Электрические сети напряжением до 20 кВ
Natik1507Дата: Понедельник, 10.02.2020, 14:44 | Сообщение # 1
Лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
3  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 70
Репутация: 1
Статус: Offline
Добрый день! Проверяю смету на ПИР временное электроснабжение школы. Проектируют Кл-10кВ,  КЛ-0,4кВ и комплектную трансформаторную подстанцию. Кабельные линии берут по расценкам таблицы 17 (СБЦ коммунальные сети и сооружения), КТП по таблице 37, п. 2.
Дополнительно берут расценку на "электрически сети напряжением до 20кВ) по таблице 41, п.1. Поскольку я в электрике очень слабо соображаю, возникает вопрос, нужно ли включать эту расценку? Подрядчик на просьбу укажите в проекте на схемы, или расчеты, показывает на чертеж "общая схема электроснабжения"(если нужно, могу отправить чертеж) и поясняет, что эта расценка для того, чтобы проектировщикам все кабельные линии свести в 1 чертеж.  Прав ли подрядчик? или расценки таблиц 17 и 37 уже учитывают общее сведение в единую схему. 
Перечитала сборник, ничего не нашла(
 
abk63Дата: Понедельник, 10.02.2020, 14:53 | Сообщение # 2
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Цитата Natik1507 ()
Подрядчик на просьбу укажите в проекте на схемы, или расчеты, показывает на чертеж "общая схема электроснабжения"(если нужно, могу отправить чертеж) и поясняет, что эта расценка для того, чтобы проектировщикам все кабельные линии свести в 1 чертеж. Прав ли подрядчик? или расценки таблиц 17 и 37 уже учитывают общее сведение в единую схему.
biggrin подрядчик не прав, но включать нужно.
по данной расценке расчеты делают при выборе номинала и уставок выключателей на шинах 0,4 кВ (отходящие линии от КТП)
странно что по таблицам 38-40 у вас вопросов нет


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
Natik1507Дата: Понедельник, 10.02.2020, 15:09 | Сообщение # 3
Лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
3  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 70
Репутация: 1
Статус: Offline
Цитата abk63 ()
странно что по таблицам 38-40 у вас вопросов нет
По таблице 38, п. 6 подрядчик берет расчет контура заземления (7 сетей, т.к. 7 щитов на площадке и 1 сеть для КТП).По табл. 38, п. 1 берет релейную защиту эл. сетей, и по табл. 40, п.1 - расчет токов короткого замыкания.
К релейной защите и расчете токов у меня вопросов нет, т.к. для КТП по табл. 37 эти расчеты не учитываются. Смущает, что на контур заземления в проекте есть только 1 схема общая для всех щитов (правда с пометками, что есть некоторые изменения в глубине уголка стального, и размеры рамы), а берется по расценке как расчет для 7 сетей. Может конечно там какие то дополнительные расчеты все равно для каждого щита делают проектировщики, которые в проект не вставляются. Получается около 170 тыс. руб. на контуры заземления wink 
Цитата Natik1507 ()
подрядчик не прав, но включать нужно.
А по какой расценке правильно включать?
 
abk63Дата: Понедельник, 10.02.2020, 15:14 | Сообщение # 4
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
веселый у вас подрядчик... biggrin


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
Natik1507Дата: Понедельник, 10.02.2020, 15:26 | Сообщение # 5
Лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
3  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 70
Репутация: 1
Статус: Offline
Цитата abk63 ()
веселый у вас подрядчик...
Я бы с удовольствием посмеялась, если бы понимала как идет проектирование электроснабжения=))
abk63, подскажите пожалуйста, какие расценки оставлять, а какие исключать в этой ситуации, или направьте какие нормативные документы почитать, чтобы более менее мне (с электрикой не дружащему человеку) стало понятно biggrin
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.