Как исчислять объемы монолитных перекрытий.
GKSIДата: Четверг, 03.05.2012, 11:10 | Сообщение # 1
Рядовой
Москва
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Москва
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Коллеги. Столкнулся с разногласием с заказчиком в отношении исчисления объема монолитных плит перекрытия. Перекрытие изобилует технологическими отверстиями (для вент.коробов, для стояков, для кабель-каналов) размерами от 200Х800 мм до 100х100 мм. При расчете объема плиты заказчик вычитает все эти тех. проемы из общего объема плиты. Мы не согласны с таким подходом, т.к. на их устройство идет бешеное кол-во трудозатрат, а цена у нас фикс. за м3 в деле. Читая, что ГЭСН-2001-06, что ФЕР-2001-06 (для выяснения общепринятых правил подсчета), вижу, что объем определяется как произведение всей площади перекрытия на толщину плиты. Не указано, что необходимо вычитать объемы тех.отверстий, в то время как на это прямо указано в отношении фундаментов, стен и перегородок. Однако заказчик настаивает на том, что площадь этих отверстий вычитается из общей площади плиты при исчислении объемов.

Кто выскажет аргументированное мнения сообщества?
 
СиМа83Дата: Четверг, 03.05.2012, 11:15 | Сообщение # 2
Сержант
Пенза
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Пенза
Сообщений: 38
Репутация: 0
Статус: Offline
я считаю, что надо принять коэффициент на стесненность, например, который повышает трудозатраты. ведь количество материалов (бетона) не увеличивается. и тех.часть почитать
 
av_00Дата: Четверг, 03.05.2012, 12:36 | Сообщение # 3
Генералиссимус
Награды:
167  
Группа: Проверенные
Сообщений: 5857
Репутация: 387
Статус: Offline
2.6.4. Объем монолитных железобетонных плит определяется как произведение всей площади перекрытия на толщину плиты, при этом должен учитываться объем опорных частей плиты, входящих в стены. При наличии вутов их объем включается в объем плит.
 
GKSIДата: Четверг, 03.05.2012, 12:39 | Сообщение # 4
Рядовой
Москва
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Москва
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Коллега, я читать умею. И прочитал цитируемый вами пункт многократно. Вопрос, как вы можете увидеть из моего описания проблемы выше, возник в "всей площади плиты". Заказчик считает, что из нее нужно вычесть площади тех.отверстий.
 
av_00Дата: Четверг, 03.05.2012, 12:44 | Сообщение # 5
Генералиссимус
Награды:
167  
Группа: Проверенные
Сообщений: 5857
Репутация: 387
Статус: Offline
Quote (GKSI)
возник в "всей площади плиты".

и "всей пощади перекрытия" – это то, что плита перекрывает. Или Вы думаете иначе?
Мне кажется что площадь плиты и площадь перекрытия немного разные вещи.


Сообщение отредактировал av_00 - Четверг, 03.05.2012, 12:44
 
vladnikДата: Четверг, 03.05.2012, 12:55 | Сообщение # 6
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
А каким образом в смете отражены затраты
Quote (GKSI)
на их устройство
?
 
STASON4397Дата: Четверг, 03.05.2012, 16:42 | Сообщение # 7
Генерал-майор
Воронеж
Награды:
12  
Группа: Проверенные
Город: Воронеж
Сообщений: 397
Репутация: 23
Статус: Offline
Наверное в проекте предусмотрено дополнительное обрамление отверстий (арматурные каркасы, сетки) для этих отверстий, во всяком случае у нас так, это и есть дополнительные затраты. Во всяком случае наш подрядчик не задает вопросы, они все учли в стоимости 1м3 бетона.
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.