Всем хаюшки ! Может у кого нибудь есть опыт в данной сфере. Саму технологию представляю ( из азбуки ) . Будем отдовать на субподряд. Хотелось бы знать какие проблемы могут возникнуть. Может сметы для примера есть.
Дата: Пятница, 27.05.2011, 14:03 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1302
Репутация:
Статус: Offline
RomanM, у меня была проблема с расчетом испытания свай.
Ловите примеры на буронабивные сваи. Только не пугайтесь 14-ти-графки - это было требование заказчика. В сметах отражено недобетонирование. По Москве есть расценка на недобетонирование. В других регионах приходилось выкручиваться. Экспертиза, то что отображено в сметах, кинутых в примеры, принимала.
Сообщение отредактировал Мармеладка - Пятница, 27.05.2011, 16:55
Дата: Пятница, 27.05.2011, 18:11 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Мармеладка)
79566035.013--5.xls(64Kb)
странная помесь расценок территориальных и федеральных... а где засыпка песком недобитонированной части свай? и как вы роете экскаватором вблизи свай?... нет комментариев, что МЗ из расценок исключены... и зачем стесненность на материалы накручиваете?
Дата: Пятница, 27.05.2011, 21:02 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация:
Статус: Offline
Tanja55, вопрос: а почему при испытании нет расценки на замер температуры внутри сваи? Или у вас они не полые?
Дата: Пятница, 27.05.2011, 21:04 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация:
Статус: Offline
Quote (tulenin)
у вас они не полые?
у нас БНС-ки диам. 1200мм
Дата: Пятница, 27.05.2011, 21:06 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация:
Статус: Offline
Tanja55, понял..вы не мсваи выборочно испытываете, а свойства грунтов определяете при изысканиях... внимательно прочитал
Дата: Пятница, 27.05.2011, 23:25 | Сообщение #
Подполковник
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 125
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Tanja55)
странная помесь расценок территориальных и федеральных... а где засыпка песком недобитонированной части свай? и как вы роете экскаватором вблизи свай?... нет комментариев, что МЗ из расценок исключены... и зачем стесненность на материалы накручиваете?
Во первых эта смета из рабочки только на "сооружение свай фундамента опоры". Все остальное в других сметах этого объекта. Во-вторых, смета была составлена по ТЕР (Краснодарского края - этот объект годичной давности). А чего тогда не было в этих ТЕР, взято из ФЕР. То, что исключено идет за минусом после расценки. (Прикрепила два примера из разных программ - как кому будет более понятно недобетонирование, в программе РИК все исключения сделаны прямо в расценке) Роем как скажут ппрэроцы)). Иногда даем ручную доработку в рабочке. На стадии проектов закладывается только экскаватор, обычно с ковшом 0,5 или 0,65 м3. Недобетонированную часть сваи песком не засыпаем. Делаем сразу подушку под фундамент . Экспертиза никакую "лишнюю" засыпку не пропускает. (для проектной организации) Где вы увидели стесненность на материалы? Это форма из программы гранд, сделанная для определенного заказчика, в каждой позиции пропечатывает все коэф. Но не применяет их к позиции.
Дата: Суббота, 28.05.2011, 00:20 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Мармеладка)
Где вы увидели стесненность на материалы? Это форма из программы гранд, сделанная для определенного заказчика, в каждой позиции пропечатывает все коэф. Но не применяет их к позиции.
увидела, коэффициенты не применены... странный вывод на печать, зачем эти коэффициенты на стесненность в строках материалов
Дата: Суббота, 28.05.2011, 01:15 | Сообщение #
Подполковник
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 125
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Tanja55)
странный вывод на печать, зачем эти коэффициенты на стесненность в строках материалов
Самим разбираться с выходной формой было некогда . Заказали 14-ти графку по форме заказчика разработчикам гранда. Вот такую и получили. Заказчикам нужны были 14 граф, такое устроило и ладно)))) (хотя вначале им была передана документация по ф.4 согласно МДС 35)
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.