Земляные работы количество проходов
весточкаДата: Суббота, 08.08.2009, 21:35 | Сообщение # 1
Подполковник
Тула
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Тула
Сообщений: 114
Репутация: 0
Статус: Offline
Подскажите пожалуйста. Как рассчитать количество проходов по расценкам 1-01-033-1 + 1-01-033-7. Спасибо cry
 
ЛизаветаДата: Понедельник, 10.08.2009, 09:39 | Сообщение # 2
Генерал-майор
Москва
Награды:
7  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 416
Репутация: 7
Статус: Offline
Дальность перемещения грунта следует принимать при работе бульдозеров - расстояние между цнтрами тяжести выемки и насыпи ( отвала) - смотрите ПОС ,расположение отвала и разрабатываемого котлована.

Добавлено (10.08.2009, 09:39)
---------------------------------------------
В случае когда грунт подлежит обратной засыпке - включают перемещение 30-50 м от бровки

 
весточкаДата: Вторник, 11.08.2009, 15:23 | Сообщение # 3
Подполковник
Тула
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Тула
Сообщений: 114
Репутация: 0
Статус: Offline
Если у меня траншея шириной 0,7 м длиной 50 м, то тогда какой коэффициент мне брать? К=9? А если котлован 20х30 глубиной 2,5 м - то тогда какой коэффициент?
 
vladnikДата: Вторник, 11.08.2009, 15:52 | Сообщение # 4
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
Quote (весточка)
Если у меня траншея шириной 0,7 м длиной 50 м, то тогда какой коэффициент мне брать? К=9
surprised
поделитесь.. как вы насчитали К=9??? воще-то траншею засыпаютЪ надвижкой грунта сбоку... и грунт,если мну правильно видится,находится сбоку...на расстоянии от кромки траншеи не более 1м (рабочая полка)
 
весточкаДата: Вторник, 11.08.2009, 16:12 | Сообщение # 5
Подполковник
Тула
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Тула
Сообщений: 114
Репутация: 0
Статус: Offline
Я с этим сталкиваюсь в первый раз. Т.е. получается при засыпке траншеи никакой не нужен коэффицент? Я что-то никак не могу понять!!! А тогда в чем подвох при засыпке магистрального трубопровода? cry
 
vladnikДата: Вторник, 11.08.2009, 16:46 | Сообщение # 6
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
для монтажа магистральника ширина полки рабочей для движения техники вдоль траншеи З-значительно больше 10м
 
ЛизаветаДата: Вторник, 11.08.2009, 17:08 | Сообщение # 7
Генерал-майор
Москва
Награды:
7  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 416
Репутация: 7
Статус: Offline
весточка, Вы должны определить объём грунта которым засыпаете и расстояние от бровки до расположения разработанного грунта.Количество проходов вам не нужно при обратной засыпке.

Добавлено (11.08.2009, 17:05)
---------------------------------------------
Количество проходов нужно когда считают уплотнение

Добавлено (11.08.2009, 17:08)
---------------------------------------------
А в расценках на магистральные трубопроводы включена более мощная техника , в черте города такая техника менее маневренная из-за стеснённости.



Сообщение отредактировал Лизавета - Вторник, 11.08.2009, 17:04
 
весточкаДата: Вторник, 11.08.2009, 17:21 | Сообщение # 8
Подполковник
Тула
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Тула
Сообщений: 114
Репутация: 0
Статус: Offline
Лизавета, а можно пободробнее "количество проходов нужно когда считают уплотнение" и почему при обратной засыпке не нужно количество проходов cry
 
ЛизаветаДата: Вторник, 11.08.2009, 17:41 | Сообщение # 9
Генерал-майор
Москва
Награды:
7  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 416
Репутация: 7
Статус: Offline
В расценке на объём грунта включены затраты маш. час. бульдозера при движении грунта на определённое расстояние. Тип бульдозера вы определяете при подборе расценки biggrin

Добавлено (11.08.2009, 17:39)
---------------------------------------------
Таким образом расценка вам сама посчитает сколько времени будет работать ваш бульдозер.

Добавлено (11.08.2009, 17:41)
---------------------------------------------
А вот когда задан коэффициент уплотнения, тогда техника делает несколько проходов туда и обратно , тогда считается коэффициент.

 
весточкаДата: Вторник, 11.08.2009, 17:48 | Сообщение # 10
Подполковник
Тула
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Тула
Сообщений: 114
Репутация: 0
Статус: Offline
Т.е. коэффициента никакого не надо применять к 1-01-033-7?

Добавлено (11.08.2009, 17:48)
---------------------------------------------
Большое спасибо! tongue

 
ЛизаветаДата: Вторник, 11.08.2009, 17:51 | Сообщение # 11
Генерал-майор
Москва
Награды:
7  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 416
Репутация: 7
Статус: Offline
Если Вы перемещаете грунт на 10 м то нет. А если на 15 то нужен ( 01-01-033-01+ 01-01-033-07+коф.2)
 
весточкаДата: Вторник, 25.08.2009, 10:42 | Сообщение # 12
Подполковник
Тула
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Тула
Сообщений: 114
Репутация: 0
Статус: Offline
dry

Добавлено (25.08.2009, 10:42)
---------------------------------------------
Правильная ли формула: длина котлована х ширина котлована х глубина/5= кол-во проходов (20х30х0,6/5=72 - 14 проходов)? wacko



Сообщение отредактировал весточка - Среда, 12.08.2009, 15:39
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.