЦС для нашей организации. В ответе того же ФЦЦС совершенно другое мнение в 2008г в адрес Хабаровского РЦЦС (книга Носенко 4 часть). Как считаете вы?
 
SbegaДата: Суббота, 04.12.2010, 13:01 | Сообщение # 2
Рядовой
Хабаровск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Хабаровск
Сообщений: 15
Репутация: 0
Статус: Offline
Честно говоря смутило применение слова "рыхление" относительно скального грунта, а далее его разработка - какой он у Вас группы? И что сказано в проекте относительно технологии зем работ? Уточните...
 
matraДата: Суббота, 04.12.2010, 22:53 | Сообщение # 3
Рядовой
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 15
Репутация: 0
Статус: Offline
Скальный грунт 7 группы. Рыхление в нашем случае -взрывные работы. . По проекту объемы такие : взрыв 1000м3х 0,83; разработка с погрузкой, транспортировка 1000м3х 0,83, уплотнение 1000 м3/0,83. Это официальная третья версия подсчета. Заказчик все виды работ предлагает учесть с 0,83.
 
tuleninДата: Суббота, 04.12.2010, 23:22 | Сообщение # 4
Генералиссимус
Награды:
119  
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация: 46
Статус: Offline
matra, а куда исчезли 17% от объёма? Например траншея длиной 1000 м с сечением 1м*1м - имеет объём в не разрыхлённом состоянии - 1000 куб.м. Т.е.
Quote (matra)
а после рыхления : разработка, погрузка, транспортировка, уплотнение 1000м3/0,83=1204,82 м3

есть верное утверждение... материя не может исчезнуть, или они думают, что взрыв делает 17% пыли, к-ю уносит ветром?
 
matraДата: Понедельник, 06.12.2010, 08:35 | Сообщение # 5
Рядовой
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 15
Репутация: 0
Статус: Offline
Вопрос не о траншеях. Линейное строительство- в моем случае строительство железной дороги. Проектная для насыпи 1000 м3. Чтобы получить необходимый объем грунта надо взорвать 830 м3. А вот погрузить , перевезти и утрамбовть - вопрос! wacko
 
Galina53Дата: Понедельник, 06.12.2010, 08:45 | Сообщение # 6
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
242  
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация: 207
Статус: Offline
Quote (matra)
В ответе того же ФЦЦС совершенно другое мнение в 2008г в адрес Хабаровского РЦЦС (книга Носенко 4 часть).

А этот ответ можно как-то здесь процитировать?
(Или как в известной игре, сначала хотите услышать мнение "зала", а потом сказать правильный ответ? smile )


Сообщение отредактировал СМЕТАНКА53 - Понедельник, 06.12.2010, 08:47
 
matraДата: Понедельник, 06.12.2010, 09:36 | Сообщение # 7
Рядовой
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 15
Репутация: 0
Статус: Offline
Вопросы-ответы. Носенко 4 том. раздел 2 ОТВЕТ: Объем грунта по проектному объему насыпи составляет 1000 мз. Следовательно, объем скального грунта подлежащего разработке. погрузке, транспортировке, планировке, уплотнению 1000 м3х0,83=830 м3.
Проектные институты локальные сметы выпускают так: к=0,83 применяют при рыхлении (взрыв), разработки с погрузкой, транспортировке, планировке, а при уплотнении 1000 м3/0,83=1205 м3
 
tuleninДата: Понедельник, 06.12.2010, 09:47 | Сообщение # 8
Генералиссимус
Награды:
119  
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация: 46
Статус: Offline
matra, вот это
Quote (matra)
к=0,83 применяют при рыхлении

из какого норматива? Если взорвать 830 кубов тысячи в насыпи может и получится. При коэффициенте уплотнения 0,83. А если проектом определено уплотнение с К=0,9. Уже надо разработать 900 кубов.
 
matraДата: Понедельник, 06.12.2010, 09:50 | Сообщение # 9
Рядовой
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 15
Репутация: 0
Статус: Offline
Коэффициент 0,83 - это НЕ УПЛОТНЕНИЕ. Это коэф. к объему скального грунта.
 
tuleninДата: Понедельник, 06.12.2010, 10:58 | Сообщение # 10
Генералиссимус
Награды:
119  
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация: 46
Статус: Offline
Quote (matra)
Это коэф. к объему скального грунта.

не верно... именно
Quote (tulenin)
коэффициенте уплотнения

Что вы считаете? Объём насыпи вас интересует. Верно? Верно... И соответственно - сколько грунта надо на этот объём взорвать... Так вот, что сделать насыпь объёмом в 1000 кубов, надо использовать 830 кубов скального грунта (измерение в естесственном состоянии, т.е. пока не взорвали), а потом его в насыпи уплотнить с коэффициентом уплотнения равным К=0,83. Только так. А вот этого
Quote (matra)
Это коэф. к объему скального грунта.

ни очёи инфо...
 
Galina53Дата: Понедельник, 06.12.2010, 11:22 | Сообщение # 11
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
242  
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация: 207
Статус: Offline
tulenin, Вам сегодня прямо пятерка за четкий ответ на путанный вопрос. Даже мне понятно)))

А

Quote (matra)
погрузка, транспортировка
?
Грузим и везём видимо то, что разрыхлили (взорвали)? То есть 1000куб.?

Добавлено (06.12.2010, 11:22)
---------------------------------------------
Смущает только вот это:

Quote (matra)
Коэффициент 0,83 - это НЕ УПЛОТНЕНИЕ. Это коэф. к объему скального грунта.
 
tuleninДата: Понедельник, 06.12.2010, 11:55 | Сообщение # 12
Генералиссимус
Награды:
119  
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация: 46
Статус: Offline
biggrin
Quote (СМЕТАНКА53)
то, что разрыхлили (взорвали)? То есть 1000куб.?

значит грузим/везём не 1000, а 1205 (1000/0,83).

Добавлено (06.12.2010, 11:55)
---------------------------------------------
0,83 не есть верная цифра, просто исходя из

Quote (matra)
коэф. к объему скального грунта.

Вполне возможно, что эта цифра может быть как более 0,83, так и менее... Всё зависит от кол-ва и типа одиночного заряда, его мощности, шага укладки заряда и типа грунта конечно...
 
matraДата: Понедельник, 06.12.2010, 12:14 | Сообщение # 13
Рядовой
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 15
Репутация: 0
Статус: Offline
Коэффициент 0,83 не зависит от характеристик взрыва. Он указан техчасть ФЕР-1 . Земляные работы, раздел подсчета объемов, конкретно для насыпи. Повторяюсь-0,83 это не коэффициент уплотнения.
 
tuleninДата: Понедельник, 06.12.2010, 12:52 | Сообщение # 14
Генералиссимус
Награды:
119  
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация: 46
Статус: Offline
matra, там есть (в п.2.12) одно существеноое слово (точнее два) "ПРИРОДНОЙ ПЛОТНОСТИ"... и ещё - какую расценку вы примените на разработку этого "объёма скального грунта природной плотности" из ТЕР01?
 
matraДата: Понедельник, 06.12.2010, 14:56 | Сообщение # 15
Рядовой
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 15
Репутация: 0
Статус: Offline
после взрыва разработка и погрузка скального грунта для насыпи в основном принимается по ФЕР01-01-012-18.
 
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.