Доброе утро! Скажите пожалуйста,как взять обвязку по периметру верха стоек(труба квадратная 63х3)? тех.часть я читала.там написано что монтаж обвязочных трубопроводов, трубопроводной арматуры расценками табл. 09-02-009 не учтен!а всеми остальными учтен?я запуталась! помогите пожалуйста!
Дата: Четверг, 22.09.2011, 09:34 | Сообщение #
Генерал-майор
Нижний Новгород
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Нижний Новгород
Сообщений: 371
Репутация:
Статус: Offline
У Вас расц. 09-02-009 "монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов"?
Дата: Четверг, 22.09.2011, 09:53 | Сообщение #
Сержант
Новосибирск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 25
Репутация:
Статус: Offline
есть у меня такая расценка,но я ее не использую!просто про нее написанно,что монтаж обвязочных трубопроводов не учтен!а другими расценками учтен или нет?мне нужно как-то эту обвязку сделать,если можете,то помогите пожалуйста!
Дата: Четверг, 22.09.2011, 10:13 | Сообщение #
Генерал-майор
Нижний Новгород
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Нижний Новгород
Сообщений: 371
Репутация:
Статус: Offline
Можно принять применительно по 16-02-006 "Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб"
Ну или по ФЕРм11-07-001 также применительно, посмотрите, что Вам больше подойдет. Можно же с заменой материалов... Хотя в монтажнике материалов как таковых не учитывается
Дата: Четверг, 22.09.2011, 10:16 | Сообщение #
Сержант
Новосибирск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 25
Репутация:
Статус: Offline
Спасибо,Вам, большое!!!
Дата: Четверг, 22.09.2011, 11:35 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация:
Статус: Offline
9 и 16 вместе..вы о чём?
Дата: Четверг, 22.09.2011, 11:41 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Quote (tulenin)
biggrin 9 и 16 вместе..вы о чём? biggrin
о неоплаченных сметах
Дата: Четверг, 22.09.2011, 11:42 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация:
Статус: Offline
тогда понятно...
Дата: Четверг, 22.09.2011, 13:30 | Сообщение #
Генерал-майор
Нижний Новгород
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Нижний Новгород
Сообщений: 371
Репутация:
Статус: Offline
abk63, Вы никогда расценок применительно не берете?
У нас допускается, например, внесение в ЛС расценок 22 сборника применительно (с заменой материала) на Установку вантуза с усиливающей накладкой на нефтепровод. Или по-вашему это не приемлемо?
Добавлено (22.09.2011, 13:30) --------------------------------------------- Погружение шпунтового ряда по сб.5, шандоры по сб. 39 и крепление шпунтового ряда сб.5. (с заменой материалов естественно, применительно к АКТН) Тоже неверно?
Дата: Четверг, 22.09.2011, 13:37 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация:
Статус: Offline
abramova, прежде, чем давать рекомендации по применению расценки, нужно уточнять, если вопрос неточен, ЧТО обвязывают квадратными трубами.... какой здесь м.б.16 сборник
Дата: Четверг, 22.09.2011, 13:40 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
согласна с Tanja55 про неприменимость 16 сборника... хотя каюсь - регистры из квадратной трубы монтировали то ли по 16 то ли по 18 )))) но там по другому никак нельзя было... наверное
Quote (Tanja55)
кто видел в сантехнике квадратные трубы?????
я ))) правда только один раз
Дата: Четверг, 22.09.2011, 13:41 | Сообщение #
Генерал-майор
Нижний Новгород
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Нижний Новгород
Сообщений: 371
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Елизавета3553)
09-02-009
человек ссылался на эту раценку
Quote (abramova)
"монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов"
Дата: Четверг, 22.09.2011, 13:59 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
а тщательнее.. В СУТЬ ВОПРОСА ответ в № 6
Дата: Четверг, 22.09.2011, 14:11 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация:
Статус: Offline
Quote (abramova)
Установку вантуза с усиливающей накладкой на нефтепровод.
ерунда... Прямые врезки в нефтепроводы запрещены в 99.99%... прямые врезки если и делаются то спецами СУПЛАВов...
Дата: Четверг, 22.09.2011, 14:16 | Сообщение #
Генерал-майор
Нижний Новгород
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Нижний Новгород
Сообщений: 371
Репутация:
Статус: Offline
tulenin, конечно ерунда, которую я считаю ежедневно. Только речь не об этом была, а об использовании расценок применительно...
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.