Добрый день. Ситуация такая. По смете 300 кв.м. оконных проемов, соответственно и 300 кв.м. оконных блоков (по базовой норме расхода). НО когда сдаем КС-2, даже сделав все объемы как по смете и в тех местах, где учли проектировщики, объем работ по монтажу выходит ниже. Т.к. заказчик принимает уже установленные окна пвх по размерам самого блока, соответственно объем на 5% меньше получается. Где четко прописано, что объем надо брать по площади проема. Кто сталкивался, подскажите. Я сама в шоке
Дата: Вторник, 23.07.2013, 16:39 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (RamaIIIka)
Где четко прописано, что объем надо брать по площади проема. Кто сталкивался, подскажите. Я сама в шоке
нигде. по наружному обводу коробки. правильно. написано - в техчасти. 10 сб. правила исчисления объемов работ
Дата: Вторник, 23.07.2013, 16:44 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
Еще пример глупости исполнителя.. На установку окон перед их " строительным оформлением" составляется акт скрытых работ, где и указываются размеры установленого.
Дата: Вторник, 23.07.2013, 16:47 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
vladnik, так прав заказчик. по размерам блока, но не по размерам проема, в который устанавливается блок.
Дата: Вторник, 23.07.2013, 16:48 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
veronika, Зак всегда прав.. но одеяло иногда хочется растянуть..
Дата: Вторник, 23.07.2013, 16:50 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (vladnik)
На установку окон перед их " строительным оформлением" составляется акт скрытых работ, где и указываются размеры установленого.
как я понимаю - тут об этом речи нет. а зазор между стеной и блоком - может быть сантиметр, а может быть пять в зависимости от квалификации замерщика.
Дата: Вторник, 23.07.2013, 16:56 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
veronika, ну загнула.. Речь идет о квалификации исполнителя,не читавшего т.ч., неоформляющего должно и правильно исполниловку, и пытающегося при этом перетянуть на себя одеяло..
Дата: Вторник, 23.07.2013, 16:58 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
vladnik, да это я под впечатлением... эркер дома поменяли. швы ой-е-ей. а ссылочку на техчасть с правилами исчисления объемов работ - дали )
Дата: Четверг, 16.01.2014, 13:35 | Сообщение #
Рядовой
Самара
Награды:
Группа: Пользователи
Город: Самара
Сообщений: 8
Репутация:
Статус: Offline
подскажите пож-та, монтаж гидроиз-й ленты и подготовка проема под установку окна входит в расценку ФЕР09-04-009-04 ( Монтаж оконных блоков: из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами) или необходимо расценивать отдельно (если да то по какой расценке).
Дата: Четверг, 16.01.2014, 15:01 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаLenula ()
подготовка проема под установку окна
что имеете в виду (какие работы)?
ЦитатаLenula ()
подскажите пож-та, монтаж гидроиз-й ленты и подготовка проема под установку окна входит в расценку ФЕР09-04-009-04
в составе работ и ресурсной части изоляционной ленты нет
Дата: Четверг, 16.01.2014, 16:37 | Сообщение #
Рядовой
Самара
Награды:
Группа: Пользователи
Город: Самара
Сообщений: 8
Репутация:
Статус: Offline
по тех части 1.9.25.Расценка 3 табл. 09-04-002, а также расценки табл. 09-04-009, 09-04-010 учитывают затраты по заделке стыков теплоизоляционными и герметическими материалами. Получается гидр.лента входит? или нет
Дата: Четверг, 16.01.2014, 17:05 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 5857
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаLenula ()
по тех части 1.9.25
Этот пункт исключен из ТЧ ещё в 2011 году. Смотрите Изменения, которые вносятся в государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы (ГЭСН-2001) ГЭСН 81-02-2001-И4 (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 13 июля 2011 г. N 339)
av_00, большое спасибо. Тогда монтаж гидроиз-й ленты я могу взять по ФЕР07-05-039-08- устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой......с заменой материала.
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.