вопрос по подсчету алюминиевых витражей
hulk45Дата: Понедельник, 29.10.2012, 11:52 | Сообщение # 1
Сержант
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 25
Репутация: 0
Статус: Offline
Имеется в смете
расценка №1
ФЕР-09-04-009-04 Т.Ч.П.2.5 ТБ.3, П.6 Козп=1,03 Т.Ч.П.1.18 ТБ.3, П.2 Козп=1,1 МДС 81-35 Т-1 П-7 К=1,15
Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами
и расценка №2
КТЦ№9 от 09.09 206-9003-115
Название: Витражи из Алюминиевого профиля AGS150 индивидуального изготовления.

Вопрос:
Технадзор Заказчика говорит, что согласно технической части к данным расценкам подсчет витражей происходит по Варианту 2 (красный прямоугольник).
Мы же считаем, что в данных расценках ничего подобного нет и надо рассчитывать по варианту 1 (по внешнему габариту алюминиевых витражей, включая эти самые выпуска). Очень прошу помочь в решение данного вопроса!
Прикрепления: 4272043.jpg (64.3 Kb)
 
СерьгаДата: Понедельник, 29.10.2012, 12:02 | Сообщение # 2
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
168  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4661
Репутация: 267
Статус: Offline
hulk45, Вариант 1. Я правда т.ч не смотрел чего там...


Нечего на компьютер пенять, коли руки кривы... (народная мудрость)
 
hulk45Дата: Понедельник, 29.10.2012, 12:05 | Сообщение # 3
Сержант
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 25
Репутация: 0
Статус: Offline
Обоснование. Ну пожалуйста. Очень надо
 
СерьгаДата: Понедельник, 29.10.2012, 12:07 | Сообщение # 4
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
168  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4661
Репутация: 267
Статус: Offline
hulk45, Вы расценку посмотрите повнимательней. wink 100м2 (ед.изм.) на нее идет 94м2 стеклопакетов... wink Куды ешо 6м2 ушло? По логике второго варианта должно быть 100м2/100м стеклопакета. wink


Нечего на компьютер пенять, коли руки кривы... (народная мудрость)
 
СерьгаДата: Понедельник, 29.10.2012, 12:09 | Сообщение # 5
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
168  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4661
Репутация: 267
Статус: Offline
Quote (Тюленин)
ПРОЁМАМ

Приветствую! Согласен! Для окон и дверей. Но не витражей. Витраж это не проем. wink


Нечего на компьютер пенять, коли руки кривы... (народная мудрость)
 
tema3Дата: Понедельник, 29.10.2012, 12:13 | Сообщение # 6
Майор
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 85
Репутация: 4
Статус: Offline
hulk45, может быть так:
п. 2.5. Площадь дверных, воротных и оконных проемов следует определять по наружным размерам коробок, а площадь ворот без коробок или с металлическим креплением к конструкциям стен – по размерам полотен. (Сб.10)
 
hulk45Дата: Понедельник, 29.10.2012, 12:15 | Сообщение # 7
Сержант
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 25
Репутация: 0
Статус: Offline
Так, по наружным размерам коробок что является у меня здесь коробкой?
 
СерьгаДата: Понедельник, 29.10.2012, 12:16 | Сообщение # 8
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
168  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4661
Репутация: 267
Статус: Offline
hulk45, Да нету у Вас там коробок... и ссылка из 10ки а не из 9ки.
Quote (Серьга)
100м2 (ед.изм.) на нее идет 94м2 стеклопакетов... Куды ешо 6м2 ушло? По логике второго варианта должно быть 100м2/100м2 стеклопакета.


Нечего на компьютер пенять, коли руки кривы... (народная мудрость)
 
hulk45Дата: Понедельник, 29.10.2012, 12:18 | Сообщение # 9
Сержант
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 25
Репутация: 0
Статус: Offline
Тут даже так. Проем закрыт алюминиевым витражом. Но я то его в проем не раскреплю. Поэтому я делал выпуски, за которые и крепил конструкцию. Причем в площади это учтено, а вот в смете к договору не описано.

Добавлено (29.10.2012, 12:18)
---------------------------------------------
И в этих выпусках нет стеклопакетов.

Добавлено (29.10.2012, 12:18)
---------------------------------------------
А они как бы считают что витраж это проем

 
СерьгаДата: Понедельник, 29.10.2012, 12:28 | Сообщение # 10
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
168  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4661
Репутация: 267
Статус: Offline
Ребят... ну какие проемы... biggrin Это площадь витражного остекления. Что бы сделать витраж 100м2 нужно затратить 94м2 стеклопакетов, остальное конструкции витража... об этом и расценка... Вот высчитайте площадь остекления из рисунка! biggrin
Прикрепления: 6182744.jpg (87.3 Kb)


Нечего на компьютер пенять, коли руки кривы... (народная мудрость)
 
hulk45Дата: Понедельник, 29.10.2012, 12:40 | Сообщение # 11
Сержант
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 25
Репутация: 0
Статус: Offline
Пример: на одном витраже
2,57 площадь витража с выпусками
2,28 площадь витража без выпусков
2,03 площадь стеклопакетов


Сообщение отредактировал hulk45 - Понедельник, 29.10.2012, 12:40
 
hulk45Дата: Понедельник, 29.10.2012, 12:53 | Сообщение # 12
Сержант
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 25
Репутация: 0
Статус: Offline
А наша то задача убедить заказчика сделать

2,57 площадь витража с выпусками

Добавлено (29.10.2012, 12:53)
---------------------------------------------
Есть ли обоснование того как считать площадь витража и что является коробкой в техническом обосновании?

 
hulk45Дата: Понедельник, 29.10.2012, 13:10 | Сообщение # 13
Сержант
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 25
Репутация: 0
Статус: Offline
Я не пойму как вы со мной разговариваете???? впариваете, ересь. Помолчите тогда.
Правильный ответ здесь 2,57. И я уже сколько объектов не сдавал везде с выпусками считали. И доказывали технадзору.

п. 2.5. Площадь дверных, воротных и оконных проемов следует определять по наружным размерам коробок, а площадь ворот без коробок или с металлическим креплением к конструкциям стен – по размерам полотен. (Сб.10)

можно ли придраться что здесь нет витражей и рассчитывать по коробке витражи неправильно.
 
DusДата: Понедельник, 29.10.2012, 13:22 | Сообщение # 14
Генерал-полковник
Краснодар
Награды:
43  
Группа: Проверенные
Город: Краснодар
Сообщений: 1111
Репутация: 114
Статус: Offline
hulk45, какое отношение имеет ТЧ cб10 к cб9 ? Выпуски какие? 2см или 20 ? Фото есть?


ник читается Дюс
 
DusДата: Понедельник, 29.10.2012, 13:35 | Сообщение # 15
Генерал-полковник
Краснодар
Награды:
43  
Группа: Проверенные
Город: Краснодар
Сообщений: 1111
Репутация: 114
Статус: Offline
Quote (hulk45)
Проем закрыт алюминиевым витражом. Но я то его в проем не раскреплю. Поэтому я делал выпуски, за которые и крепил конструкцию.

а если бы выпуски были под углом в 90 град?

Quote (hulk45)
Причем в площади это учтено, а вот в смете к договору не описано.

это как?

Quote (hulk45)
И в этих выпусках нет стеклопакетов.

Работу учесть по наружному размеру коробки в проёме, а выпуски в стоимости витражей.


ник читается Дюс

Сообщение отредактировал Dus - Понедельник, 29.10.2012, 13:45
 
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.