Добрый день!Подскажите пожалуйста как обосновать водоотлив в траншеи без геологических изысканий?Экспертиза требует ответа?
Дата: Среда, 09.11.2011, 16:27 | Сообщение #
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4661
Репутация:
Статус: Offline
Lysia, Как брали так и обоснуйте... Если от балды, так и ответьте - от балды... а если по расчету... то № чертежа в проекте, уровень УГВ, расчет объема грунта ниже УГВ...
Дата: Среда, 09.11.2011, 16:45 | Сообщение #
Полковник
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 189
Репутация:
Статус: Offline
ДА меня с ответом от балды пошлют куда подальше и надолго((((Потому что чертежей насколько я помню не было(((
Дата: Среда, 09.11.2011, 16:55 | Сообщение #
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4661
Репутация:
Статус: Offline
Lysia, Не ну правильно и сделают...
Quote (Lysia)
пошлют куда подальше и надолго
т.к
Quote (Lysia)
Потому что чертежей насколько я помню не было(((
=
Quote (Серьга)
от балды
Боюсь представить, как же Вы смету посчитали... без чертежей и проекта... Вы, Lysia, вот это
Quote (Lysia)
Потому что чертежей насколько я помню не было
в экспертизе скажите... прямо с порога... пусть порадуются под конец дня...
Дата: Среда, 09.11.2011, 17:20 | Сообщение #
Полковник
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 189
Репутация:
Статус: Offline
Но к радости смету составляла не я,а мой предшественник.Поэтому не знаю как найти ответа на вопрос начальства-ОБОСНУЙ ВОДООТЛИВ?
Дата: Среда, 09.11.2011, 17:24 | Сообщение #
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4661
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Lysia)
ответа на вопрос начальства-ОБОСНУЙ ВОДООТЛИВ?
Quote (Lysia)
от балды
Единственно верный ответ в Вашем случае... а главное правдивый...
Дата: Среда, 09.11.2011, 17:35 | Сообщение #
Полковник
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 189
Репутация:
Статус: Offline
Плохо(((((
Дата: Среда, 09.11.2011, 17:42 | Сообщение #
Генерал-майор
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 308
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Lysia)
как обосновать водоотлив в траншеи без геологических изысканий
Был в моей практике такой случай, когда я заставил наш технадзор составить протокол техсовещания в котором при визуальном осмотре было определено что площадка обводнена по планировочную отметку. Согласовал с директором и спокойно заплатил подрядчику. И наша СЭБ умылась.
Дата: Среда, 09.11.2011, 17:48 | Сообщение #
Полковник
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 189
Репутация:
Статус: Offline
У нас там уже все зарыто и уже никак не посмотреть.Проверка попросила обосновать почему в смете есть водоотлив из траншеи а в ведомости объемов работ нет?
Дата: Среда, 09.11.2011, 17:54 | Сообщение #
Генерал-майор
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 308
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Lysia)
а в ведомости объемов работ
А каким образом эта ведомость составлялась, на основании чего? Если геологии не было, значит необходимость водоотлива стала видна уже потом. И это нужно было как то зафиксировать а не просто включить в смету.
Дата: Среда, 09.11.2011, 17:56 | Сообщение #
Полковник
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 189
Репутация:
Статус: Offline
Тоесть нужно предоставить результат геологии?
Дата: Среда, 09.11.2011, 18:10 | Сообщение #
Генерал-майор
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 308
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Lysia)
Тоесть нужно предоставить результат геологии?
Если сможете, но у вас же её нет. Оформите водоотлив как доп. смету, доп. соглашение под неё если надо.
Дата: Четверг, 10.11.2011, 19:13 | Сообщение #
Полковник
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 189
Репутация:
Статус: Offline
У нас к сожалению все сметы и та в которой водоотлив уже подписаны,акты подписаны,и закрыты.на данный момент была проверка проверяли не нас,а тех у кого мы делали работы.Проверяли сами работы которые были зделаны.И само сабой проверили сметы по там работам.Вот им и не понравилось и попросили обосновать как так,и почему?А смету делала не я и на многие вопросы ответить не получаеться((
Добавлено (10.11.2011, 19:13) --------------------------------------------- И вообще как я понимаю для расценки ТЕР-01-02-055-2 водоотлив не применяется((((
Сообщение отредактировал Lysia - Четверг, 10.11.2011, 19:11
Дата: Вторник, 05.02.2013, 14:33 | Сообщение #
Лейтенант
Вологда
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Вологда
Сообщений: 49
Репутация:
Статус: Offline
Добрый день!! Подскажите, пожалуйста, можно ли брать одновременно водоотлив (разделив объемы) по расценке ФЕР 01-02-068-01 и маш-час насосом? Или надо что-нибудь одно выбрать?
Дата: Вторник, 05.02.2013, 15:45 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1256
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (adiL)
можно ли брать
никто не запрещает но логичнее конечно брать что-то одно.
на мелкие котлованы и траншеи я беру как водоотлив по мокрому грунту; на все крупное - или водоотлив из подвалов или машиночасы насосов.
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.